Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
kostyan13
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 фев 2020, 20:28
Откуда: Беларусь
Мой котел: ECO COMPACT 24F
Возраст: 45

Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F

Сообщение kostyan13 »

Всем добрый день.У меня котел Eco Compact 24F,код-710506502,сер.,номер-142847621.В эксплуатации 6 сезонов,все было без проблем до вчерашнего вечера.При команде включения от комнатного термостата-послышался какой-то треск(правда кратковременный),котел начал быстро набирать температуру выше установленной (80 градусов) сам отключился(значку батарей моргает)температура очень медленно падает на экране.Насос вроде бы работает(чуть слышно шелест)-самое главное обратку и подача на входе котла холодные.И никаких ошибок на экране :oops: .Что делать,куда копать.Буду благодарен за любую помощь и совет.
P.S.Сервис у нас по Baxi ни какой.Поэтому хочу с помощью вас решить вопрос. :hi:
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F

Сообщение Starik »

kostyan13 писал(а): 30 сен 2020, 08:25послышался какой-то треск (правда кратковременный),
Судя по дальнейшему описанию - оборвало крыльчатку насоса, двигатель-то крутится (поэтому без ошибки), воду не гоняет, горелку гасит по перегреву.
Другого объяснения не нахожу.
Фильтр на обратке СО есть?
#2

Автор темы
kostyan13
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 фев 2020, 20:28
Откуда: Беларусь
Мой котел: ECO COMPACT 24F
Возраст: 45

Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F

Сообщение kostyan13 »

Фильтра нет.Как 100% убедиться что дело в насосе(его надо снимать,или по месту можно разобрать?)За любую информацию спасибо.
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F

Сообщение Starik »

kostyan13 писал(а): 30 сен 2020, 09:47Фильтра нет.
Плохо, не мешало бы поставить (хотя, в котле штатная сеточка есть/должна быть).
ГВС тоже пропало (а то может я погорячился с насосом)?
#4

Автор темы
kostyan13
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 фев 2020, 20:28
Откуда: Беларусь
Мой котел: ECO COMPACT 24F
Возраст: 45

Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F

Сообщение kostyan13 »

ГВС вообще не был подключен-только отопление.
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F

Сообщение Starik »

kostyan13 писал(а): 30 сен 2020, 11:03ГВС вообще не был подключен-только отопление.
И, в добавок ко всему, котел был выключен из розетки, правильно?
Насос надо снимать, разбирать и смотреть что с крыльчаткой, я так думаю.
#6

Автор темы
kostyan13
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 фев 2020, 20:28
Откуда: Беларусь
Мой котел: ECO COMPACT 24F
Возраст: 45

Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F

Сообщение kostyan13 »

Starik,
Нет котел постоянно включён в розетку,время от времени включался по термостата комнатному.А снимать котел полностью нужно,или попробовать разобрать в текущем состоянии?
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F

Сообщение Starik »

kostyan13 писал(а): 30 сен 2020, 12:18Нет котел постоянно включён в розетку,
Странно, крыльчатка закиснуть не могла (насос каждый день включался). А там в системе все краны открыты? А то может котел через байпас работает, но ещё треск этот...
kostyan13 писал(а): 30 сен 2020, 12:18А снимать котел полностью нужно,
Нет, всё по месту делается. Перекрыть подачу и обратку СО, слить воду из котла. Можно на ютубе глянуть, как снимают насосы, я нашел вот такое видео (https://yandex.ru/video/preview?filmId= ... type=vital), котел другой, но принцип тот же, надо к улитке добраться с минимальными трудозатратами, всего четыре болта.
#8

Автор темы
kostyan13
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 фев 2020, 20:28
Откуда: Беларусь
Мой котел: ECO COMPACT 24F
Возраст: 45

Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F

Сообщение kostyan13 »

Starik,
Меня волнует что ни какая индикация и авария не выскочила.Котел просто за несколько секунд догнал до верхней точки и отключился сам...
#9

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F

Сообщение Starik »

kostyan13 писал(а): 30 сен 2020, 12:59Меня волнует что ни какая индикация и авария не выскочила.
Поэтому я и предположил, что крыльчатку оборвало. Если бы заклинило - то ошибка появилась. По слабой циркуляции ошибки не было из-за того, что котел был сильно холодный, поэтому интенсивность подъёма температуры была ниже запрограммированной в котле, я так думаю.
#10

Автор темы
kostyan13
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 фев 2020, 20:28
Откуда: Беларусь
Мой котел: ECO COMPACT 24F
Возраст: 45

Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F

Сообщение kostyan13 »

Приеду домой и попробую снять видео,может облегчит в поисках проблемы? :hi:
#11

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F

Сообщение Starik »

kostyan13 писал(а): 30 сен 2020, 16:20попробую снять видео,
Не видео надо снимать, а искать куда циркуляция в СО делась. :)
#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F

Сообщение Bahus »

Вообще в этом случае должна быть E25/E26.
Морда насоса снимается с фасада. 4 винта под шестигранник. Теплоноситель с котла надо слить, естественно. Возможно с датчиком температуры беда ещё может быть.
Но ошибку давать должен в любом случае.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#13

Автор темы
kostyan13
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 фев 2020, 20:28
Откуда: Беларусь
Мой котел: ECO COMPACT 24F
Возраст: 45

Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F

Сообщение kostyan13 »

Bahus,
Ошибок нет,датчик температуры работает.При включении котла моментально растет температура,и котел отключается.Остывает теплоноситель,опять включается и температура до 90 и отключается и так по кругу Пробовал закрывать краны на подачу и обратку -результат нулевой.Как еле слышно работал насос так и работает, давление на манометре никуда не отклоняется.Однозначно насос,жду выходных и хочу врезать в обратку грундфос,который у меня есть и посмотреть результат. :hi:
#14

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F

Сообщение Starik »

kostyan13 писал(а): 01 окт 2020, 15:26хочу врезать в обратку грундфос,который у меня есть и посмотреть результат.
Но если разломало крыльчатку, то сначала осколки надо достать, обратным ходом из теплообменника вытолкнуть то, что могло туда залететь по инерции. А то радость может не долгой быть.
#15

Автор темы
kostyan13
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 фев 2020, 20:28
Откуда: Беларусь
Мой котел: ECO COMPACT 24F
Возраст: 45

Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F

Сообщение kostyan13 »

Starik,
Конечно,сначала разберу will,посмотрю что да как(думаю что крыльчатка не разломалась на куски,а полностью обрезало на валу насоса-посмотри ).Потом и будем дальше решать вопрос :dance:

Отправлено спустя 8 минут 50 секунд:
Starik,
Starik писал(а): 01 окт 2020, 16:35 обратным ходом из теплообменника вытолкнуть то,
Вопрос а как это сделать?Не совсем понятно.
#16

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F

Сообщение Starik »

kostyan13 писал(а): 01 окт 2020, 16:49Вопрос а как это сделать? Не совсем понятно.
Мокрое и грязное это дело. :)
Если СО перекрывается (там же остается давление), то после снятия насоса можно кран подачи кратковременно открыть, что бы "плюнуло" в обратную сторону из теплообменника. Но нужно надежно закрыть плату и прочие элементы от воды. Можно у двухлитровой (или полторашки, что там лучше по диаметру подойдет) пластиковой бутылки дно отрезать и одеть бутылку вместо насоса (открутив пробку, разумеется), тазик подставить и т.п. В общем, творчески подойти к этому вопросу. :)
#17

Автор темы
kostyan13
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 фев 2020, 20:28
Откуда: Беларусь
Мой котел: ECO COMPACT 24F
Возраст: 45

Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F

Сообщение kostyan13 »

Starik,
Спасибо за ответ,будем пробовать,учиться. :okdoc:
#18

Автор темы
kostyan13
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 фев 2020, 20:28
Откуда: Беларусь
Мой котел: ECO COMPACT 24F
Возраст: 45

Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F

Сообщение kostyan13 »

Разобрал сегодня насос,и облом -он целый :okdoc:
IMG_20201004_135926.jpg
IMG_20201004_135931.jpg
IMG_20201004_135936.jpg
Что делать?Куда ещё копать,может трёхходовой клапан на подаче?Люди помогите :hi:
#19

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F

Сообщение Steamboy »

kostyan13 писал(а): 04 окт 2020, 14:18 Разобрал сегодня насос,и облом -он целый
он крутиться от руки?
Отдельно на него от сети 220 вольт подавали напряжение, вращается?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#20

Автор темы
kostyan13
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 фев 2020, 20:28
Откуда: Беларусь
Мой котел: ECO COMPACT 24F
Возраст: 45

Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F

Сообщение kostyan13 »

От руки крутиться без проблем,питание не подавал(так как там клемник специальный,так не подключишься.
IMG_20201004_142855.jpg
#21

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F

Сообщение Steamboy »

kostyan13, я бы конечно попробовал подать напряжение. Но если сомневаетесь и боитесь, то не стоит...
Потому как если у него ёмкость просела, то конечно усилие движка, оставляет желать лучшего.
У ёмкости нет внешних признаков повреждения? Вздутия, трещины и прочие дефекты...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#22

Автор темы
kostyan13
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 фев 2020, 20:28
Откуда: Беларусь
Мой котел: ECO COMPACT 24F
Возраст: 45

Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F

Сообщение kostyan13 »

Steamboy,
Целый на вид конденсатор,следов вздутия и других проблем нет.Когда котел включался,слышно было работу насоса.Если не насос что ещё может быть?
#23

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F

Сообщение Steamboy »

kostyan13 писал(а): 30 сен 2020, 08:25 самое главное обратку и подача на входе котла холодные
вот что заставляет сетовать на насос и первичный теплообменник
Последний раз редактировалось Steamboy 04 окт 2020, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#24

Автор темы
kostyan13
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 фев 2020, 20:28
Откуда: Беларусь
Мой котел: ECO COMPACT 24F
Возраст: 45

Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F

Сообщение kostyan13 »

Разобрал все таки разъём насоса,нет ребята там не подключить.
IMG_20201004_153536.jpg
IMG_20201004_153527.jpg
#25

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F

Сообщение Steamboy »

Есть тестер, что бы измерить ёмкость и целостность обмотки движка относительно корпуса?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#26

Автор темы
kostyan13
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 фев 2020, 20:28
Откуда: Беларусь
Мой котел: ECO COMPACT 24F
Возраст: 45

Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F

Сообщение kostyan13 »

Конечно,по профессии электромонтер :good: Сейчас измерю.

Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Обмотка-258 Ом, конденсатор заряд берет. :hi:
#27

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F

Сообщение Steamboy »

kostyan13 писал(а): 04 окт 2020, 15:53 конденсатор заряд берет
тестер ёмкость указывает ту, что на корпусе?

Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
kostyan13 писал(а): 30 сен 2020, 08:25 котел начал быстро набирать температуру выше установленной (80 градусов) сам отключился(значку батарей моргает)температура очень медленно падает на экране.
Значит подозрение падает на основной теплообменник, на его внутреннюю чистоту...

А радиаторы по системе отопления все не открыты?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#28

Автор темы
kostyan13
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 фев 2020, 20:28
Откуда: Беларусь
Мой котел: ECO COMPACT 24F
Возраст: 45

Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F

Сообщение kostyan13 »

Steamboy,
1.в тестере нет функции конкретно показывать ёмкость,я могу только определить берет заряд или нет(либо ещё короткое)
2.радиаторы все открыты(я никогда не отключаю котел(и зимой и летом система всегда готова к работе).
#29

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Нет циркуляции теплоносителя в Eco Compact 24F

Сообщение Steamboy »

Предположим, что с насосом всё хорошо...
Проверьте пожалуйста первичный теплообменник на проток воды не забит ли он?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • ECO NOVA 24F плохая циркуляция теплоносителя
    Win81 » » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    377 Просмотры
    Последнее сообщение bigbrother72
  • Baxi connect + Luna 3 Comfort 1.240Fi контроль температуры теплоносителя
    Maksim769 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    3 Ответы
    2927 Просмотры
    Последнее сообщение Maksim769
  • Ошибка Е 01 при температуре теплоносителя свыше 40 градусов
    kazanskoe » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    1713 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ampera 12 Патрубок сброса теплоносителя
    Lex » » в форуме Гидравлическое подключение
    1 Ответы
    1536 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi как задать минимальную температуру теплоносителя
    maxim123456 » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    1471 Просмотры
    Последнее сообщение ВладНН

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 9 гостей