не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Добавлено: 16 окт 2020, 13:34
вова
Добрый день. Не отрегулировать мак. давление на газовом клапане, больше 65 мм не поднимается. Клапан новый. В чем причина может быть?

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Добавлено: 16 окт 2020, 14:03
Bahus
Значит входное динамическое больше не дает, наверное.

Отправлено спустя 24 секунды:
Или катушка модуляции не отрабатывает.

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Добавлено: 16 окт 2020, 14:27
Starik
вова писал(а): 16 окт 2020, 13:34В чем причина может быть?
"Открутить винт на штуцере (Pb, рис. 10) и присоединить к штуцеру (Pb) манометр"- из инструкции. Какое давление показывает?

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Добавлено: 16 окт 2020, 14:36
вова
давление на входе 210 мм

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Добавлено: 16 окт 2020, 14:38
Bahus
В статике? Или в динамике?

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Добавлено: 16 окт 2020, 14:42
вова
Проверили напряжение на катушках, на черные 220 вольт, а белую 5,8 вольт, должно быть вроде 9 вольт. Отключаеш провод, минимальное давление.

Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
в статике

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Добавлено: 16 окт 2020, 14:54
Bahus
вова писал(а): 16 окт 2020, 14:43в статике
Надо в динамике. Мож там сетку на счётчике засрало и продавливает в час по чайной ложке.

Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
вова писал(а): 16 окт 2020, 14:43 а белую 5,8 вольт, должно быть вроде 9 вольт
Для начала неплохо было бы выяснить модель клапана на борту. Ибо у Sit максимальное напряжение на катушке модулятора 9В, а у Honeywell 4,5В. Заметьте - максимальное. Поскольку она на то и модуляционная, что туда разная величина напряжения подается.

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Добавлено: 16 окт 2020, 14:58
вова
счетчик меняли в прошлом году, сетки там нет

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Добавлено: 16 окт 2020, 15:00
Bahus
Вы на ней не напряжение замеряйте, а её сопротивление. Сит - 20 Ом, Ханивел 40 Ом. Если клапан новый, думаю с катушкой всё нормально должно быть.

Отправлено спустя 53 секунды:
И да. Все цифры для метана. Впрочем если стоит счетчик, то другого быть не должно.

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Добавлено: 16 окт 2020, 15:01
вова
sit sigma 845. может действительно давление скинули.

Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
счетчик два дня назад куплен

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Добавлено: 16 окт 2020, 15:04
Bahus
Включите ГВС на всю да и замерьте динамическое на входе. В чём проблема то? Максимум как выставляли? Тоже ГВС на полную?

Отправлено спустя 44 секунды:
вова писал(а): 16 окт 2020, 15:03 счетчик два дня назад куплен
Чота подозрительно. И счетчик новый и клапан новый. Чего за коллапс там произошел?

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Добавлено: 16 окт 2020, 15:10
вова
гвс на 100% и темпер мак., отопление 100% тем. 85 . При работе на входе не мерил давление. Сейчас на работе, приду померю.

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Добавлено: 16 окт 2020, 15:34
Bahus
Ждем-с
:popcorn:

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Добавлено: 16 окт 2020, 16:55
вова
Проверил давление газа при динамике. 60 мм

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Добавлено: 16 окт 2020, 17:33
Bahus
ЧТД.
В статике положенные 20 мбар есть, а в динамике дикая просадка до 6 мбар. И как же его на горелке выше этого значения поднять?
Либо заужение на подводке, либо при монтаже счётчика накосорезили. Вариантов немного. Отстаньте от котла пока давление на входе не будет нормальным.

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Добавлено: 16 окт 2020, 18:53
вова
нашел причину. весной приходили газовики проверять газопровод и отводе кран был почти перекрыт. Сейчас давление в динамике 100 мм, видно еще давление в трубе занижено, но у нас это в порядке вещей. Всем большое спасибо, хороших выходных. :drinks:

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Добавлено: 19 окт 2020, 11:10
Bahus
Всё равно мало. Максимум не вытянете. ЕМНИП там в районе 12 мбар на горелке должно быть.

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Добавлено: 28 окт 2020, 22:20
Алексей Нико
Bahus писал(а): 16 окт 2020, 15:05 Включите ГВС на всю да и замерьте динамическое на входе.
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, про регулировку максимального давления на горелке у EcoFour 24F (G20). Всегда ли будет максимальное давление на горелке при полностью открытом кране ГВС? У меня расход воды где-то 6 л/мин. Мастер из официального СЦ по манометру макс. давление на горелке намерил около 110 мм в.ст. при открытом кране ГВС и снятом маленьком шланге от газового клапана в камеру. ГВС установлена 42 град. А пламя-то при этом далеко не высокое. Жалоба моя была на перегрев в камере (очень высокое пламя почти до т/обменника и красные термопанели) и подкипание при работе СО. Я то ожидал завышенное максимальное давление на горелке, а вроде норма... Он уменьшил F08 со 100% до 50% - котел-то стал спокойно работать, но думаю, в холода 180 кв.м на 2 этажа не потянет. Как гарантированно правильно замерить макс. давление? Или я чего-то не понимаю?

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Добавлено: 28 окт 2020, 23:25
Starik
Алексей Нико писал(а): 28 окт 2020, 22:20макс. давление на горелке намерил около 110 мм в.ст.
Ну по расчетам должно быть 114 мм (это если ну очень точно пересчитывать), так что - всё нормально. ;)
F08 можно будет поднять в морозы до 70 - 80%, если не будет хватать.

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Добавлено: 28 окт 2020, 23:39
Steamboy
Алексей Нико писал(а): 28 окт 2020, 22:20 красные термопанели
это нормально... уже был вопрос не так давно на форуме по цвету тепловой изоляции.
Алексей Нико писал(а): 28 окт 2020, 22:20 и подкипание при работе СО
А как Вы определили, что имеет место быть подкипание?
пристенное кипение не исключено ни в одном котле у любой марки котлов и брендов.
Алексей Нико писал(а): 28 окт 2020, 22:20 Он уменьшил F08 со 100% до 50% - котел-то стал спокойно работать, но думаю, в холода 180 кв.м на 2 этажа не потянет.
всё зависит тепловых потерь дома, может Вам тепла хватит и того, что хватает на 100м2, потому что Ваша хата весьма хорошо утеплена. Не хватит, сами накрутите. Посчитаете методом пропорции где 240 м2 это 100%, а 180 м2 это в результате 75 % и этот результат внесёте в настройки F08.
Алексей Нико писал(а): 28 окт 2020, 22:20 Как гарантированно правильно замерить макс. давление?
дифманометром измеряющим давление хотя бы до 10кПа, то есть до 1000 мм в.ст.

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Добавлено: 29 окт 2020, 11:10
Алексей Нико
Steamboy писал(а): 28 окт 2020, 23:39 А как Вы определили, что имеет место быть подкипание?
пристенное кипение не исключено ни в одном котле у любой марки котлов и брендов.

всё зависит тепловых потерь дома, может Вам тепла хватит и того, что хватает на 100м2, потому что Ваша хата весьма хорошо утеплена. Не хватит, сами накрутите. Посчитаете методом пропорции где 240 м2 это 100%, а 180 м2 это в результате 75 % и этот результат внесёте в настройки F08.

дифманометром измеряющим давление хотя бы до 10кПа, то есть до 1000 мм в.ст.
Спасибо! По порядку. Про подкипание: посторонний шум, посвистывание, бульканье - что-то похожее.
Про теплопотери. Дом старый деревянный, рамы деревянные - сифонит во всю...
Как измерить макс. давление на горелке. Я понимаю, что дифманометром. Методика какая? Кроме открытого крана ГВС. Что за функция "прочистка дымохода"?

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Добавлено: 29 окт 2020, 13:49
Steamboy
Алексей Нико, методом открытого крана настройка газового клапана, это самый простой, быстрый и практичный способ.
Можете и методом запуска отопления на максимальной температуре на максимальной мощности, тоже как вариант.

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Добавлено: 29 окт 2020, 14:05
Алексей Нико
Steamboy писал(а): 29 окт 2020, 13:49 Алексей Нико, методом открытого крана настройка газового клапана, это самый простой, быстрый и практичный способ.
Можете и методом запуска отопления на максимальной температуре на максимальной мощности, тоже как вариант.
Я в первом сообщении писал, что при работе ГВС пламя у меня низкое (модулированное). В инструкции сказано, что настроить ГВС на расход 10 л/мин., а у меня 6 всего. По высоте пламени можно же косвенно судить - открыт газовый клапан полностью или прикрыт?

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Добавлено: 29 окт 2020, 14:11
Steamboy
Алексей Нико писал(а): 29 окт 2020, 14:05 По высоте пламени можно же косвенно судить - открыт газовый клапан полностью или прикрыт?
можно, но это пальцем в небо.
Дифманометр скажет точнее ну или счётчик на крайняк...

Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Алексей Нико, пробуйте методом отопления.
Посмотрите настройку мощности ГВС на котле, если пламя модулированное. У вас же три точки водоразбора ГВС? Откройте их все... и будет Вам расход.

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Добавлено: 29 окт 2020, 16:07
Starik
Алексей Нико писал(а): 29 окт 2020, 14:05По высоте пламени можно же косвенно судить - открыт газовый клапан полностью или прикрыт?
Каким-то глупостям тебя тут учат, методы какие-то... новоявленные. :) Не лезь туда, в клапан, если не понимаешь как что и с чем взаимодействует. Максимальное давление на горелке тебе показали, мог бы попросить, что бы замеряли динамическое давление перед клапаном.

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Добавлено: 29 окт 2020, 18:23
Steamboy
Алексей Нико, ваша задача запустить газовый клапан и как Вы его запустите, либо при помощи функции нагрева ГВС или же перегревом сетевой отопительной воды, это не важно. И после розжига горелки, проверить параметры давления газа после клапана на максимуме и на минимуме, скинув управляющий провод модуляционной катушки.
П.С. Если не знаете, как и что делать, то лучше вызовете специалиста.

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Добавлено: 31 окт 2020, 09:37
Алексей Нико
Steamboy писал(а): 29 окт 2020, 18:23 Алексей Нико, ваша задача запустить газовый клапан и как Вы его запустите, либо при помощи функции нагрева ГВС или же перегревом сетевой отопительной воды, это не важно. И после розжига горелки, проверить параметры давления газа после клапана на максимуме и на минимуме, скинув управляющий провод модуляционной катушки.
П.С. Если не знаете, как и что делать, то лучше вызовете специалиста.
Да, сейчас ищу другого специалиста для замера давления на горелке, т.к. закралось подозрение, что предыдущий специалист максимальное давление некорректно замерил. Открыл кран ГВС - (там мощность F09 100% установлена), но я увидел, что пламя было очень низкое, т.е. газовый клапан был не полностью открыт, соотв. полученное на манометре давление 110 мм.в.ст. - не максимальное, а занижено. Вот сейчас котел в режиме СО работает при F08 60%, температуре на дисплее (и установленной, и фактической в данный момент) 75 град и визуально пламя значительно выше, чем тогда при замере макс. давления.

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Добавлено: 31 окт 2020, 10:33
Steamboy
Алексей Нико писал(а): 31 окт 2020, 09:37 соотв. полученное на манометре давление 110 мм.в.ст.
это до клапана... А вам нужно после клапана измерение провести...

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Добавлено: 31 окт 2020, 10:39
Алексей Нико
Steamboy писал(а): 31 окт 2020, 10:33
Алексей Нико писал(а): 31 окт 2020, 09:37 соотв. полученное на манометре давление 110 мм.в.ст.
это до клапана... А вам нужно после клапана измерение провести...
Не понял, почему до клапана? 110 мм вод.ст. - это с верхнего соска, макс. давление на горелке. Это не динамическое давление в сети, оно немного меньше 200 мм вод.ст.!

Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Вопрос от "чайника": по какой команде отключается горелка при отсутствии комнатного термостата (стоит перемычка)? Например, установлена температура теплоносителя в СО 75 град. При каких условиях отключится горелка? У нас же датчик температуры только на подаче?

не отрегулировать мак. давление на газовом клапане

Добавлено: 31 окт 2020, 10:59
Starik
Алексей Нико писал(а): 31 окт 2020, 10:42Например, установлена температура теплоносителя в СО 75 град. При каких условиях отключится горелка? У нас же датчик температуры только на подаче?
Котел греет на +5 градусов от заданной температуры теплоносителя по датчику температуры на подаче (так в программе котла заложено). К примеру, установлено +50, значит котел догреет до +55 и отключит горелку, а когда температура теплоносителя упадет до +50 горелка снова включится.