Падает давление в новом котле

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Nnm
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 окт 2020, 08:53
Откуда: Ставрополь
Мой котел: Eco home 24f

Падает давление в новом котле

Сообщение Nnm »

Добрый день.
Заменили котел. Дня 4 работал в режиме нагрева воды, затем включён на ночь на отопление, утром выключен, вечером давление 0, был подпитан до 1.5, включено отопление, утром выключено, вечером давление 0 с ошибкой. Вызван мастер, который спустил воду из расширительного бака, прокачал его, подпитал до 2. После чего давление примерно на 0.3-0.5 падало ежедневно, и за дня 4-5 снова в ноль. Мастер говорит, что течь в батареях, были проверены, все сухо. Старый котел не держал давление, был заменён расширительный бак, после чего еще 1.5 года отработал до замены на новый.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
#1

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Падает давление в новом котле

Сообщение Steamboy »

Nnm писал(а): 21 окт 2020, 09:02 Мастер говорит, что течь в батареях,

или в подводящих трубах, небось полипропиленовых и в стене замурованных.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#2

Автор темы
Nnm
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 окт 2020, 08:53
Откуда: Ставрополь
Мой котел: Eco home 24f

Падает давление в новом котле

Сообщение Nnm »

Благодарю за ответ.
Трубы батарейный уходят в пол. Смущает то, что старый котел работал.
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Падает давление в новом котле

Сообщение Bahus »

А переходники из комплекта котла поставили на патрубки подачи-обратки?
Перекрываем все краны под котлом, засекаем давление на манометре котла. Ждем по ситуации (смотря как быстро давление падает) часы-сутки. Затем сравниваем давление на манометре со значением, которое засечено ранее. Потом, открывая один из крайних кранов (подача или обратка), смотрим на манометр. Давление поднялось - ищем утечку выше кранов (котел и патрубки), упало - ищем утечку ниже кранов (система отопления).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
Nnm
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 окт 2020, 08:53
Откуда: Ставрополь
Мой котел: Eco home 24f

Падает давление в новом котле

Сообщение Nnm »

Благодарю за ответ, буду пробовать. При подпитке стрелка монометра прыгает, начиная от 1, при закрытии опускается вниз.
Краны закрывать все 4?
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Падает давление в новом котле

Сообщение Starik »

Nnm писал(а): 21 окт 2020, 09:02Вызван мастер, который спустил воду из расширительного бака,
:shock: Воду?!
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Падает давление в новом котле

Сообщение Bahus »

Nnm писал(а): 21 окт 2020, 10:51 Краны закрывать все 4
Желательно. Чтобы исключить возможные перетоки из контура ГВС.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • При открытии крана падает давление до 0
    neonium322 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    772 Просмотры
    Последнее сообщение neonium322
  • При открытии горячей воды падает давление, не работает подпитка
    EntradaDeAngel » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    660 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ampera Plus 9 кВт быстро падает давление воды с 2 бар до нуля/
    AmperaPlus9User » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    448 Просмотры
    Последнее сообщение AmperaPlus9User
  • Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
    Sanno7321 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    402 Просмотры
    Последнее сообщение Sanno7321
  • Давление в котле - нужно ли понижать?
    5 Ответы
    1398 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 12 гостей