слабо греет ГВС Baxi Ecofour
слабо греет ГВС Baxi Ecofour
Добрый день, уважаемые!
Подскажите пожалуйста, в какую сторону смотреть. Есть новый только подключенный котел.
На выходе из котла вода просто теплая, при установленной температуре в 51 (проверял именно на выходе из котла, не из крана).
Baxi Ecofour: 2019 CSE46624354
При включенном гвс, напор насколько я вижу 3.5л/м должно греть по идее хорошо, но по факту нет.
a00 - 39
a01 - .
a02 - 100
a03 - 100
a04 - 30
a05 - 51
a06 - 51
a07 - 100
a08 - 35
a09 - e96
f01-10
f02-00
f03-00
f04-00
f05-00
f06-00
f07-01
f08-100
f09-100
f10-00
f11-03
f12-E96
f13-0
f14-0
f15-0
f16-0
f17-0
f18-0
Подскажите пожалуйста, в какую сторону смотреть. Есть новый только подключенный котел.
На выходе из котла вода просто теплая, при установленной температуре в 51 (проверял именно на выходе из котла, не из крана).
Baxi Ecofour: 2019 CSE46624354
При включенном гвс, напор насколько я вижу 3.5л/м должно греть по идее хорошо, но по факту нет.
a00 - 39
a01 - .
a02 - 100
a03 - 100
a04 - 30
a05 - 51
a06 - 51
a07 - 100
a08 - 35
a09 - e96
f01-10
f02-00
f03-00
f04-00
f05-00
f06-00
f07-01
f08-100
f09-100
f10-00
f11-03
f12-E96
f13-0
f14-0
f15-0
f16-0
f17-0
f18-0
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5425
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5425
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
слабо греет ГВС Baxi Ecofour
Ага, значит в сетку перед датчиком уже "прилетело" и турбинке досталось, но не критично (на первый взгляд). Какая температура холодной воды (можно сделать замер из крана холодной воды).
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5425
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
слабо греет ГВС Baxi Ecofour
В паспорте дельта указана в 35, значит должен греть до +50, минимум дельта 25 = 40. Сеточку с турбинкой надо смотреть, "потерянные" 1,3 л/мин сильно сказались.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10280
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1294 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
слабо греет ГВС Baxi Ecofour
Я бы начал с проверки входного динамического давления газа и давления газа на горелке (в максимуме). Котел пашет на максимуме, но не может 5 л/мин нагреть выше 40 градусов? Фигня какая-то
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
слабо греет ГВС Baxi Ecofour
Сеточку и турбинку проверил, идеально чистые.
Забыл сказать, отопление греет отлично при этом.
Забыл сказать, отопление греет отлично при этом.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5425
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
слабо греет ГВС Baxi Ecofour
А расход воды руками замерял из крана ГВС или холодного водоснабжения? Расход надо смотреть из одного и того же крана (по датчику котла и руками).
Что-то тут "не чисто".
Выше совет был от Bahus, надо бы проверить параметры.
слабо греет ГВС Baxi Ecofour
Здравствуйте люди добрые. Бакси фортеч. На дисплее 65 градусов. Очень быстро при включении набирает до 75 и потом падает до 4о, при этом батареи чуть тёплые.Что делать?
-