Страница 1 из 1
Fourtech 24F быстро выключается
Добавлено: 09 ноя 2020, 19:56
bukinist
Добрый день. Имею котел Fourtech 24F, в эксплуатации 7 лет, отопление 2-ком. квартиры. 2 года назад заменена мат.плата и расширительный бачок. В последнее время замечено, при включении отопления (например 50), котел включается на 30 сек., набирает за это время 55 градусов, выключается. Температура в котле быстро падает до 33 градусов. И каждый цикл повторяется. Специалисты обслуживающей конторы ничего решить не могут. Помогите советом
Fourtech 24F быстро выключается
Добавлено: 09 ноя 2020, 19:58
RADAR
bukinist писал(а): ↑09 ноя 2020, 19:56
Специалисты обслуживающей конторы ничего решить не могут.
что за контора, что пытались сделать, какие сделали выводы на данный момент?
Fourtech 24F быстро выключается
Добавлено: 09 ноя 2020, 20:02
bukinist
предлагают поменять накладной датчик контура отопления
Fourtech 24F быстро выключается
Добавлено: 09 ноя 2020, 20:03
RADAR
чем мотивируют?
Fourtech 24F быстро выключается
Добавлено: 09 ноя 2020, 20:06
bukinist
замерами
Fourtech 24F быстро выключается
Добавлено: 09 ноя 2020, 20:08
RADAR
bukinist писал(а): ↑09 ноя 2020, 20:06
доверия не внушает
лучше понимаете в показаниях тестера, чем горгаз? что не внушает доверия конкретно?
Fourtech 24F быстро выключается
Добавлено: 09 ноя 2020, 20:11
bukinist
вопрос снят
Fourtech 24F быстро выключается
Добавлено: 09 ноя 2020, 20:15
RADAR
оторвалось на прошлой заявке - завтра поменяют...бывает - не повод для недоверия...может из Цивильска вызвать из сервиса бакси мастера?
Fourtech 24F быстро выключается
Добавлено: 13 сен 2021, 11:20
batis
как решили проблему поделитесь?