Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
ignat100
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 18:39
Откуда: Тюменская область
Мой котел: Baxi 3 Luna Comfort 1.240Fi

Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС

Сообщение ignat100 »

Всем привет. Есть котел Baxi luna 3 comfort 1/240fi и бойлер Baxi Premier Plus 150, установлен 5 лет назад и до настоящего времени все работало хорошо. Сейчас при переключении котла на ГВС от начинает "тактовать", т.е. включается (начинает гореть горелка) и отключается без перерыва вообще, но при этом идет нагрев бойлера. 2 недели назад вызвал мастеров местных, промыли теплообменник бойлера, все нормально заработало. Сегодня история повторилась, включится-выключится,и так пока не нагреет бойлер, но при таком раскладе котлу скоро придет писец. Куда смотреть, на какой датчик? или может 3-ходовой (хотя мастера сказали что он рабочий)?
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 625 раз
Возраст: 58

Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС

Сообщение Starik »

ignat100 писал(а): 11 ноя 2020, 19:57... промыли теплообменник бойлера, все нормально заработало. Сегодня история повторилась, включится-выключится...
Вывод сам собой напрашивается - циркуляция плохая, наверное.
Надо глянуть параметр: "“HW O>” действующее значение температуры воды на подаче в систему ГВС или бойлер."
Как это сделать в инструкции раздел 19 на стр. 67.
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС

Сообщение Bahus »

Причем в динамике нагрева. ГВС управляется только по датчику. Поэтому либо он, либо что-то внешнее.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Автор темы
ignat100
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 18:39
Откуда: Тюменская область
Мой котел: Baxi 3 Luna Comfort 1.240Fi

Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС

Сообщение ignat100 »

Параметр HW O 26 градусов, но гвс выключена, HW S 55градусов, HW MX 60 градусов, HW MN 35 градусов. Почему плохая циркуляция? За две недели забилась дюймовая труба (змеевик)??? При том что воды в систему добавляется литров пять в год!!! Получается бойлер за 50 тысяч через пять лет в помойку???

Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Bahus писал(а): 12 ноя 2020, 09:32 Причем в динамике нагрева. ГВС управляется только по датчику. Поэтому либо он, либо что-то внешнее.
по какому датчику? Который в бойлере? Или какой то другой?
#4

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 625 раз
Возраст: 58

Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС

Сообщение Starik »

ignat100 писал(а): 12 ноя 2020, 09:39Параметр HW O 26 градусов, но гвс выключена,
Этот параметр нужно смотреть в момент "тактования" (как ты это называешь). Bahus как раз об этом пишет - в динамике нагрева. Иначе этот параметр бессмысленно смотреть.
ignat100 писал(а): 12 ноя 2020, 09:39За две недели забилась дюймовая труба (змеевик)???
А что, кроме трубы, там никакой арматуры нет? Краны там всякие, муфты, обратный клапан... чё сразу - труба виновата. :) Вдруг промывкой отквасили грязь, а теперь она посыпалась.
#5

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС

Сообщение Steamboy »

ignat100 писал(а): 11 ноя 2020, 19:57 2 недели назад вызвал мастеров местных, промыли теплообменник бойлера, все нормально заработало
А мыли с обоих сторон змеевик?

Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
ignat100 писал(а): 12 ноя 2020, 09:39 За две недели забилась дюймовая труба (змеевик)???
нет, это врядли.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#6

Автор темы
ignat100
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 18:39
Откуда: Тюменская область
Мой котел: Baxi 3 Luna Comfort 1.240Fi

Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС

Сообщение ignat100 »

Steamboy писал(а): 12 ноя 2020, 14:49 А мыли с обоих сторон змеевик?
Подключили прямо к бойлеру (подводящие трубы отсоединили и больше их не трогали, от котла их не отсоединяли) установку с кислотой и пару-тройку часов прогнали.
Посмотрел в динамике параметр HW O, отключил рециркуляцию, полностью остывший бойлер показывал 25 гр., включил ГВС
18-35--25С
18-44--31С
18-50--34С
18-55--38С
19-00--42С
19-05--45С
19-10--48С
19-15--51С
19-20--54С
19-22--55С-заданный параметр
19-26--57С-котел остановился, думаю эти 2 градуса по инерции котел нагрел.
Куда еще копать?

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
да еще, всегда мигает пиктограмма краника с каплей....
#7

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС

Сообщение Steamboy »

ignat100 писал(а): 12 ноя 2020, 17:38 Куда еще копать?
Сервисника вызывали?

Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
ignat100 писал(а): 12 ноя 2020, 17:38 всегда мигает пиктограмма краника с каплей....
это нормально
ignat100 писал(а): 12 ноя 2020, 17:38 19-22--55С-заданный параметр
19-26--57С-котел остановился, думаю эти 2 градуса по инерции котел нагрел.
Да, догрел...
Но рекомендую, держать не 55 градусов а 60 и более.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС

Сообщение Bahus »

Не понял. Это просто временные отсечки замеров или горелка в эти моменты отключалась?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#9

Автор темы
ignat100
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 18:39
Откуда: Тюменская область
Мой котел: Baxi 3 Luna Comfort 1.240Fi

Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС

Сообщение ignat100 »

Это просто время, после работы замерял. Т.е. с 18-35 до 19-26 горелка включается-отключается вообще без перерыва!

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Steamboy писал(а): 12 ноя 2020, 19:55 Сервисника вызывали?
Нет у нас сервисника....
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС

Сообщение Bahus »

Предлагаю те же манипуляции провести, но в этот раз мониторить показания датчика температуры теплоносителя (CH O>). Может во время нагрева ГВС теплоноситель до критических значений выползает и котел гасит пламя по нему.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11

Автор темы
ignat100
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 18:39
Откуда: Тюменская область
Мой котел: Baxi 3 Luna Comfort 1.240Fi

Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС

Сообщение ignat100 »

посмотрел параметр CH 0, при переключении с отопления на гвс СН 0 39гр. и сразу начинает тактовать, но температура по этому параметру растет, но как то странно, прыгает, то 44, то сразу 40, то 47, то 43 и т.д., может это конечно связано с постоянным вкл-выкл горелки? Уже не знаю что делать....

Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
параметры СН МХ 85гр, СН МN 30гр
#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС

Сообщение Bahus »

Не. Не то, похоже...

Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
А с чего вообще началось сие? Просто однажды? Или какие-то манипуляции делали? Ну может настройки какие меняли? Или с системой отопления/ГВС чего делали?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#13

Автор темы
ignat100
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 18:39
Откуда: Тюменская область
Мой котел: Baxi 3 Luna Comfort 1.240Fi

Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС

Сообщение ignat100 »

Ничего не делал, настройки не менял, с СО ничего не делал. Просто однажды зашел в котельную и увидел такую картину.

Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
это же происходит только в режиме ГВС! Куда еще там смотреть? Вспомнил, что месяца три назад менял насос с системе рециркуляции и всё, но думаю это не причем.
#14
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС

Сообщение Bahus »

Ну что-то аномальное. Наверное не получается "по фотографии" в этот раз лечить. По крайней мере мне больше в голову ничего не приходит. Может у кого ещё мысли будут.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#15

Автор темы
ignat100
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 18:39
Откуда: Тюменская область
Мой котел: Baxi 3 Luna Comfort 1.240Fi

Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС

Сообщение ignat100 »

Единственное, что вспоминается,так это примерно начало такой работы совпало с включением отопления, после лета и осени...

Отправлено спустя 15 минут 19 секунд:
сейчас зашел в котельную, происходит какая то хрень, гвс отключена, но чувствую, что подходящие трубы к бойлеру горячие!!! проверяю HW 0 показывает 46 градусов!!! а СН 0 показывает 64 градуса!!! как так? ГВС же отключена!!! может 3-ходовой все таки дурит?
#16

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС

Сообщение Steamboy »

ignat100 писал(а): 13 ноя 2020, 15:25 то 44, то сразу 40, то 47, то 43 и т.д., может это конечно связано с постоянным вкл-выкл горелки?
Вы можете это легко проверить и заметить из-за чего меняется температура...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#17

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 625 раз
Возраст: 58

Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС

Сообщение Starik »

ignat100 писал(а): 13 ноя 2020, 17:41ГВС же отключена!!! может 3-ходовой все таки дурит?
Может и так, но есть нюансы.
Тут на сайте в шапке висит "Аптечка", в ней семинарские тетради, скачай и почитай про трехходовой (и проверку привода).
#18

Автор темы
ignat100
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 18:39
Откуда: Тюменская область
Мой котел: Baxi 3 Luna Comfort 1.240Fi

Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС

Сообщение ignat100 »

Если кому интересно, то неисправность нашли, дело было в развалившемся конденсатоотводчике. Поменяли и все заработало как прежде!
#19

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 625 раз
Возраст: 58

Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС

Сообщение Starik »

ignat100 писал(а): 15 дек 2020, 11:35неисправность нашли, дело было в развалившемся конденсатоотводчике.
Чего-то ты не договариваешь. Датчик тяги должен был реагировать.
#20

Автор темы
ignat100
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 18:39
Откуда: Тюменская область
Мой котел: Baxi 3 Luna Comfort 1.240Fi

Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС

Сообщение ignat100 »

Starik писал(а): 15 дек 2020, 17:27 Чего-то ты не договариваешь. Датчик тяги должен был реагировать.
Датчик тяги реагировал, но как то непонятно, при работе в режиме отопления вообще все норм, никаких ошибок. В режиме ГВС, когда включал бойлер раз в сутки, что бы помыться, выскакивала ошибка 03, по прошествии 30-50 минут работы котла в режиме тактования, а иногда вообще не выскакивала, вода нагревалась и он переходили в режим отопления.
#21

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 625 раз
Возраст: 58

Baxi Luna 3 Comfort "тактует" на ГВС

Сообщение Starik »

ignat100 писал(а): 21 дек 2020, 05:53выскакивала ошибка 03, по прошествии 30-50 минут работы котла в режиме тактования,
А вот эту информацию ты утаил. :)
В любом случае, спасибо за информацию о неисправности.
#22
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котёл BAXI LUNA 3 COMFORT 310 ГВС норм, а отопление тактует
    Андрей П » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    343 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco four 24f тактует
    andreus28 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    352 Просмотры
    Последнее сообщение andreus28
  • BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi управление БКН (ГВС)
    Gleb717 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    9 Ответы
    719 Просмотры
    Последнее сообщение Gleb717
  • Baxi connect+ и штатная выносная панель baxi luna 3 comfort
    19 Ответы
    2901 Просмотры
    Последнее сообщение lavtula
  • Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы
    4 Ответы
    840 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции