Slim 1300in повело электрод
Slim 1300in повело электрод
Здравствуйте. Поставил новый котел slim 1300in. Сразу начались проблемы с розжигом. Розжиг схватывает в конце цикла когда уже скопилось много газа, происходит хлопок и пламя из под котла. Во время горения работает хорошо, но когда отключается и включается по новой, не может разжечь и уходит в ошибку по блокировке газа. Достал горелку и левый электрод как будто повело в сторону и вверх, правый электрод ровный, или он и должен таким быть подскажите.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Slim 1300in повело электрод
Тут важно другое - зазор между электродом и горелкой. В инструкции на стр. 35 есть рисунок 21, там всё указано.
Электрод не "повело", он просто - согнут.
Slim 1300in повело электрод
Да зазор то понятно. Просто он вообще куда то в строну загнут от горелки, правый идеально ровный, а этот и в верх согнут и влево весь кривой. Это его так на заводе согнули, в котел же больше никто не залезал? В чем тогда еще проблема, что газ не поджигается нормально?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Slim 1300in повело электрод
не думаю, что основная проблема в электроде. Хотя зазор между кончиком электрода и горелкой нужно проверить согласно инструкции.
Проблема скорее всего в трансформаторе розжига
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Slim 1300in повело электрод
У меня стоит двойного розжига VZ 4/25 SAC, новый покупать теперь?
Отправлено спустя 25 минут 13 секунд:
Может котел не очень дружит с сжиженным газом в этом проблема?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Slim 1300in повело электрод
А мы знали, что у Вас сжиженный газ?
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
что???
Смысл фразы не понятен
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Slim 1300in повело электрод
Поменял местами электроды, теперь котел зажигается без проблем, сделал 6 запусков, есть маленькая детонация, скорее всего что то с этим электродом не так. По сравнению с тем что было небо и земля.
Отправлено спустя 5 минут :
Отправлено спустя 5 минут :
Розжиг. Черный блок куда подключаются электроды, на нем маркировка VZ 4/25 SAC.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Slim 1300in повело электрод
VelVel, значит с трансформатором розжига всё впорядке.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Slim 1300in повело электрод
Так зазор-то выставил? Или инструкции нет?
А электрод согнули, когда собранную горелку с полки тащили на сборку, а может в магазине кому-то новый электрод понадобился на другой котел.
Slim 1300in повело электрод
Нет зазор не трогал, боялся изолятор керамический лопнет как гнуть начну, запасного под рукой нету не стал рисковать. Надо купить потом буду гнуть. Нашел модель со сдвоенными электродами стоит ли такой ставить. А электрод больше похоже что повело, потому что если бы руками так гнули, или задели он бы лопнул.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Похоже на то.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Slim 1300in повело электрод
Ага, а ты представь себе, как эти электроды десятилетиями в котлах работают, это ж в какую спираль их, бедных, скручивает.
Сейчас кривой электрод ты поставил на контроль пламени, зазор как попало. Запомни это или где-нибудь запиши (на котле ), что бы когда полезут другие ошибки, знать куда смотреть в первую очередь.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Slim 1300in повело электрод
Тяга в дымоходе херовая. Либо херовая приточка в помещение. Без вариантов.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Slim 1300in повело электрод
Ничего с ним за 2 дня не случится, он включается раз в 3 часа, потом новый поставлю. Если он опять начнет мозг парить, проще его продать за пол цены и купить другой котел. А то поставил новый котел и приходится какие то танцы с бубном проводить, чтобы нормально работал.Starik писал(а): ↑21 ноя 2020, 18:07 Ага, а ты представь себе, как эти электроды десятилетиями в котлах работают, это ж в какую спираль их, бедных, скручивает.
Сейчас кривой электрод ты поставил на контроль пламени, зазор как попало. Запомни это или где-нибудь запиши (на котле ), что бы когда полезут другие ошибки, знать куда смотреть в первую очередь.
Вернуться к началу
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Тяга хорошая, котел стоит на улице в маленькой пристройке, с открытой дверью было тоже самое.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Slim 1300in повело электрод
Ну тогда система зажигания. Неправильный зазор, плохая искра, просевший блок розжига.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 14 гостей