Падает давление в системе при остывании.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Pawely
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 06:42
Откуда: Уфа

Падает давление в системе при остывании.

Сообщение Pawely »

Здравствуйте! Проблема baxi eco nova. При остывании теплоносителя падает давление, выходит ошибка f37. Котел новый, дом один этаж 50 кв.м. Все трубы на виду, утечек нет, в котле тоже все сухо. Бачек 1 кг накачан, не спускает. Все работает пока не понизить температуру (по комнатному термостату ) пару часов остывает допустим до 15 градусов и все, давление почти ноль. Подпитываю теплоносителем, запускается и работает, может несколько дней, на горячем давление не уходит. Как только убавил температуру, все повторяется, ошибка f37, давление 0.
#1
Аватара пользователя

ELITE83
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 10 дек 2020, 08:35
Откуда: Земля
Мой котел: luna-3 comfort 1.240 fi
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Падает давление в системе при остывании.

Сообщение ELITE83 »

воздух в системе...
#2

Автор темы
Pawely
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 06:42
Откуда: Уфа

Падает давление в системе при остывании.

Сообщение Pawely »

Да все прокачивалось неоднократно, все батареи горячие, да их всего 6 штук...
#3

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Падает давление в системе при остывании.

Сообщение Steamboy »

Pawely писал(а): 14 дек 2020, 07:02 Как только убавил температуру, все повторяется, ошибка f37, давление 0
это два варианта, либо расширительный бак.
Либо давление воды в системе отопления (когда вода не нагрета), меньше чем давление воздуха в бачке.
Проверяйте эти параметры.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#4

Автор темы
Pawely
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 06:42
Откуда: Уфа

Падает давление в системе при остывании.

Сообщение Pawely »

А, что может с расширительным баком быть? Воздух не спускает, воды в нипель при спуске нет...
#5
Аватара пользователя

ELITE83
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 10 дек 2020, 08:35
Откуда: Земля
Мой котел: luna-3 comfort 1.240 fi
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Падает давление в системе при остывании.

Сообщение ELITE83 »

Pawely писал(а): 14 дек 2020, 12:41 А, что может с расширительным баком быть? Воздух не спускает, воды в нипель при спуске нет...
не хватает его объема...
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Падает давление в системе при остывании.

Сообщение Bahus »

Pawely писал(а): 14 дек 2020, 07:02 Бачек 1 кг накачан, не спускает
с подпором от системы отопления 1 кг показывает?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7

Автор темы
Pawely
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 06:42
Откуда: Уфа

Падает давление в системе при остывании.

Сообщение Pawely »

Выставляли 1 кг без подпора

Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
ELITE83 писал(а): 14 дек 2020, 13:07 не хватает его объема...
бак на 6 литров, в системе меньше 50 литров..
#8

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Падает давление в системе при остывании.

Сообщение Steamboy »

Pawely писал(а): 14 дек 2020, 12:41 А, что может с расширительным баком быть?
диафрагма может быть дырявой или же золотник не держить.

Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Pawely писал(а): 14 дек 2020, 14:09 Выставляли 1 кг без подпора
давление воды должно быть 1.2 кгс/см2.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#9

Автор темы
Pawely
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 06:42
Откуда: Уфа

Падает давление в системе при остывании.

Сообщение Pawely »

Steamboy писал(а): 14 дек 2020, 14:41диафрагма
выше писал, воздух держит.

Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Steamboy писал(а): 14 дек 2020, 14:41 давление воды должно быть 1.2 кгс/см2.
пробовали и 1.2 качать и даже 1.5... таже картина.
#10

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Падает давление в системе при остывании.

Сообщение Starik »

Pawely писал(а): 14 дек 2020, 10:12Да все прокачивалось неоднократно,
И в каждой батарее есть кран Маевского?
#11

Автор темы
Pawely
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 06:42
Откуда: Уфа

Падает давление в системе при остывании.

Сообщение Pawely »

Starik писал(а): 14 дек 2020, 15:16 И в каждой батарее есть кран Маевского?
да, в каждой.

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Если в баке 1.2, в систему 1.5 давить?
#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Падает давление в системе при остывании.

Сообщение Bahus »

Давление в воздушной камере без подпора со стороны теплоносителя должно быть 80-90% от статического давления в системе отопления в охлажденном состоянии. Обычно так пишут.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#13

Автор темы
Pawely
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 06:42
Откуда: Уфа

Падает давление в системе при остывании.

Сообщение Pawely »

В паспорте по eco nova не нашел рекомендованого давления в баке.
#14

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Падает давление в системе при остывании.

Сообщение Steamboy »

Pawely, просто накачайте 1 кг в диафрагму бака, а в котел на открытых кранах системы отопления 1.2 кг.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#15

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Падает давление в системе при остывании.

Сообщение Starik »

Pawely писал(а): 14 дек 2020, 16:52да, в каждой.
Надо искать утечку. Брать и обматывать все стыки (уголки и т.п.), американки, краны (их штоки) туалетной бумагой (можно упаковочным полиэтиленом бумагу фиксировать), после этого охлаждать СО. Когда давление упадет, смотреть где бумага намокла.
#16
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Падает давление в системе при остывании.

Сообщение tsv63 »

Pawely писал(а): 14 дек 2020, 07:02 Все трубы на виду, утечек нет, в котле тоже все сухо. Бачек 1 кг накачан, не спускает...
Подпитываю теплоносителем...
И как много влезло?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#17

Автор темы
Pawely
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 06:42
Откуда: Уфа

Падает давление в системе при остывании.

Сообщение Pawely »

tsv63 писал(а): 14 дек 2020, 18:17 И как много влезло?
Совсем чуть-чуть влезает.

Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
Starik писал(а): 14 дек 2020, 18:11 Надо искать утечку. Брать и обматывать все стыки (уголки и т.п.), американки, краны (их штоки) туалетной бумагой (можно упаковочным полиэтиленом бумагу фиксировать), после этого охлаждать СО. Когда давление упадет, смотреть где бумага намокла.
у меня трубы полипропилен, теплоноситель красный, думаю сразу видно было бы утечку, тем более довольно быстро давление уходит, буквально за пару часов, когда остывает.
#18

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Падает давление в системе при остывании.

Сообщение Starik »

Pawely писал(а): 14 дек 2020, 20:54теплоноситель красный,
И что же это за теплоноситель, если не секрет. А то, всё в порядке, а давление уходит.
#19
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Падает давление в системе при остывании.

Сообщение tsv63 »

Pawely писал(а): 14 дек 2020, 20:54 Совсем чуть-чуть влезает.
Если в системе "меньше 50 литров" и по чуть-чуть, то рано или поздно... Либо эти чуть-чуть оставшийся воздух вытесняют и продолжают это делать, либо утекают, ну не резиновая же система...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#20

Автор темы
Pawely
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 06:42
Откуда: Уфа

Падает давление в системе при остывании.

Сообщение Pawely »

Starik писал(а): 14 дек 2020, 21:29 И что же это за теплоноситель, если не секрет. А то, всё в порядке, а давление уходит.
Screenshot_20201215-063813_Chrome.jpg
такой.

Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
Котел на гарантии, гарантийщики приезжали несколько раз, ничего не решили. Кстати, сразу был брак реле минимального давления, котел выдавал ошибку f37 на давлении в системе в 1.5. Реле поменяли, но появилась выше описанная проблема...
#21

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Падает давление в системе при остывании.

Сообщение Steamboy »

Полипропиленовые трубы по стенам проложены или в стенах спрятаны?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#22
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Падает давление в системе при остывании.

Сообщение tsv63 »

Steamboy писал(а): 15 дек 2020, 09:00 Полипропиленовые трубы по стенам проложены или в стенах спрятаны?
А если прочитать сначала...
Pawely писал(а): 14 дек 2020, 07:02 Все трубы на виду,...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#23
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Падает давление в системе при остывании.

Сообщение Bahus »

Теплоноситель имеет бОльший коэффициент расширения, чем вода. Поэтому, обычно, бак рассчитывают бОльшего объема. Кроме того, у жижи безумный коэффициент текучести. В любую дырку без мыла залезет. И там же моментально испарится. Так что отбрасывать совет с бумагой и полиэтиленом не стоит. То, что она красного цвета, ничего не меняет. С ДВС вон антифриз выходит - от былого цвета нет ничего. Просто лужа ржавой воды.

Отправлено спустя 6 минут 27 секунд:
Я тут ещё посмотрел пристальнее, что у вас за жижа залита. Смею вас огорчить. Этот теплоноситель запрещен к применению в двухконтурных котлах. Чуть что случится с системой отопления или котлом - вас понесут. В лучшем случае до ближайшей больнички. Ну а в худшем... Этиленгликоль - ЯД.
Никоим образом не относится к вами озвученной проблеме. Просто имейте ввиду.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#24

Автор темы
Pawely
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 06:42
Откуда: Уфа

Падает давление в системе при остывании.

Сообщение Pawely »

Bahus писал(а): 15 дек 2020, 10:22 Я тут ещё посмотрел пристальнее, что у вас за жижа залита. Смею вас огорчить. Этот теплоноситель запрещен к применению в двухконтурных котлах. Чуть что случится с системой отопления или котлом - вас понесут. В лучшем случае до ближайшей больнички. Ну а в худшем... Этиленгликоль - ЯД.
Никоим образом не относится к вами озвученной проблеме. Просто имейте ввиду
В курсе, что он ядовит. Но в принципе, в системе водоснабжения давление больше, чем в системе отопления и пропустит вода в теплоноситель, а не наоборот. Во вторых для пищевых целей использую другую воду.

Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Bahus писал(а): 15 дек 2020, 10:22 Теплоноситель имеет бОльший коэффициент расширения, чем вода. Поэтому, обычно, бак рассчитывают бОльшего объема. Кроме того, у жижи безумный коэффициент текучести. В любую дырку без мыла залезет. И там же моментально испарится. Так что отбрасывать совет с бумагой и полиэтиленом не стоит. То, что она красного цвета, ничего не меняет. С ДВС вон антифриз выходит - от былого цвета нет ничего. Просто лужа ржавой воды.
буду пробовать, другого выхода не вижу... но скажите, так ведь не должно быть, а то мне сервисники начинают причесывать, что все это от установленного gsm zont. Как может это влиять на пропажу давления? Если тупо отключить котел на время, а потом снова включить, то обязательно опять подпитывать систему? Ну чушь же!?
#25

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Падает давление в системе при остывании.

Сообщение RADAR »

Pawely писал(а): 15 дек 2020, 11:29Ну чушь же!?
на месте всегда видней, а простой человек всегда что-нибудь не договаривает... :)
#26
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Падает давление в системе при остывании.

Сообщение Bahus »

Pawely писал(а): 14 дек 2020, 17:50 В паспорте по eco nova не нашел рекомендованого давления в баке
В таблице с техническими характеристиками есть строчка с заводским давлением в баке.
Хз чего посоветовать ещё.
1. Остановите котел, остудите систему до комнатной. Давление в ноль упадет - добавьте (если бак исправен и в нем 1 бар, тогда до 1,2 бар). Включите котел и пусть насос систему погоняет. Без розжига, банально газовый кран перекрыв. Ошибку по розжигу снимать. Следить чего с давлением происходит. По радиатором с ключом для Маевского пробежаться.
Мало ли. С воздушком теплоноситель заходит. А может до сих пор водород выделяется из радиаторов? Вот и падает давление. Система-то новая?
2. Остановить котел. Остудить систему до комнатной. Засечь давление, перекрыть все краны под котлом, а так же закрутить колпачок воздухоотводчика. Ждать. Ждать. Ещё ждать. Долго ждать. Сверить давление с первоначальным положением после остывания. Открыть кран обратки системы отопления, следя за стрелкой манометра. Упало давление по манометру или поднялось. Анализировать результаты.
Понимаю, что не сезон в Башкирии такие экзерсисы устраивать. Ну а как ещё? Устанете доливать за зиму. Кроме того, если утечка в помещении, то бОльшее давление в системе ГВС вам не поможет. Пары этиленгликоля тоже никто не отменял.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#27

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Падает давление в системе при остывании.

Сообщение Steamboy »

tsv63 писал(а): 15 дек 2020, 09:14 А если прочитать сначала...
Ну это же напрягаться нужно :D
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#28

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Падает давление в системе при остывании.

Сообщение Starik »

Pawely писал(а): 15 дек 2020, 04:46Кстати, сразу был брак - реле минимального давления,... Реле поменяли, но ...
С самого начала что-то пошло не так, да и "осадочек остался". А проблема не появилась, она была и по стечению обстоятельств пошла плюсом.
Всё сказано, осталось найти утечку и да, когда красный атнифриз сочится, он обесцвечивается (пока свежий), только со временем появляется потёк розоватого цвета. И подтекать начинает в системе охлаждения автомобиля - в морозы. Обрати особое внимание на штоки кранов (сними "крутилки" и обмотай бумагой) и американки.
#29

Автор темы
Pawely
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 06:42
Откуда: Уфа

Падает давление в системе при остывании.

Сообщение Pawely »

Спасибо, парни всем за советы! Буду пробовать...

Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Starik писал(а): 15 дек 2020, 17:17 Обрати особое внимание на штоки кранов (сними "крутилки" и обмотай бумагой) и американки.
Ранее уже находил пару мест с потением так сказать, по штоку шарового крана было чуток и один кран маевского заменил. Проблема не ушла..

Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Pawely писал(а): 16 дек 2020, 08:12 Ранее уже находил пару мест с потением так сказать
тогда дом остыл почти до 0.
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
    Sanno7321 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    402 Просмотры
    Последнее сообщение Sanno7321
  • При открытии крана падает давление до 0
    neonium322 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    772 Просмотры
    Последнее сообщение neonium322
  • При открытии горячей воды падает давление, не работает подпитка
    EntradaDeAngel » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    660 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ampera Plus 9 кВт быстро падает давление воды с 2 бар до нуля/
    AmperaPlus9User » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    448 Просмотры
    Последнее сообщение AmperaPlus9User
  • Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
    34 Ответы
    1951 Просмотры
    Последнее сообщение Дядя Фёдор

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей