Котёл Baxi mainfour

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Сергей DZR
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 янв 2021, 22:04
Откуда: Дзержинск
Мой котел: Baxi mainfour
Поблагодарили: 1 раз

Котёл Baxi mainfour

Сообщение Сергей DZR »

Добрый вечер! Беда такая, господа. Котёл Baxi Mainfour, никаких ошибок не выдает. Но, сначала перестал работать нагрев ГВС, через какое то время стал все реже включать отопительный контур, то есть, выставлена температура 55 на отопление, нагревал до 60, отключался и не включался вплоть до падения до 20 градусов, потом опять долго нагонял до 60 и таже петрушка, дальше в очередной раз зажегся, нагнал температуру до 60, отключился и больше не зажигал горелку, на дисплее никаких ошибок, просто температуру в контуре отопления показывает и все, естественно температура упала градусов до 5-4 система остыла и котёл вылетел на ошибку Е10. Дальнейшие попытки реанимации в виде чистки фильтра грубой очистки, приводили его в чувства но ненадолго, через какое то время снова тоже самое. Сегодня приехал домой, котёл на ошибке Е10, отключил стабилизатор, добавил давление, включил стабилизатор, котёл естественно отключен, на дисплее горит off, но чудесным образом он включился, повторю на дисплее off , горелка зажглась, нагрел воду (как оказалось позже до 24 градусов) и погас, попробовал включить, на дисплее опять же никаких ошибок, поставил в режим отопление, батарея на дисплее мигает и выводится информация о температуре (те самые 24 градуса) , но больше котёл не включается. В чем может быть причина? Слетели какие то настройки или полетела плата управления?
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Котёл Baxi mainfour

Сообщение RADAR »

Сергей DZR писал(а): 04 янв 2021, 22:22 Слетели какие то настройки или полетела плата управления?
настройки легко проверить по инструкции и сделать вывод из этих двух предположений...или просто нужна компания? :)
#2

Автор темы
Сергей DZR
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 янв 2021, 22:04
Откуда: Дзержинск
Мой котел: Baxi mainfour
Поблагодарили: 1 раз

Котёл Baxi mainfour

Сообщение Сергей DZR »

Хотелось бы хоть какую нибудь консультацию, может кто то с такими выкидонами от котла сталкивался.
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Котёл Baxi mainfour

Сообщение Starik »

Голосую за то, что плата загнулась.
#4

Автор темы
Сергей DZR
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 янв 2021, 22:04
Откуда: Дзержинск
Мой котел: Baxi mainfour
Поблагодарили: 1 раз

Котёл Baxi mainfour

Сообщение Сергей DZR »

Я тоже в принципе склоняюсь к этому варианту. Потому что еб... ные россети решили счетчики на столбах поставить зимой, вплоть до -17 мороза лепили их, и отключали свет на семь-восемь часов, как следствие система остывала, и вылетала на ошибку Е10, давление падало, так происходило три-четыре недели с периодичностью в три дня. И котёл видимо уже кукушкой поехал.
#5

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Котёл Baxi mainfour

Сообщение RADAR »

посту к 10-му еще что-нить всплывёт... :) к чему фильтр тока чистил не понятно...если склоняешься к плате и что такая свистопляска с сетью была... :D
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Котёл Baxi mainfour

Сообщение Starik »

Сергей DZR писал(а): 05 янв 2021, 11:51как следствие система остывала, и вылетала на ошибку Е10,
Вообще связи не понял. :shock:
Если система теряет давление при остывании, то тут две причины: воздух в батареях; пустой (без воздуха) расширительный. ;) Плата в этом случае - констатирует факт, так сказать.
#7

Автор темы
Сергей DZR
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 янв 2021, 22:04
Откуда: Дзержинск
Мой котел: Baxi mainfour
Поблагодарили: 1 раз

Котёл Baxi mainfour

Сообщение Сергей DZR »

Расширительный бак подкачал. Заменил датчик NTC на ГВС и все заработало как швейцарские часы, видимо они зависимы с датчиком на контуре отопления в битермиках, а по факту выдавал ошибку Е03, не понятно как плата связывала датчик дымоудаления с датчиком на ГВС.
#8

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Котёл Baxi mainfour

Сообщение Starik »

Сергей DZR писал(а): 05 янв 2021, 18:14а по факту выдавал ошибку Е03
:facepalm: Забавно ты пишешь. :)
#9

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Котёл Baxi mainfour

Сообщение RADAR »

а как всё начиналось... :D :popcorn:
#10

Автор темы
Сергей DZR
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 янв 2021, 22:04
Откуда: Дзержинск
Мой котел: Baxi mainfour
Поблагодарили: 1 раз

Котёл Baxi mainfour

Сообщение Сергей DZR »

Starik, что же забавного? Из Вас тоже спец то походу классный, тупо на плату повесить, содрать с клиента 12000+работа и всех дел. Приезжал один спец, разве что с бубном не танцевал вокруг котла, ничего не вышло у него, ещё и денег за диагностику попросил, смешно, вот уж где действительно смешно, когда человек ничего не сделал, а денег каких то хочет, тупо сказав "ну, скорее всего плата управления"
#11

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Котёл Baxi mainfour

Сообщение Starik »

Сергей DZR писал(а): 06 янв 2021, 08:27что же забавного?
Суровый ты пользователь, однако. Вспомним как всё начиналось? ;)
Сергей DZR писал(а): 04 янв 2021, 22:22система остыла и котёл вылетел на ошибку Е10.
Сергей DZR писал(а): 05 янв 2021, 11:51Потому что еб... ные россети решили счетчики на столбах поставить зимой
Что делать было сказано, не?! ;) Но вдруг ты вываливаешь
Сергей DZR писал(а): 05 янв 2021, 18:14а по факту выдавал ошибку Е03,
Ты всё время вводил в заблуждение, но умудрился вину за это переложить на другие плечи, да ещё в какой манере, с каким пафосом! :shock: Вот что забавно. :)
Но ты давай, не грусти, праздники же.
#12
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Тактование BAXI mainfour 240F на ГВС
    polnik » » в форуме Поломалось - чинимся
    25 Ответы
    1522 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • bAXI MAINFOUR 24 3-х ходовой клапан.
    16 Ответы
    1446 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Замена котла Baxi Mainfour 240F
    4 Ответы
    1255 Просмотры
    Последнее сообщение energy-cat
  • Baxi mainfour 240F Отопление недогревает, ГВС перегревает
    Alexander_S » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    568 Просмотры
    Последнее сообщение Alexander_S
  • Baxi Mainfour 240F Не нагревает ГВС до заданной температуры
    Weresk » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    384 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 17 гостей