Котёл Baxi mainfour
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 04 янв 2021, 22:04
- Откуда: Дзержинск
- Мой котел: Baxi mainfour
- Поблагодарили: 1 раз
Котёл Baxi mainfour
Добрый вечер! Беда такая, господа. Котёл Baxi Mainfour, никаких ошибок не выдает. Но, сначала перестал работать нагрев ГВС, через какое то время стал все реже включать отопительный контур, то есть, выставлена температура 55 на отопление, нагревал до 60, отключался и не включался вплоть до падения до 20 градусов, потом опять долго нагонял до 60 и таже петрушка, дальше в очередной раз зажегся, нагнал температуру до 60, отключился и больше не зажигал горелку, на дисплее никаких ошибок, просто температуру в контуре отопления показывает и все, естественно температура упала градусов до 5-4 система остыла и котёл вылетел на ошибку Е10. Дальнейшие попытки реанимации в виде чистки фильтра грубой очистки, приводили его в чувства но ненадолго, через какое то время снова тоже самое. Сегодня приехал домой, котёл на ошибке Е10, отключил стабилизатор, добавил давление, включил стабилизатор, котёл естественно отключен, на дисплее горит off, но чудесным образом он включился, повторю на дисплее off , горелка зажглась, нагрел воду (как оказалось позже до 24 градусов) и погас, попробовал включить, на дисплее опять же никаких ошибок, поставил в режим отопление, батарея на дисплее мигает и выводится информация о температуре (те самые 24 градуса) , но больше котёл не включается. В чем может быть причина? Слетели какие то настройки или полетела плата управления?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Котёл Baxi mainfour
настройки легко проверить по инструкции и сделать вывод из этих двух предположений...или просто нужна компания?
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 04 янв 2021, 22:04
- Откуда: Дзержинск
- Мой котел: Baxi mainfour
- Поблагодарили: 1 раз
Котёл Baxi mainfour
Хотелось бы хоть какую нибудь консультацию, может кто то с такими выкидонами от котла сталкивался.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 04 янв 2021, 22:04
- Откуда: Дзержинск
- Мой котел: Baxi mainfour
- Поблагодарили: 1 раз
Котёл Baxi mainfour
Я тоже в принципе склоняюсь к этому варианту. Потому что еб... ные россети решили счетчики на столбах поставить зимой, вплоть до -17 мороза лепили их, и отключали свет на семь-восемь часов, как следствие система остывала, и вылетала на ошибку Е10, давление падало, так происходило три-четыре недели с периодичностью в три дня. И котёл видимо уже кукушкой поехал.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Котёл Baxi mainfour
посту к 10-му еще что-нить всплывёт... к чему фильтр тока чистил не понятно...если склоняешься к плате и что такая свистопляска с сетью была...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Котёл Baxi mainfour
Вообще связи не понял.
Если система теряет давление при остывании, то тут две причины: воздух в батареях; пустой (без воздуха) расширительный. Плата в этом случае - констатирует факт, так сказать.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 04 янв 2021, 22:04
- Откуда: Дзержинск
- Мой котел: Baxi mainfour
- Поблагодарили: 1 раз
Котёл Baxi mainfour
Расширительный бак подкачал. Заменил датчик NTC на ГВС и все заработало как швейцарские часы, видимо они зависимы с датчиком на контуре отопления в битермиках, а по факту выдавал ошибку Е03, не понятно как плата связывала датчик дымоудаления с датчиком на ГВС.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 04 янв 2021, 22:04
- Откуда: Дзержинск
- Мой котел: Baxi mainfour
- Поблагодарили: 1 раз
Котёл Baxi mainfour
Starik, что же забавного? Из Вас тоже спец то походу классный, тупо на плату повесить, содрать с клиента 12000+работа и всех дел. Приезжал один спец, разве что с бубном не танцевал вокруг котла, ничего не вышло у него, ещё и денег за диагностику попросил, смешно, вот уж где действительно смешно, когда человек ничего не сделал, а денег каких то хочет, тупо сказав "ну, скорее всего плата управления"
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Котёл Baxi mainfour
Суровый ты пользователь, однако. Вспомним как всё начиналось?
Что делать было сказано, не?! Но вдруг ты вываливаешьСергей DZR писал(а): ↑05 янв 2021, 11:51Потому что еб... ные россети решили счетчики на столбах поставить зимой
Ты всё время вводил в заблуждение, но умудрился вину за это переложить на другие плечи, да ещё в какой манере, с каким пафосом! Вот что забавно.
Но ты давай, не грусти, праздники же.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 16 Ответы
- 1678 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 4 Ответы
- 1473 Просмотры
-
Последнее сообщение energy-cat
-
- 8 Ответы
- 608 Просмотры
-
Последнее сообщение Alexander_S
-
- 3 Ответы
- 421 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 7 Ответы
- 303 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 17 гостей