Luna 310 Fi проблема с вентилятором

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
а914
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 янв 2021, 15:23
Откуда: калуга
Мой котел: Luna 280i и Luna 310Fi

Luna 310 Fi проблема с вентилятором

Сообщение а914 »

Всем добрый день. После долгого перерыва пытаюсь запустить котёл. 310Fi Насос включается, затем включается вентилятор и начинается его циклическое выключение-включение с периодичностью примерно раз в 3 сек.на плате щелкает реле. после снятия трубки прессостата" + "вентилятор работает не выключаясь реле продолжает щёлкать. После нескольких циклов загорается ошибка 4. После подключения заведомо исправной платы проблема пропала. Подскажите возможно ли и если да, то как отремонтировать плату тип Honeywel CS0137B-LS маркировка со стороны печети, с другой-ACP-ES 94V-0 0607 Если надо могу приложить фото платы.
#1

Danchous
Забегающий
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 19 янв 2021, 02:05
Откуда: Слобода, Дубенский район, Тульская обл.
Мой котел: Baxi Luna 3 240fi
Возраст: 41

Luna 310 Fi проблема с вентилятором

Сообщение Danchous »

С платами надо каким-нибудь кипавцам обращаться, где-нибудь на производствах, либо к железячникам. Как-то так. Ни факт, что у них есть комплектующие для этих плат.
Последний раз редактировалось Danchous 28 янв 2021, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10307
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1303 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Luna 310 Fi проблема с вентилятором

Сообщение Bahus »

Отремонтировать можно что угодно. Неисправная цепь так-то понятна. Думаю грамотный электронщик на раз найдет чего там не так. Думаю либо цепь питания реле безобразничает, либо само реле.
А плата у вас такая, думаю.
Изображение
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Автор темы
а914
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 янв 2021, 15:23
Откуда: калуга
Мой котел: Luna 280i и Luna 310Fi

Luna 310 Fi проблема с вентилятором

Сообщение а914 »

у меня артикул 5657840 совместимые 3620550 и 3624110. не могу разместить фото пишет ошибка большой размер. плата не такая между трансф. и разъёмами больше реле

Отправлено спустя 8 минут 8 секунд:
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAD адрес [attachment=0 ][/attachment=0] вроде ссылка на фото
в прикреплённом файле фото
Вложения
плата.docx
(83.85 КБ) 58 скачиваний
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10307
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1303 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Luna 310 Fi проблема с вентилятором

Сообщение Bahus »

Не принципиально. Они вроде все там между собой вроде совместимы. Найти при необходимости новую - проще Слимовую 3624110. Их на складах больше всего.
Фото должно быть не больше 600х600 пикселов
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Автор темы
а914
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 янв 2021, 15:23
Откуда: калуга
Мой котел: Luna 280i и Luna 310Fi

Luna 310 Fi проблема с вентилятором

Сообщение а914 »

получилось вставить фото своей платы

Отправлено спустя 20 минут 9 секунд:
а какое реле можете подсказать?
Вложения
обратна сторона.docx
(380.63 КБ) 49 скачиваний
плата 1.docx
(329.15 КБ) 49 скачиваний
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10307
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1303 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Luna 310 Fi проблема с вентилятором

Сообщение Bahus »

Да откуда же я вспомню? Смотрите проводка от вентилятора на какие контакты колодки идет. А от них до реле по дорожкам.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna duo-tec+ проблема с заменой расширительного бака
    VSV » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    623 Просмотры
    Последнее сообщение VSV
  • baxi luna 3 1.310 fi + бойлер косвенного нагрева
    golkiper89 » » в форуме Устройство системы ГВС
    6 Ответы
    3513 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Luna Comfort 1.310 fi - 99 ошибка и мигающий ключик
    Justo » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    529 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Гул котла Baxi Luna 3 1.310 Fi
    13 Ответы
    1951 Просмотры
    Последнее сообщение МихаилМ
  • Как подружить BAXI LUNA-3 1.310 Fi, комнатные термостаты, выносную панель RC 06
    63 Ответы
    4552 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust

Вернуться в «Поломалось - чинимся»