Ошибка e 430 duotec compact 1.24
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 02 фев 2021, 19:03
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi duotec compact 1.24A
Ошибка e 430 duotec compact 1.24
Помогите господа решить проблему.
Котел duotec compact 1.24 с внешним бойлером. 3 года отпахал без проблем. Появилась такая неисправность. При запуске в режиме отопления загорается пламя, температура растет, через 5 секунд работы выскакивает ошибка е430 с перечеркнутым пламенем. Через минуту котел снова стартует, ошибка повторяется. И так 3 раза. Затем загорается е133. И котел блокируется. В режиме гвс все работает нормально. Если при работающем котле в режиме гвс перевести на отопление, переходит, и может работать долго, если не размыкать внешний термостат. Если разомкнуть термостат а потом сомкнуть повторяется история выше. Теплообменник снимался проверялся чистый. Датчики менял местами не помогло, проверял их отдельно 10 ком при комнатной далее нагревал, сопротивление падает. Циркуляция есть, фильтры не забиты. Котел работает на гидрострелку по 28 трубе, циркуляция в норме. Насос исправен. Делал сброс до заводских. Проходит пусконаладку с 000. Автокалибровку тоже проходит. Не помогает. Что делать ума не приложу. Помогите граждане баксиводы, а то совсем отчаялся
Котел duotec compact 1.24 с внешним бойлером. 3 года отпахал без проблем. Появилась такая неисправность. При запуске в режиме отопления загорается пламя, температура растет, через 5 секунд работы выскакивает ошибка е430 с перечеркнутым пламенем. Через минуту котел снова стартует, ошибка повторяется. И так 3 раза. Затем загорается е133. И котел блокируется. В режиме гвс все работает нормально. Если при работающем котле в режиме гвс перевести на отопление, переходит, и может работать долго, если не размыкать внешний термостат. Если разомкнуть термостат а потом сомкнуть повторяется история выше. Теплообменник снимался проверялся чистый. Датчики менял местами не помогло, проверял их отдельно 10 ком при комнатной далее нагревал, сопротивление падает. Циркуляция есть, фильтры не забиты. Котел работает на гидрострелку по 28 трубе, циркуляция в норме. Насос исправен. Делал сброс до заводских. Проходит пусконаладку с 000. Автокалибровку тоже проходит. Не помогает. Что делать ума не приложу. Помогите граждане баксиводы, а то совсем отчаялся
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Ошибка e 430 duotec compact 1.24
Что за зверь такой Е430? Точно верно написано?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 02 фев 2021, 19:03
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi duotec compact 1.24A
Ошибка e 430 duotec compact 1.24
E430 Тест на наличие циркуляции воды Проверьте правильность работы насоса и циркуляции воды в системе.
E430 +
перечеркнутый
символ пламени
Тест контроля давления воды не удался. Проверьте правильность работы насоса и циркуляции воды в системе.
E430 +
перечеркнутый
символ пламени
Тест контроля давления воды не удался. Проверьте правильность работы насоса и циркуляции воды в системе.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Ошибка e 430 duotec compact 1.24
Проблему надо искать в СО, если есть обратные клапана, значит проверить работоспособность/заменить.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 02 фев 2021, 19:03
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi duotec compact 1.24A
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 02 фев 2021, 19:03
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi duotec compact 1.24A
Ошибка e 430 duotec compact 1.24
Кто занет что такое WPM тест? Параметр p 12
Отправлено спустя 4 часа 14 минут 8 секунд:
Кому интересно, котел починил. Тема закрыта
Отправлено спустя 4 часа 14 минут 8 секунд:
Кому интересно, котел починил. Тема закрыта
-
- Бывалый
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 15 сен 2020, 17:18
- Откуда: Вологда
- Мой котел: Ecofour 24F
- Благодарил (а): 39 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Ошибка e 430 duotec compact 1.24
Denis17_SPB, что было?
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 02 фев 2021, 19:03
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi duotec compact 1.24A
Ошибка e 430 duotec compact 1.24
WPM тест был активирован, не знаю почему, может в результате сбоев электричества, может просто глюк
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Ошибка e 430 duotec compact 1.24
Исключено.
Всё как обычно, котел просто зарегулировали до изнеможения.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 02 фев 2021, 19:03
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi duotec compact 1.24A
Ошибка e 430 duotec compact 1.24
не исключено что зарегулировали)
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 16 Ответы
- 906 Просмотры
-
Последнее сообщение Aksell
-
- 2 Ответы
- 308 Просмотры
-
Последнее сообщение Кирилл102
-
- 14 Ответы
- 1125 Просмотры
-
Последнее сообщение GennadiyS161
-
- 5 Ответы
- 900 Просмотры
-
Последнее сообщение qven47
-
- 10 Ответы
- 1640 Просмотры
-
Последнее сообщение Emil
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 13 гостей