Baxi Luna-3 1.310. Быстро нагревается и выключается на циркуляцияю

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Sipalex
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 фев 2021, 17:00
Откуда: Воронеж
Мой котел: Baxi Luna 3 1.310

Baxi Luna-3 1.310. Быстро нагревается и выключается на циркуляцияю

Сообщение Sipalex »

Ребят, подскажите, что можно сделать.
BAXI Luna 3 1.310.

Включается, нагревает быстро (в течение 1 минуты) до установленной температуры, потом начинается звук, как-будто закипает и горелка выключается и стоит циркулирует воду, через 5 минут снова включается и все то же самое.
Фильтров нет.
Промыл трубы и все батареи.
Вода из них идет очень хорошо, нет признаков, что что-то забито. Я закрывал кран обратки - открывал кран нагретой воды - вводы очень хорошо циркулирует. Так же и трубы проверял, ржавчину промыл, трубы промыл (особо грязи не было).

Заметил особенность, если открутить насос и потом поставить его на место, то сначала греет воду как положено долго циркулируя и постепенно ее нагревая, но уже на следующем цикле начинается все по новой.

Я думаю, может где-то пузырьки воздуха делают воздушную пробку в системе? но как это найти? И раньше работал 5 лет ничего такого не было.

Горячее водоснабжение работает хорошо, греет воду быстро и хорошо.

Поменял 3-х ходовой клапан, так как в нем еще был иногда свистящий звук (звук пропал).
Поменял насос - эффекта нет.
Воздух в улитке, которая стоит за насосом выходит иногда но очень мало, я расслабил максимально болтик, который воздух стравливает.

Что можно посмотреть еще?
#1

ddugin
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
Откуда: Обнинск
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 37 раз

Baxi Luna-3 1.310. Быстро нагревается и выключается на циркуляцияю

Сообщение ddugin »

А какая температура воды до включения котла, и какова уставка?. Может просто дельта маленькая?
#2

Автор темы
Sipalex
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 фев 2021, 17:00
Откуда: Воронеж
Мой котел: Baxi Luna 3 1.310

Baxi Luna-3 1.310. Быстро нагревается и выключается на циркуляцияю

Сообщение Sipalex »

ddugin писал(а): 15 фев 2021, 19:47 А какая температура воды до включения котла, и какова уставка?. Может просто дельта маленькая?
Температура на входе 47-50 на выходе 80.
Я поставил вчера параметр F13 = 20 стало намного лучше, но все равно быстро нагревается и отключается по перегреву. До вчерашнего дня параметр F13 был равен 70. Я впервые его менял, до этого может кто-то из обслуживающих котел выставлял параметры, но очень сомневаюсь.
Котел раньше работал хорошо.

Отправлено спустя 8 минут 39 секунд:
Еще заметил сегодня такую особенность - в районе насоса как-будто есть пузырьки воздуха (по звуку), но я пробую стравливать воздух из воздухоотводчика на "улитке" насоса, оттуда идет только вода. Насос очень горячий, при этом патрубок с водой, который входит в насос - теплый, в районе 45 градусов.
После того, как параметр F13 выставил на 20, стал греть примерно 1 минуту до 80 градусов (у меня максимально стоит 80), стало доставать тепло до батарей хотя бы, пусть и не полностью горячее.
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 624 раза
Возраст: 58

Baxi Luna-3 1.310. Быстро нагревается и выключается на циркуляцияю

Сообщение Starik »

Sipalex писал(а): 16 фев 2021, 11:48Насос очень горячий,
Проблема локализована, имхо.
Осталось выяснить причину перегрева насоса.
Sipalex писал(а): 15 фев 2021, 18:12Фильтров нет.
Это плохо. Не известно где грязь собирается, возможно в теплообменнике, там ведь:
Sipalex писал(а): 15 фев 2021, 18:12ржавчину промыл,
А сколько её в теплообменнике осело?
Sipalex писал(а): 15 фев 2021, 18:12Я закрывал кран обратки - открывал кран нагретой воды
Вот это вообще не понял.
#4

Автор темы
Sipalex
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 фев 2021, 17:00
Откуда: Воронеж
Мой котел: Baxi Luna 3 1.310

Baxi Luna-3 1.310. Быстро нагревается и выключается на циркуляцияю

Сообщение Sipalex »

Starik писал(а): 16 фев 2021, 13:13 Вот это вообще не понял.
Я перекрывал кран поступления обратной воды в котел, для проверки (как мне показалось, что так можно проверить) того, что вода проходит через теплообменник и открыл кран полностью наполнения системы водой. Вода лилась очень хорошо (визуально) из крана воды нагретой. то есть вода проливается через весь контур котла.
Вода горячая из крана тоже идет хорошим напором.
А сколько её в теплообменнике осело?
Могу ли я как-то это проверить? Можно ли его промыть или нужно новый только покупать?
Это плохо. Не известно где грязь собирается, возможно в теплообменнике, там ведь:
Да, это очень плохо. Сейчас морозы спадут буду модернизировать систему. Когда мне делали ее "специалисты" - говорили, что все сделали так как должно быть. Сейчас я пытаюсь разобрать сам.
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 624 раза
Возраст: 58

Baxi Luna-3 1.310. Быстро нагревается и выключается на циркуляцияю

Сообщение Starik »

Sipalex писал(а): 16 фев 2021, 13:58открыл кран полностью наполнения системы водой.
Вот теперь мне понятно. Проверил проток через теплообменник или через байпас, одно из двух. К стати, инструкция есть? Можно тут на сайте скачать, что бы долго не искал https://baxi.ru/upload/iblock/3b4/luna- ... ktsiya.pdf.
Sipalex писал(а): 15 фев 2021, 18:12Поменял 3-х ходовой клапан, так как в нем еще был иногда свистящий звук (звук пропал).
Потому, что кран перестал открываться? :) Это чёрный юмор такой. Это к тому, что надо трехходовой проверять. На отопление он должен переключать потоки (открываться приводом). Похоже, что он этого не делает.
#6

Автор темы
Sipalex
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 фев 2021, 17:00
Откуда: Воронеж
Мой котел: Baxi Luna 3 1.310

Baxi Luna-3 1.310. Быстро нагревается и выключается на циркуляцияю

Сообщение Sipalex »

Потому, что кран перестал открываться? :) Это чёрный юмор такой. Это к тому, что надо трехходовой проверять. На отопление он должен переключать потоки (открываться приводом). Похоже, что он этого не делает.
У меня раньше стоял пластиковый картридж. Потом он сломался (внутри). в BAXI в Воронеже мне дали латунный, вот я подозреваю, что он может не совсем достаточно открывается для протока воды.

Вот такой стоит сейчас.
7113569003.jpg
Дополнительный вопрос, этот картридж разбирается? Там, такое ощущение, что пружинка внутри как-то не очень хорошо работает, но как его разобрать не понял.
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 624 раза
Возраст: 58

Baxi Luna-3 1.310. Быстро нагревается и выключается на циркуляцияю

Сообщение Starik »

Sipalex писал(а): 16 фев 2021, 17:01Дополнительный вопрос, этот картридж разбирается?
Самоделкины... вот тебе в помощь на стр. 50 files/tech/seminar_book_2019_3.pdf
#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Luna-3 1.310. Быстро нагревается и выключается на циркуляцияю

Сообщение Bahus »

Чот вы плавно на трехход перешли.
Насос греется из-за циркуляции плохой. Тужится, но никак не выходит. А вот где беда - надо искать.
А трехход в покое оставьте. Тем более
Sipalex писал(а): 15 фев 2021, 18:12 Горячее водоснабжение работает хорошо, греет воду быстро и хорошо.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#9

Автор темы
Sipalex
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 фев 2021, 17:00
Откуда: Воронеж
Мой котел: Baxi Luna 3 1.310

Baxi Luna-3 1.310. Быстро нагревается и выключается на циркуляцияю

Сообщение Sipalex »

Поменял картридж трехходового на пластиковый, там разница между ними есть в 1 мм по длине. Работа котла сделалась намного более лучшей. Я бы даже сказал, почти идеальной.
#10
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ampera Plus 9 кВт быстро падает давление воды с 2 бар до нуля/
    AmperaPlus9User » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    490 Просмотры
    Последнее сообщение AmperaPlus9User
  • BAXI LUNA 3 310FI горелка включается и выключается после установки ИБП
    m28688 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1005 Просмотры
    Последнее сообщение m28688
  • Выключается котел Baxi
    Chicago » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    743 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi ECO Four 24 - Выключается горелка
    Darki » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    506 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы
    4 Ответы
    831 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 6 гостей