Nuvola 3 240 B40 Fi - ошибка E12, причины

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
DustyMiller
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 фев 2021, 19:48
Откуда: Москва
Мой котел: Nuvola3 240 B40 Fi

Nuvola 3 240 B40 Fi - ошибка E12, причины

Сообщение DustyMiller »

Добрый день.
Ситуация - котел Nuvola 3 240 B40 Fi установлен примерно 8 лет назад, в системе был антифриз. Работал без нареканий до начала прошлого года, когда начала появляться ошибка Е01. Путем долгих изысканий вышел на неисправность пневмореле. Заменил, почти год котел отработал нормально. В начале января 2021 из системы был слит антифриз для переварки труб отопления. Так как предстоит перенос еще одной трубы, после переварки система была временно заполнена водой. Примерно через месяц после этой переделки котел остановился по ошибке Е12. Предшествовало этому, судя по показаниям датчиков, отключение электричества примерно часа на 3 (котел без ИБП).
Я приехал на дачу примерно через 8-9 часов после остановки котла, обнаружено:
- течь из расширительного бака;
- течь из одного из соединений в трубах системы отопления.
Котел после сброса ошибки запустился и заработал. Через несколько часов котел опять остановился по ошибке Е12, после перезапуска заработал.
Сегодня (спустя 2 дня) я заменил расширительный бак (старый протек из-за коррозии), после замены бака котел проработал часов 6 и опять остановился из-за ошибки Е12. Сняв датчик гидравлического прессостата я обнаружил следующую особенность:
- когда котел включается на контур ГВС, шток гидравлического прессостата выдвигается на максимум и задвигается обратно миллиметра на 2-3.
- когда котел включается на контур отопления, шток прессостата выдвигается на максимум и остается в этом положении.
Соответственно, я думаю, что котел останавливался по ошибке Е12, когда пытался нагреть воду в бойлере.
Вопрос: из-за чего может быть такая разница в ходе штока прессостата при работе на контур ГВС и отопления и что можно и нужно проверить в данном случае?
Спасибо.
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Nuvola 3 240 B40 Fi - ошибка E12, причины

Сообщение Bahus »

Если говорить по железкам:
1. Подохла мембрана в прессостате.
2. Неисправен сам микропереключатель.
Чаще сталкивались со вторым случаем. Но учитывая почтенный возраст котла могла и мембрана уже растянуться/порваться/поизноситься.

Отправлено спустя 7 минут 1 секунду:
прессостат.png
Мембрана №112 на чертеже. Артикул 5405320. Цена 4,83 евро.
Микропереключатель №342 на чертеже. Артикул 5641800. Цена 11,39 евро.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
DustyMiller
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 фев 2021, 19:48
Откуда: Москва
Мой котел: Nuvola3 240 B40 Fi

Nuvola 3 240 B40 Fi - ошибка E12, причины

Сообщение DustyMiller »

Илья, добрый день!
Меня смущает то, что прессостат ведет себя по-разному при работе на контур ГВС и контур отопления - совершенно непонятно, почему.
Во вторник я отключил ГВС, котел работает только на контур отопления - ни одной остановки по ошибке Е12.

Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Кстати, есть данные, на какое расстояние должен шток прессостата выдвигаться при работе насоса? Это поможет понять в чем именно дело - в прессостате или в микрике.
#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Nuvola 3 240 B40 Fi - ошибка E12, причины

Сообщение RADAR »

фильтр почисти для начала, пробка его где-то снизу в р-не под насосом...
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Nuvola 3 240 B40 Fi - ошибка E12, причины

Сообщение Bahus »

DustyMiller писал(а): 20 фев 2021, 14:42 Кстати, есть данные, на какое расстояние должен шток прессостата выдвигаться при работе насоса?
Неа. Нет таких данных. Замкнуть микрик должен. Проверяется тестером на прозвонке.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Автор темы
DustyMiller
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 фев 2021, 19:48
Откуда: Москва
Мой котел: Nuvola3 240 B40 Fi

Nuvola 3 240 B40 Fi - ошибка E12, причины

Сообщение DustyMiller »

RADAR, спасибо за идею, посмотрю.
Bahus, в том-то и дело, что судя по поведению штока, при переключении на контур ГВС, микрик замыкается когда шток выезжает полностью и потом размыкается, когда шток уходит обратно на 2-3 мм. В любом случае, прозвоню, проверю.
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Nuvola 3 240 B40 Fi - ошибка E12, причины

Сообщение Bahus »

Значит при работе на ГВС что-то мембрану оттягивает назад. Что-то - понятно что. Но вот почему...
Я бы посоветовал для начала мембрану всё-таки заменить. Деньги невеликие.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7

Автор темы
DustyMiller
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 фев 2021, 19:48
Откуда: Москва
Мой котел: Nuvola3 240 B40 Fi

Nuvola 3 240 B40 Fi - ошибка E12, причины

Сообщение DustyMiller »

Всем привет.
В копилку знаний - мембрану гибравлического прессостата поменял, котел запустился в режиме ГВС, но счастье было недолгим - при втором переключении с отопления на ГВС котел опять поймал ошибку Е12. Далее у меня по списку был воздухоотводчик на насосе, т.к. проблема возникла после слива воды из контура. Попробовал открутить, но не получилось. Котел пожилой, побоялся сломать и больше пробовать не стал.
После дополнительного изучения форума нашел тему, где советовалось убрать воздушную пробку в насосе, открутив и закрутив передний винт на нем.
Попробовал - приоткрутил винт, стравил немного воды, закрутил. И котел заработал! Уже неделю полет нормальный:)
#8
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Nuvola 3 280i ошибка Е25 + вопрос по манометру
    sersan32 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    218 Просмотры
    Последнее сообщение sersan32
  • Ошибка 02Е BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
    soa75 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    630 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi NUVOLA-3 Comfort 280 Fi КОМПЛЕКТАЦИЯ
    Burgelo » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    2415 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Потёк бак бойлера NUVOLA-3
    4 Ответы
    1441 Просмотры
    Последнее сообщение Azamat_Ufa
  • Бак бойлера NUVOLA-3 (5696780)
    0 Ответы
    1438 Просмотры
    Последнее сообщение chsnsv

Вернуться в «Поломалось - чинимся»