Страница 1 из 1

Падает давление при включении горячей воды

Добавлено: 24 фев 2021, 21:33
Garikgarik123
Добрый день. Котел fourtech 24f. Стал замечать что падает давление в системе отопления. Течи ни где нет. Заметил что при включении горячей воды падает давление. Может ли виной быть трехходовой клапан. Подскажите, может сталкивался кто?

Падает давление при включении горячей воды

Добавлено: 25 фев 2021, 07:31
bullet0823
Может быть виной расширительный бак

Падает давление при включении горячей воды

Добавлено: 25 фев 2021, 08:59
Garikgarik123
Ну когда работает отопление, давлнние в норме 1,5кг, а включаешь гвс, происходит небольшой скачек давления, и если горячая вода идет мин 15 давление в системе падает практически до нуля. Причем раньше так заметно небыло, а тут прям сразупадает и котел отключается из за недостаточного давления

Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
В расширительном бачке давление 1бар

Падает давление при включении горячей воды

Добавлено: 25 фев 2021, 09:06
bullet0823
Garikgarik123 писал(а): 25 фев 2021, 09:00 В расширительном бачке давление 1бар
это когда давление падает практически до нуля?

Падает давление при включении горячей воды

Добавлено: 25 фев 2021, 10:10
Garikgarik123
bullet0823 писал(а): 25 фев 2021, 09:06 это когда давление падает практически до нуля
да

Падает давление при включении горячей воды

Добавлено: 25 фев 2021, 10:45
Steamboy
Garikgarik123, а при открытии холодной воды так же падает давление?

Падает давление при включении горячей воды

Добавлено: 25 фев 2021, 11:23
Garikgarik123
Steamboy писал(а): 25 фев 2021, 10:45 при открытии холодной воды так же падает
нет, не замечал, если бы падало давление, то тогда надо было смотреть кран подпитки, я так полагаю

Падает давление при включении горячей воды

Добавлено: 25 фев 2021, 12:48
Bahus
Выключить котел. Перекрыть все 4 крана. Засечь положение стрелки на манометре. Дождаться остывания теплоносителя. Засечь положение стрелки. Открыть кран обратки. Засечь положение стрелки. Плясать от результатов.

Падает давление при включении горячей воды

Добавлено: 25 фев 2021, 13:58
Steamboy
Garikgarik123 писал(а): 25 фев 2021, 11:23 нет, не замечал,
То есть не обращали внимания или же нет такой проблемы при открытии холодной воды?
Посмотрите пжл и сообщите нам.
Garikgarik123 писал(а): 25 фев 2021, 11:23 если бы падало давление, то тогда надо было смотреть кран подпитки,
При неисправном кране подпитки системы отопления у Вас давление бы скакало и падало при отключении водоснабжения из сети и не смотря какой водой вы пользуетесь.

При закрытии крана горячей воды, давление быстро падает и быстро возвращается в исходное значение?

После Вашего первого поста, мне первая мысль пришла в голову, что у Вас проблемы со вторичным теплообменником. Дырка там между греющим контуром и нагреваемой сетевой сырой водой.
Но это только предположение и нужно ещё разбираться.

Падает давление при включении горячей воды

Добавлено: 25 фев 2021, 14:23
Garikgarik123
Steamboy писал(а): 25 фев 2021, 13:58 При закрытии крана горячей воды, давление быстро падает и быстро возвращается в исходное значение?
да есть небольшое отклонение может на 0,2бар

Падает давление при включении горячей воды

Добавлено: 25 фев 2021, 15:06
Bahus
Steamboy писал(а): 25 фев 2021, 13:58 После Вашего первого поста, мне первая мысль пришла в голову, что у Вас проблемы со вторичным теплообменником. Дырка там между греющим контуром и нагреваемой сетевой сырой водой.
Это то же самое, если бы вентиль подпитки не держал.

Падает давление при включении горячей воды

Добавлено: 25 фев 2021, 15:23
Steamboy
Bahus, согласен не спорю.
Я выссказал только свои предположения.

Падает давление при включении горячей воды

Добавлено: 25 фев 2021, 15:27
Garikgarik123
Steamboy писал(а): 25 фев 2021, 10:45 а при открытии холодной воды так же падает давление?
нет не падает, стоит на одном уровне

Падает давление при включении горячей воды

Добавлено: 25 фев 2021, 15:30
Steamboy
Garikgarik123 писал(а): 25 фев 2021, 14:23 да есть небольшое отклонение может на 0,2бар
Что-то слишком мало, да и должно глубже проваливаться.
Значит либо вторичный теплообменник либо кран подпитки создают Вам проблему.

Падает давление при включении горячей воды

Добавлено: 25 фев 2021, 16:26
Garikgarik123
Steamboy писал(а): 25 фев 2021, 15:30 Что-то слишком мало, да и должно глубже проваливаться.
Значит либо вторичный теплообменник либо кран подпитки создают Вам проблему.
Ребята, вообщем котел работал по системе отопления, все прогрел и выключился ( температура выставлена на 60градусов) давление в системе 1,6 бара, перекрыл все 4 крана. Подождал давление не упало. А вот хотел проверить давление в расширительном бачке, отьуда вода пошла при нажатии на золотник. Что хана бачку, мембрана порвалась?

Падает давление при включении горячей воды

Добавлено: 25 фев 2021, 17:01
Bahus
Скорее всего.
Сейчас остынет и давление упадет.

При длительном ГВС, скорее всего поэтому и падает. Теплоноситель яростно гоняет по малому кругу, а остальная система благополучно остывает. И чем дольше ГВС, тем больше остывает. А компенсации нема.

Падает давление при включении горячей воды

Добавлено: 25 фев 2021, 17:10
Garikgarik123
Bahus писал(а): 25 фев 2021, 17:01 При длительном ГВС, скорее всего поэтому и падает. Теплоноситель яростно гоняет по малому кругу, а остальная система благополучно остывает. И чем дольше ГВС, тем больше остывает. А компенсации нема.
да, только выключилосьГВС, сразу стало падать давление в системе

Отправлено спустя 1 час 27 минут 37 секунд:
Garikgarik123 писал(а): 25 фев 2021, 17:10 да, только выключилосьГВС, сразу стало падать давление в системе
короче ребят, пришел мастер, провел какие-то манипуляции с теплообменником, все заработало. Сказал что часто подпитывать нельзя, как так?

Падает давление при включении горячей воды

Добавлено: 25 фев 2021, 18:41
RADAR
а вот так... :lol:

Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
читаю читаю и думаю, что закончится как-нибудь смешно, так и закончилось... :D

Падает давление при включении горячей воды

Добавлено: 25 фев 2021, 18:47
bullet0823
Если с нипеля идёт вода, как-то неправильно все закончилось)
Больше нет расшир баков?

Падает давление при включении горячей воды

Добавлено: 25 фев 2021, 19:39
Garikgarik123
RADAR писал(а): 25 фев 2021, 18:43 читаю читаю и думаю, что закончится как-нибудь смешно, так и закончилось..
так кто нибудь может сказать что за причина была, как можно настроить теплообменник :🤔

Падает давление при включении горячей воды

Добавлено: 25 фев 2021, 19:41
RADAR
ты где был то, когда мастер приходил? ему и надо было мозг конопатить... :)

Падает давление при включении горячей воды

Добавлено: 26 фев 2021, 10:07
Steamboy
RADAR писал(а): 25 фев 2021, 18:43 читаю читаю и думаю, что закончится как-нибудь смешно, так и закончилось...
👍

Падает давление при включении горячей воды

Добавлено: 26 фев 2021, 12:00
Bahus
bullet0823 писал(а): 25 фев 2021, 18:47 Если с нипеля идёт вода, как-то неправильно все закончилось)
Больше нет расшир баков?
👍