Котел работает на ГВС, не хочет включать отопление.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
ЧернышовИЮ
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 мар 2021, 07:46
Откуда: Обнинск
Мой котел: Baxi Luna HT 1.550

Котел работает на ГВС, не хочет включать отопление.

Сообщение ЧернышовИЮ »

Всем здравствуйте. Собственно суть, к котлу подключен бойлер с датчиком температуры и насосом, котел получает команду, что бойлер надо нагреть, включается насос ГВС, при этом естественно отключается насос отопления и происходит нагрев воды до 55 градусов. После завершения котел выключается, тк обратка после нагрева 55 +- 2 градуса, котел думает, что в радиаторах вода теплая и насос отопления не включает. Вот если бы он после насоса ГВС включил насос отопления, то все было бы в порядке. Как-то можно это сделать через настройки котла? Котел Baxi Luna HT 1.550. Спасибо.
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Котел работает на ГВС, не хочет включать отопление.

Сообщение Bahus »

А разве на Резиденталах была организована работа ГВС с насосом, а не с трехходовым?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
ЧернышовИЮ
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 мар 2021, 07:46
Откуда: Обнинск
Мой котел: Baxi Luna HT 1.550

Котел работает на ГВС, не хочет включать отопление.

Сообщение ЧернышовИЮ »

На насосе. К котллу приходят три кабеля, два питание насосов (отопление, ГВС), третий погружной датчик из бойлера. Те после того как ГВС отработал, он свой насос так и продолжает кутить, я хочу чтоб отопление крутил постоянно, а ГВС только по необходимости, те если упала температура в бойлере.
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Котел работает на ГВС, не хочет включать отопление.

Сообщение Bahus »

Насколько я представляю - изначально для этих моделей закладывалась работа с гидрострелкой. Это и схема подключения бойлера на странице 27 инструкции подтверждает. P1 насос стрелки, P2 - насос системы отопления, P3 - насос бойлера. Последние 2 находятся за стрелкой.
У вас, я так понимаю, гидравлического разделителя нет? Для такого варианта на той же 27-й странице инструкции есть сноска.
ВНИМАНИЕ: При прямом подключении бойлера к котлу необходимо изменить управление насоса Р1.
Конфигурация параметра электронной платы Н632=00001000 (см. параграф 15).
Думаю это как раз то, что нужно. Попробуйте. Только запомните значение, которое сейчас стоит.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
ЧернышовИЮ
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 мар 2021, 07:46
Откуда: Обнинск
Мой котел: Baxi Luna HT 1.550

Котел работает на ГВС, не хочет включать отопление.

Сообщение ЧернышовИЮ »

Спасибо больше, что уделяете время,. Да, инструкцию не выпускаю третий день из рук, перечитываю, может что новою увижу. На P1 вообще ничего вроде не подается, тк проверял отверткой, что на ней тока нет (стоял долго). H632 перевел на 00001000 сразу как увидел этот пункт, но результата не было. Нигде не могу найти ответ, что это такое "16-17: датчик приоритета контура ГВС", может он должен как-то снимать приоритет с насоса ГВС и включать отопление?

Отправлено спустя 45 минут 48 секунд:
Bahus писал(а): 11 мар 2021, 10:31 Конфигурация параметра электронной платы Н632=00001000 (см. параграф 15).
Странно у меня в инструкции указано 00000100, вы не руками набивали значение?
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Котел работает на ГВС, не хочет включать отопление.

Сообщение Bahus »

Нет. Скопипастил.
ЧернышовИЮ писал(а): 11 мар 2021, 11:54 датчик приоритета контура ГВС
Это датчик температуры бойлера, который у вас в колбу бочки вставлен. Даёт команду котлу на нагрев ГВС и, соответственно, на отключение нагрева ГВС.

Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
ЧернышовИЮ писал(а): 11 мар 2021, 11:54 у меня в инструкции указано
Возможно версии отличаются. У меня валяется древняя. На последней странице указана версия инструкции
Codice 923.299.3 Ediz. 1-
01/05
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6

Автор темы
ЧернышовИЮ
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 мар 2021, 07:46
Откуда: Обнинск
Мой котел: Baxi Luna HT 1.550

Котел работает на ГВС, не хочет включать отопление.

Сообщение ЧернышовИЮ »

Bahus писал(а): 11 мар 2021, 12:23 Это датчик температуры бойлера, который у вас в колбу бочки вставлен. Даёт команду котлу на нагрев ГВС и, соответственно, на отключение нагрева ГВС.
Тогда я совсем запутался, в схеме есть "16-17: датчик приоритета контура ГВС" и "9-10: датчик тем-ры (NTC) приоритета ГВС", в инструкции указывают подключать датчик к 9-10, так и сделано. Зачем тогда еще 16-17? Если ли где-то мануал про программирование Н632?
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Котел работает на ГВС, не хочет включать отопление.

Сообщение Bahus »

А, не. 9-10 датчик, всё правильно.
16-17, возможно используются для другой схемы подключения ГВС. Могу и ошибаться. В любом случае не думаю, что вам необходимы эти порты.
Сервисного мануала, к сожалению у меня нет. Только пользовательские отыскались.
В инструкции на более мощные модификации 632-й расшифровам, правда довольно скупо:
Н632 Конфигурация системы при наличии насоса гидравлической стрелки Р1:
Н632 = 00001111 с AGU2.500 и с QAA73 + зоны с комнатным термостатом;
Н632 = 00001111 с RVA 46; Н632 = 00000100 при наличии бойлера без
гидравлической стрелки.
Значение каждого бит может быть равно 0 или 1.
Для изменения этого параметра нажать кнопки 5 и 6 (Рис.1) для выбора бита,
который необходимо заменить (b0 - крайний правый бит, b7 - крайний левый бит).
Для изменения значения выбранного бита, нажать кнопки 7 и 8 (Рис.1)
Заводское значение 00001100
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8

Автор темы
ЧернышовИЮ
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 мар 2021, 07:46
Откуда: Обнинск
Мой котел: Baxi Luna HT 1.550

Котел работает на ГВС, не хочет включать отопление.

Сообщение ЧернышовИЮ »

Такой вопрос, если на котле показывает правильно температуру ГВС, выключается при достижении, поддерживает заданную, значит датчик температуры правильный? Просто смотрю по рекомендациям, должен быть датчик KHG 714076810, но у него по омам другие параметры, я мерю сопротивление своего и оно не совпадает с параметрами с таблицей рекомендуемого, хотя температура ГВС в норме. Просто повторюсь, после цикла нагрева бойлега, котел смотрит на обратку и понятное дело она сейчас горячая из-за этого не хочет включать цикл нагрева отопления.
#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Котел работает на ГВС, не хочет включать отопление.

Сообщение Bahus »

Котел показывает температуру отталкиваясь от заложенных в него значений сопротивление-температура. Т.е. если котел снимает с датчика сопротивление 2990 ОМ, значит покажет 55 градусов. Но если кривая датчика другая (например датчик от традиционных моделей), то датчик выдает это сопротивление когда на нем уже больше 60 градусов. Таким образом сравнивать нужно значение на котле и фактическую температуру воды. Тогда понятнее будет тот стоит или нет.
В любом случае это замер воды в бойлере. А на змеевик всё равно подается максималка и только приближаясь к заданной, котел будет модулировать и уменьшать температуру теплоносителя. Так что связи температуры ГВС и СО особой нет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#10
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
    FilimonArz » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    973 Просмотры
    Последнее сообщение FilimonArz
  • Не работает отопление Baxi Ecofour24
    2 Ответы
    1697 Просмотры
    Последнее сообщение snowred95
  • Котёл BAXI LUNA 3 COMFORT 310 ГВС норм, а отопление тактует
    Андрей П » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    342 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi mainfour 240F Отопление недогревает, ГВС перегревает
    Alexander_S » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    602 Просмотры
    Последнее сообщение Alexander_S
  • Не включается ГВС когда греется отопление
    vadik228 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    299 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 8 гостей