Котел работает на ГВС, не хочет включать отопление.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 11 мар 2021, 07:46
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: Baxi Luna HT 1.550
Котел работает на ГВС, не хочет включать отопление.
Всем здравствуйте. Собственно суть, к котлу подключен бойлер с датчиком температуры и насосом, котел получает команду, что бойлер надо нагреть, включается насос ГВС, при этом естественно отключается насос отопления и происходит нагрев воды до 55 градусов. После завершения котел выключается, тк обратка после нагрева 55 +- 2 градуса, котел думает, что в радиаторах вода теплая и насос отопления не включает. Вот если бы он после насоса ГВС включил насос отопления, то все было бы в порядке. Как-то можно это сделать через настройки котла? Котел Baxi Luna HT 1.550. Спасибо.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Котел работает на ГВС, не хочет включать отопление.
А разве на Резиденталах была организована работа ГВС с насосом, а не с трехходовым?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 11 мар 2021, 07:46
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: Baxi Luna HT 1.550
Котел работает на ГВС, не хочет включать отопление.
На насосе. К котллу приходят три кабеля, два питание насосов (отопление, ГВС), третий погружной датчик из бойлера. Те после того как ГВС отработал, он свой насос так и продолжает кутить, я хочу чтоб отопление крутил постоянно, а ГВС только по необходимости, те если упала температура в бойлере.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Котел работает на ГВС, не хочет включать отопление.
Насколько я представляю - изначально для этих моделей закладывалась работа с гидрострелкой. Это и схема подключения бойлера на странице 27 инструкции подтверждает. P1 насос стрелки, P2 - насос системы отопления, P3 - насос бойлера. Последние 2 находятся за стрелкой.
У вас, я так понимаю, гидравлического разделителя нет? Для такого варианта на той же 27-й странице инструкции есть сноска.
У вас, я так понимаю, гидравлического разделителя нет? Для такого варианта на той же 27-й странице инструкции есть сноска.
Думаю это как раз то, что нужно. Попробуйте. Только запомните значение, которое сейчас стоит.ВНИМАНИЕ: При прямом подключении бойлера к котлу необходимо изменить управление насоса Р1.
Конфигурация параметра электронной платы Н632=00001000 (см. параграф 15).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 11 мар 2021, 07:46
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: Baxi Luna HT 1.550
Котел работает на ГВС, не хочет включать отопление.
Спасибо больше, что уделяете время,. Да, инструкцию не выпускаю третий день из рук, перечитываю, может что новою увижу. На P1 вообще ничего вроде не подается, тк проверял отверткой, что на ней тока нет (стоял долго). H632 перевел на 00001000 сразу как увидел этот пункт, но результата не было. Нигде не могу найти ответ, что это такое "16-17: датчик приоритета контура ГВС", может он должен как-то снимать приоритет с насоса ГВС и включать отопление?
Отправлено спустя 45 минут 48 секунд:
Отправлено спустя 45 минут 48 секунд:
Странно у меня в инструкции указано 00000100, вы не руками набивали значение?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Котел работает на ГВС, не хочет включать отопление.
Нет. Скопипастил.
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Это датчик температуры бойлера, который у вас в колбу бочки вставлен. Даёт команду котлу на нагрев ГВС и, соответственно, на отключение нагрева ГВС.
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Возможно версии отличаются. У меня валяется древняя. На последней странице указана версия инструкции
Codice 923.299.3 Ediz. 1-
01/05
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 11 мар 2021, 07:46
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: Baxi Luna HT 1.550
Котел работает на ГВС, не хочет включать отопление.
Тогда я совсем запутался, в схеме есть "16-17: датчик приоритета контура ГВС" и "9-10: датчик тем-ры (NTC) приоритета ГВС", в инструкции указывают подключать датчик к 9-10, так и сделано. Зачем тогда еще 16-17? Если ли где-то мануал про программирование Н632?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Котел работает на ГВС, не хочет включать отопление.
А, не. 9-10 датчик, всё правильно.
16-17, возможно используются для другой схемы подключения ГВС. Могу и ошибаться. В любом случае не думаю, что вам необходимы эти порты.
Сервисного мануала, к сожалению у меня нет. Только пользовательские отыскались.
В инструкции на более мощные модификации 632-й расшифровам, правда довольно скупо:
16-17, возможно используются для другой схемы подключения ГВС. Могу и ошибаться. В любом случае не думаю, что вам необходимы эти порты.
Сервисного мануала, к сожалению у меня нет. Только пользовательские отыскались.
В инструкции на более мощные модификации 632-й расшифровам, правда довольно скупо:
Заводское значение 00001100Н632 Конфигурация системы при наличии насоса гидравлической стрелки Р1:
Н632 = 00001111 с AGU2.500 и с QAA73 + зоны с комнатным термостатом;
Н632 = 00001111 с RVA 46; Н632 = 00000100 при наличии бойлера без
гидравлической стрелки.
Значение каждого бит может быть равно 0 или 1.
Для изменения этого параметра нажать кнопки 5 и 6 (Рис.1) для выбора бита,
который необходимо заменить (b0 - крайний правый бит, b7 - крайний левый бит).
Для изменения значения выбранного бита, нажать кнопки 7 и 8 (Рис.1)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 11 мар 2021, 07:46
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: Baxi Luna HT 1.550
Котел работает на ГВС, не хочет включать отопление.
Такой вопрос, если на котле показывает правильно температуру ГВС, выключается при достижении, поддерживает заданную, значит датчик температуры правильный? Просто смотрю по рекомендациям, должен быть датчик KHG 714076810, но у него по омам другие параметры, я мерю сопротивление своего и оно не совпадает с параметрами с таблицей рекомендуемого, хотя температура ГВС в норме. Просто повторюсь, после цикла нагрева бойлега, котел смотрит на обратку и понятное дело она сейчас горячая из-за этого не хочет включать цикл нагрева отопления.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Котел работает на ГВС, не хочет включать отопление.
Котел показывает температуру отталкиваясь от заложенных в него значений сопротивление-температура. Т.е. если котел снимает с датчика сопротивление 2990 ОМ, значит покажет 55 градусов. Но если кривая датчика другая (например датчик от традиционных моделей), то датчик выдает это сопротивление когда на нем уже больше 60 градусов. Таким образом сравнивать нужно значение на котле и фактическую температуру воды. Тогда понятнее будет тот стоит или нет.
В любом случае это замер воды в бойлере. А на змеевик всё равно подается максималка и только приближаясь к заданной, котел будет модулировать и уменьшать температуру теплоносителя. Так что связи температуры ГВС и СО особой нет.
В любом случае это замер воды в бойлере. А на змеевик всё равно подается максималка и только приближаясь к заданной, котел будет модулировать и уменьшать температуру теплоносителя. Так что связи температуры ГВС и СО особой нет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 8 Ответы
- 976 Просмотры
-
Последнее сообщение FilimonArz
-
- 2 Ответы
- 1759 Просмотры
-
Последнее сообщение snowred95
-
- 3 Ответы
- 347 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 8 Ответы
- 608 Просмотры
-
Последнее сообщение Alexander_S
-
- 4 Ответы
- 356 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik