Страница 1 из 1

Не запускается luna duo-tec mp 1.50

Добавлено: 13 мар 2021, 11:14
fedyyy
Добрый день!
Установил и запустил котел (работал как часы - исправно), проработал 4 дня, далее по плану я хотел сделать удаленное управление, так как дом находится за городом.
Установил zont h1000+ и подключил к котлу через OpenTherm. Сделал как указанно на сайте zont (только не изменил параметр).
Подал напряжение, котел не завелся. Я еще раз выключил напряжение и подал по новой.
Итог
- перестала работать подсветка, при этом некоторые данные отражаются.
- при подаче напряжения происходит загрузка и переходит в режим ожидания включения по клавише сеть.
- жму на клавишу сеть, появляется значек отопления и выше моргающее значение температуры (цельсия), ни какие клавиши не реагируют кроме "сеть", при нажатии на сеть в момент моргания цифры происходит увеличение значения на одну единицу (в итоге уже значение 80, дальше не увеличивается), при этом котел молчит ни чего не происходит.
Я уже пытался много раз жать R, толку ноль. Ни знаю чего делать. Подскажите. Холодно.

Не запускается luna duo-tec mp 1.50

Добавлено: 13 мар 2021, 11:22
Starik
fedyyy писал(а): 13 мар 2021, 11:14Ни знаю чего делать. Подскажите. Холодно.
Пробуй обесточить котел, отключить zont h1000+ (отключить OpenTherm), т.е. перевести котел в состояние
fedyyy писал(а): 13 мар 2021, 11:14Установил и запустил котел (работал как часы - исправно),
Потом пробуй включать котел.

Не запускается luna duo-tec mp 1.50

Добавлено: 14 мар 2021, 09:34
fedyyy
Сделал так и ночь постоял в обесточенном состоянии. Ни чего не поменялось.

Не запускается luna duo-tec mp 1.50

Добавлено: 15 мар 2021, 12:25
Bahus
А где вы на MP нашли opentherm? Нет его там. И не было никогда.

Не запускается luna duo-tec mp 1.50

Добавлено: 15 мар 2021, 14:38
fedyyy
Внешний подключал. Адаптер Opentherm МЛ-724.
https://zont-online.ru/internet-magazin ... ntherm-724
По схеме с сайта zont.
https://zont-online.ru/ftpgetfile.php?id=259

Не запускается luna duo-tec mp 1.50

Добавлено: 16 мар 2021, 11:28
Bahus
НЕТ на MP опентерма. Нету!!!! Не понимают они его. Там свой Сименсовский протокол прошит.