Доброго времени суток представители, участники и гости форума.
Котел BAXI Fourtech 24 пять- шесть лет работал без нареканий и проблем. В этом году 2021, видимо немного устал. С отоплением проблем нет, греет так как нужно 120 кв/м, в два этажа. Проблема такая: месяц назад воду в кране ( в ванной) грел так сказать "волнами", то есть выставляешь температуру 42 градуса и она плавает, то упадет до минимума 35, то опять поднимается до нужного значения в приблизительно 42 градуса. Теперь греет просто на минимуме, не важно как льется вода быстро или тихо. Просто горит газ на минималках. Приходится воду включать медленно чтоб добиться горячей воды.
Вопрос почему котел перестал реагировать на подачу количества воды?
Параметры : F01 F02 F03 ...... F12 стоят заводские
Значения : А00-48градусов, А01- . (точка), А02-00, А03-100, А04 -55, А05-46, А06-42, А07-.(точка), А08-00, А09-Е03.
Давление в зеленой зоне.
Плохо греет воду в кране (ванной). FOURTECH 24
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Плохо греет воду в кране (ванной). FOURTECH 24
Непонятно в какой момент снимались А-показания.
Снимите во время максимального разбора ГВС.
А00
А05
А07
А08
Снимите во время максимального разбора ГВС.
А00
А05
А07
А08
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 31 мар 2021, 15:21
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: Fourtech 24
Плохо греет воду в кране (ванной). FOURTECH 24
максимальный забор ГВС
А00-24 градуса
А05-57 градусов
А07 - . (точка)
А08- 108
А00-24 градуса
А05-57 градусов
А07 - . (точка)
А08- 108
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5463
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Плохо греет воду в кране (ванной). FOURTECH 24
Датчик температуры контура ГВС - надо проверить.
Сопротивление датчика при +25 должно быть 10000 Ом, при +40 = 5332 Ом, если сопротивление меньше - то датчик неисправен.
Сопротивление датчика при +25 должно быть 10000 Ом, при +40 = 5332 Ом, если сопротивление меньше - то датчик неисправен.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Плохо греет воду в кране (ванной). FOURTECH 24
Теплоноситель 57, а на выходе ГВС 24? Подозреваю пришло время мыть вторичный теплообменник. Дело нехитрое в общем-то.
Ну или датчик температуры ГВС чудит, действительно.
Ну или датчик температуры ГВС чудит, действительно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза