Режим работы

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Иван 87
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 мар 2021, 19:52
Откуда: Вологда
Мой котел: Baxi Main 5 18f

Режим работы

Сообщение Иван 87 »

Здравствуйте.Котел main 5 18f.При включении гвс отключаеться насос это нормально? По отдельности отопление и гвс работают нормально.Но бывает что когда работает отопление включаем горячюю воду надолго, насос выключается и загорается восклицательный знак выключаешь воду насос обратно включается и все нормально.Может нужно приоритет изменить?
#1

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Режим работы

Сообщение bullet0823 »

Все ок
#2

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Режим работы

Сообщение Starik »

Иван 87 писал(а): 11 апр 2021, 20:07При включении гвс отключаеться насос это нормально?
Битермический теплообменник он такой, ему насос на ГВС не нужен. :)
Иван 87 писал(а): 11 апр 2021, 20:07загорается восклицательный знак
К насосу это не имеет прямого отношения. Надо звать специалиста для проверки давления газа на подаче в котел (подозреваю, что оно маленькое) и регулировки газового клапана. Газ сетевой или сжиженный?
#3

Автор темы
Иван 87
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 мар 2021, 19:52
Откуда: Вологда
Мой котел: Baxi Main 5 18f

Режим работы

Сообщение Иван 87 »

Газ сетевой. Скажите а почему тогда если давление не в норме по отдельности отоплен и гвс работают нормально, но когда гвс подключается при работе отопл может появляется воск знак?
#4

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Режим работы

Сообщение bullet0823 »

Инструкция, не?
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Режим работы

Сообщение Starik »

Иван 87 писал(а): 12 апр 2021, 08:52... а почему тогда...
А потому, что тогда от котла не требуется работать на самой минимальной мощности. ;)
Странная манера ставить всё под сомнение, ну да ладно. :)
#6

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Режим работы

Сообщение bullet0823 »

Starik писал(а): 12 апр 2021, 14:34 А потому, что тогда от котла не требуется работать на самой минимальной мощности.
Только на отоплении не работает на минимальной мощности?)
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Режим работы

Сообщение Starik »

Когда в СО температура выше чем надо для ГВС, котел резко сбрасывает модулятор сразу после розжига (и удерживает в таком положении, пока вода не остынет), иногда (чаще) просто тушит горелку на несколько секунд. Если клапан отрегулирован не правильно, то появится треугольник.
Есть способ убедиться, что клапан не правильно отрегулирован (или давление газа на подаче в котел упало) без манометров, но не вижу смысла излагать в этой теме. :)
#8

Автор темы
Иван 87
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 мар 2021, 19:52
Откуда: Вологда
Мой котел: Baxi Main 5 18f

Режим работы

Сообщение Иван 87 »

Спасибо все понял. Я не ставлю под сомнение просто для себя хотел понять.
#9

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Режим работы

Сообщение Starik »

Треугольник всегда указывает на низкое минимальное давление газа на горелке (для этих котлов, так они устроены). Остальные неисправности котла фиксируются ошибками.
#10
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана
    Mrow » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    997 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Baxi eco classic 24f__КАК войти в режим программирования?
    AlexZander77 » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    1398 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • котел Baxi Slim 1.30 не переходит в режим ГВС
    starec » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    154 Просмотры
    Последнее сообщение starec
  • Как увеличить время работы насоса ГВС?
    Buch » » в форуме Устройство системы ГВС
    11 Ответы
    2042 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не правильная логика работы котла. slim 230in
    ЕВГЕНИЙT » » в форуме Поломалось - чинимся
    51 Ответы
    1932 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 8 гостей