Не греет контур гвс

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Владимир1981
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 апр 2021, 20:12
Откуда: Оренбург
Мой котел: Baxi eco 4s

Не греет контур гвс

Сообщение Владимир1981 »

Не греет контур гвс, ошибок нет, при уставке 50 градусов, при полном открытом кране горячей воды не набирает и 35 градусов, прочистил вторичный маленький теплообменник, он вприципе и был чистым но коли снял заодно уж. Куда лезть????
#1

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Не греет контур гвс

Сообщение Steamboy »

Владимир1981 писал(а): 15 апр 2021, 20:21 Куда лезть????
В настройки газового клапана и меню котла.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#2

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Не греет контур гвс

Сообщение Starik »

Владимир1981 писал(а): 15 апр 2021, 20:21при полном открытом кране горячей воды...
Какое при этом значение информационного параметра А08 (раздел 20 инструкции, стр. 19)?
#3

Автор темы
Владимир1981
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 апр 2021, 20:12
Откуда: Оренбург
Мой котел: Baxi eco 4s

Не греет контур гвс

Сообщение Владимир1981 »

А08 56-58

Отправлено спустя 5 минут 26 секунд:
А00-30
А02-100
А03-100
А04-40
А05-52
А06-45
А07-100
А08-50

Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
В Меню никто не лазил, зимой все работало отлично, как только отключил отопление, началась это байда.

Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Горелка горит, при чем тут газовый клапан
#4

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Не греет контур гвс

Сообщение Starik »

Владимир1981 писал(а): 18 апр 2021, 09:32А08 56-58
Что это за значения знаешь? Теперь надо выполнить замер банкой (ведром) и секундомером какой проток из крана ГВС (л/мин). Если с секундомером замер покажет больший расход, то надо чистить фильтр (раздел 30, стр. 26) и проверить состояние датчика (крыльчатку, накипь, свободу вращения и т.п.).
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Бойлер послойного нагрева во второй контур
    Nick » » в форуме Устройство системы ГВС
    5 Ответы
    3535 Просмотры
    Последнее сообщение RemKotel
  • датчик температуры (nts) гвс на baxi luna3 не греет воду
    alam » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    3638 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
    qven47 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    865 Просмотры
    Последнее сообщение qven47
  • Бакси Майн фор 240 f греет ГВС при закрытом кране
    mrad81 » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    479 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Греет ГВС до 90 градусов
    Konstantin123 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    359 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 9 гостей