Не греет контур гвс
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 апр 2021, 20:12
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Baxi eco 4s
Не греет контур гвс
Не греет контур гвс, ошибок нет, при уставке 50 градусов, при полном открытом кране горячей воды не набирает и 35 градусов, прочистил вторичный маленький теплообменник, он вприципе и был чистым но коли снял заодно уж. Куда лезть????
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 47
Не греет контур гвс
В настройки газового клапана и меню котла.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Не греет контур гвс
Какое при этом значение информационного параметра А08 (раздел 20 инструкции, стр. 19)?
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 апр 2021, 20:12
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Baxi eco 4s
Не греет контур гвс
А08 56-58
Отправлено спустя 5 минут 26 секунд:
А00-30
А02-100
А03-100
А04-40
А05-52
А06-45
А07-100
А08-50
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
В Меню никто не лазил, зимой все работало отлично, как только отключил отопление, началась это байда.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Горелка горит, при чем тут газовый клапан
Отправлено спустя 5 минут 26 секунд:
А00-30
А02-100
А03-100
А04-40
А05-52
А06-45
А07-100
А08-50
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
В Меню никто не лазил, зимой все работало отлично, как только отключил отопление, началась это байда.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Горелка горит, при чем тут газовый клапан
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Не греет контур гвс
Что это за значения знаешь? Теперь надо выполнить замер банкой (ведром) и секундомером какой проток из крана ГВС (л/мин). Если с секундомером замер покажет больший расход, то надо чистить фильтр (раздел 30, стр. 26) и проверить состояние датчика (крыльчатку, накипь, свободу вращения и т.п.).
-