main four 18f и ГВС
Доброго дня местным жителям и спецам.
Перекопал кучу тем форума и однозначного решения не нашел, а в конце совсем запутался.
Ну в общем ситуация следующая. Котёл, с белой панелью, то есть с модернизированой платой. Недавно поменял свечу розжига ибо он до этого регулярно отваливался с ошибкой е01. После замены свечи отваливаться перестал, но! Происходит с ним примерно следующее. Если контур отопления выставлен на температуру от 55 градусов и выше - то с ГВС все в порядке, греет нормально. А если снизить температуру отопления примерно до 45 градусов, то с ГВС начинаются пляски. Включаю горячую воду, зажигает пламя, начинает греть. Греет когда как, чаще всего выбирает порог сам, то есть пламя горит до 25 градусов, потом пламя тушит, температура ГВС снижается до 9 градусов, после он снова зажигает пламя и так по кругу, не вываливается в ошибку. Бывает так, что прогревает ГВС до 35 градусов и держит довольно долго, например когда кто-то в душе. Может держать 20-30 минут, но потом просто отключает пламя, без видимых причин. И снова снижает температуру ГВС до 9-12 градусов и зажигает пламя. Прогревает до 30 и опять отключает.
С контуром отопления таких проблем нет, зажигает, греет сколько надо и отключает. То есть глюки связаны только с контуром ГВС
Всё это происходит при любом расходе, но чаще всего при расходе примерно 6 л/мин.
Померил датчик температуры на контуре ГВС, показания выдает адекватные, то есть при примерно +25 сопротивление на нем около 9 кОм. Датчик протока тоже "вроде как работает", при отсутствии протока сопротивление на нем 11.5 кОм, при подаче воды с любым расходом сопротивление 0 кОм, то есть "нормально замкнутый контакт".
Спасайте, грустно без горячей воды
Перекопал кучу тем форума и однозначного решения не нашел, а в конце совсем запутался.
Ну в общем ситуация следующая. Котёл, с белой панелью, то есть с модернизированой платой. Недавно поменял свечу розжига ибо он до этого регулярно отваливался с ошибкой е01. После замены свечи отваливаться перестал, но! Происходит с ним примерно следующее. Если контур отопления выставлен на температуру от 55 градусов и выше - то с ГВС все в порядке, греет нормально. А если снизить температуру отопления примерно до 45 градусов, то с ГВС начинаются пляски. Включаю горячую воду, зажигает пламя, начинает греть. Греет когда как, чаще всего выбирает порог сам, то есть пламя горит до 25 градусов, потом пламя тушит, температура ГВС снижается до 9 градусов, после он снова зажигает пламя и так по кругу, не вываливается в ошибку. Бывает так, что прогревает ГВС до 35 градусов и держит довольно долго, например когда кто-то в душе. Может держать 20-30 минут, но потом просто отключает пламя, без видимых причин. И снова снижает температуру ГВС до 9-12 градусов и зажигает пламя. Прогревает до 30 и опять отключает.
С контуром отопления таких проблем нет, зажигает, греет сколько надо и отключает. То есть глюки связаны только с контуром ГВС
Всё это происходит при любом расходе, но чаще всего при расходе примерно 6 л/мин.
Померил датчик температуры на контуре ГВС, показания выдает адекватные, то есть при примерно +25 сопротивление на нем около 9 кОм. Датчик протока тоже "вроде как работает", при отсутствии протока сопротивление на нем 11.5 кОм, при подаче воды с любым расходом сопротивление 0 кОм, то есть "нормально замкнутый контакт".
Спасайте, грустно без горячей воды
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5424
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
main four 18f и ГВС
А сколько должно быть?
Есть семинарская тетрадь files/tech/seminar_book_2018_4.pdf страница 78, там сопротивления датчиков, смотри, сравнивай.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 18 апр 2021, 16:38
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi mainfour 18f
main four 18f и ГВС
Ну вот к сожалению точно не измерить, нет под рукой ничего с точной температурой
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5424
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
main four 18f и ГВС
Есть второй способ, поменять датчики ГВС и отопления местами (они ж накладные, емнип, просто с тубы на трубу перещелкнуть) и посмотреть как оно пойдет.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 18 апр 2021, 16:38
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi mainfour 18f
main four 18f и ГВС
думал об этом, но вот засада, датчика температуры на контуре отопления нет..... ну или я слепой, но я его там не нашел
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5424
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
main four 18f и ГВС
Вызови того, кто сможет найти датчик и/или отремонтировать котел, из горгаза, к примеру.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10271
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1292 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
main four 18f и ГВС
Датчики накладные.
ГВС - находится на левой ближней трубке. Практически около вентиля подпитки.
Отопление - находится на ближней правой трубке. Прямо сразу после теплообменника.
Отправлено спустя 57 секунд:
Датчики по хахактеристикам одинаковые. Вот только диаметр клипс разный.
ГВС - находится на левой ближней трубке. Практически около вентиля подпитки.
Отопление - находится на ближней правой трубке. Прямо сразу после теплообменника.
Отправлено спустя 57 секунд:
Датчики по хахактеристикам одинаковые. Вот только диаметр клипс разный.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 18 апр 2021, 16:38
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi mainfour 18f
main four 18f и ГВС
ребят, ну я ж не идиот, ну если я говорю что его нет - значит его нет. В том то и дело. Ща чуть позже попрошу жену отфотографировать всё, я сам сейчас на раобте
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5424
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
main four 18f и ГВС
Заметь, на это я даже не намекал.
Котел так устроен, что без датчика ему будет очень сложно работать. Поэтому и предлагаю вызвать специалиста, заплатить ему за то, что он знает устройство котлов, умеет производить диагностику и ремонт. Или за то, что он выполнит твою просьбу:
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 18 апр 2021, 16:38
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi mainfour 18f
main four 18f и ГВС
Друзья мои, прошу у всех прощения, таки вынужден признать что я идиот
Вот никак не мог подумать, что датчик температуры контура отопления будет сидеть на самом верху вплотную к теплообменнику, да еще и в закрытой камере.
В итоге. Махнул датчики местами, ГВС начало вести себя более адекватно. Правда величина пламени в горелке немного пугает)) Из чего делаю справедливый вывод, что менять надо оба датчика температуры. Непонятным остается только одно. В характеристиках котла прописан оптимальный расход 8 л/мин. У меня же максимальный расход (один потребитель) - 6 л/мин. Но даже при 6 литрах он тупо не успевает прогреть воду до заданных 45 градусов. Правда при этом параметр А03 установлен в значение 60%. Так вот собственно вопрос, есть ли смысл увеличивать этот параметр?
Отправлено спустя 8 минут 56 секунд:
Ну а по поводу специалиста скажу следующее. Специалист придет и молча что-то сделает за деньги. Да, котел будет работать (а может и не будет, тут от спеца зависит), но я при этом не получу знаний на старости лет и как следствие не научусь ремонтировать столь простую технику. Потому для меня приоритетнее научиться делать это самому.
Тем не менее всем отвечавшим большое спасибо за терпение ибо мое восклицание об отсутствии второго датчика, скорее всего вызвало целый вагон фейспалмов))
Вот никак не мог подумать, что датчик температуры контура отопления будет сидеть на самом верху вплотную к теплообменнику, да еще и в закрытой камере.
В итоге. Махнул датчики местами, ГВС начало вести себя более адекватно. Правда величина пламени в горелке немного пугает)) Из чего делаю справедливый вывод, что менять надо оба датчика температуры. Непонятным остается только одно. В характеристиках котла прописан оптимальный расход 8 л/мин. У меня же максимальный расход (один потребитель) - 6 л/мин. Но даже при 6 литрах он тупо не успевает прогреть воду до заданных 45 градусов. Правда при этом параметр А03 установлен в значение 60%. Так вот собственно вопрос, есть ли смысл увеличивать этот параметр?
Отправлено спустя 8 минут 56 секунд:
Ну тут могу оправдаться только тем, что котел мне совсем недавно достался по наследству и исследуя его и не найдя сразу второго датчика, я посчитал что до меня тут побывало множество рук и сей датчик был заменен на погружной. При этом я даже не попытался найти там погружной датчик (я ж говорю, идиот )Starik писал(а): ↑19 апр 2021, 18:46 Заметь, на это я даже не намекал.
Котел так устроен, что без датчика ему будет очень сложно работать. Поэтому и предлагаю вызвать специалиста, заплатить ему за то, что он знает устройство котлов, умеет производить диагностику и ремонт. Или за то, что он выполнит твою просьбу
Ну а по поводу специалиста скажу следующее. Специалист придет и молча что-то сделает за деньги. Да, котел будет работать (а может и не будет, тут от спеца зависит), но я при этом не получу знаний на старости лет и как следствие не научусь ремонтировать столь простую технику. Потому для меня приоритетнее научиться делать это самому.
Тем не менее всем отвечавшим большое спасибо за терпение ибо мое восклицание об отсутствии второго датчика, скорее всего вызвало целый вагон фейспалмов))
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5424
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
main four 18f и ГВС
Та-а-ак, теперь ты путаешь тёплое с мягким.
Параметры А03 информационные (все), они показывают то, что выдаёт котел. Менять/проверять значение надо в F - параметрах (раздел 21 инструкции, стр. 83 https://baxi.ru/upload/iblock/d27/main- ... ktsiya.pdf), для ГВС это F09. Посмотри, что там выставлено, обычно мощность на ГВС не снижают (не разумно, имхо), надо выставить 100, предполагаю, что перепутали с параметром F08 - для отопления (тут снижение оправдано).
Что до остального... всякое бывает, нет смысла щёки надувать, эффективнее перевести в шутку.
Если наследство не очень большой квадратуры, то мощность на отопление можно "душить" ещё сильнее, нагрев системы будет происходить медленнее (дольше будет горелка работать), что благотворно скажется на расходе газа в том числе (поставить F08 = 50).
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 43 Ответы
- 1464 Просмотры
-
Последнее сообщение Андрей Фо
-
- 2 Ответы
- 92 Просмотры
-
Последнее сообщение Levkon
-
- 19 Ответы
- 722 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 8 Ответы
- 941 Просмотры
-
Последнее сообщение FilimonArz
-
- 7 Ответы
- 510 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 10 гостей