Страница 1 из 1

Nuvola 3 comfort растет давление

Добавлено: 05 май 2021, 21:42
Skaarj
Котел Baxi nuvola 3 comfort 280 fi, в эксплуатации 6 лет в режиме только теплых полов, подключен к городскому водопроводу. Контур ГВС заполняли водой через полифосфатный фильтр, на входе холодной воды в дом механика 10 микрон.

Выросло давление и стал сбрасывать через клапан контура отопления.
Слил воду из контура ГВС, проверил расширительный бачок, там был 0, накачал до еденицы. Ситуация не поменялась. Сбрасывает примерно 10 литров за 5 дней.

Опять спустил воду из ГВС, снял патрубок с крана наполнения контура ГВС. Со стороны водопровода не капает, а вот с противоположной подкапывает пока есть давление в водопроводе. Перекрываю подачу холодной воды, открываю любой смеситель в доме на горячую воду, с него сливается стакан воды и капать перестаёт, соответственно открыв клан подачи холодной воды в котел опять начинает капать.

Есть ли ещё какие варианты, или прохудился змеевик и бойлер под замену?

Nuvola 3 comfort растет давление

Добавлено: 06 май 2021, 08:12
Starik
Там ценник на запчасть не гуманный.

Nuvola 3 comfort растет давление

Добавлено: 11 май 2021, 11:22
Bahus
С ваших слов я так понял, что худой как раз не змеевик, а кран подпитки.

Отправлено спустя 26 секунд:
И да. Обслужить надо не бачок ГВС, а отопительный. Красный который.

Nuvola 3 comfort растет давление

Добавлено: 12 май 2021, 22:46
Skaarj
С крана подпитки не капает, капает с противоположной стороны со стороны бака со змеевиком, и только когда открыт кран подачи холодной воды в бойлер.
Подкачивал именно красный бак, контура отопления. (Ставил недавно счётчики на квартире знакомым, видать отложились в голове их обозначения ХВС и ГВС).

Nuvola 3 comfort растет давление

Добавлено: 13 май 2021, 08:35
Starik
Skaarj писал(а): 05 май 2021, 21:42Перекрываю подачу холодной воды, открываю любой смеситель в доме на горячую воду, с него сливается стакан воды и капать перестаёт,
Сразу не внимательно прочитал. Если змеевик прохудился, то должно падать давление в СО (системе отопления) и подтекать из крана ГВС. Этого не происходит, а значит Bahus прав, не держит кран подпитки.

Nuvola 3 comfort растет давление

Добавлено: 13 май 2021, 13:39
ddugin
Если в СО атмосфера, а в бойлере больше, а так практически всегда, то не будет падать давление в со. Расти должно.

Nuvola 3 comfort растет давление

Добавлено: 13 май 2021, 15:10
Starik
ddugin писал(а): 13 май 2021, 13:39Если в СО атмосфера, а в бойлере больше,
:facepalm: Ну что ты такое пишешь?
В СО, по инструкции, должно быть 1,5 кгс/см2. Из бойлера давление убирается (подача ХВС перекрыта, кран ГВС открыт), если змеевик "пробит", то давление из СО будет уходить. Если не уходит, то "убит" (не держит) кран подпитки.

Nuvola 3 comfort растет давление

Добавлено: 13 май 2021, 17:01
Bahus
С тем же успехом через кран подпитки пойдет в бочку. И давление тоже будет падать.

Отправлено спустя 19 минут 18 секунд:
Я ещё раз попытался вчитаться в ваши эксперименты - плохо понятно всё равно.
Skaarj писал(а): 05 май 2021, 21:42 Выросло давление и стал сбрасывать через клапан контура отопления.
Слил воду из контура ГВС, проверил расширительный бачок
У вас давление в СО растет, вы опорожняете ГВС, а бак какой ревизируете?
Skaarj писал(а): 05 май 2021, 21:42 снял патрубок с крана наполнения контура ГВС. Со стороны водопровода не капает, а вот с противоположной подкапывает пока есть давление в водопроводе
кран расположен горизонтально. Какой патрубок вы скрутили? Левый или правый? Непонятно. Если левый, то у вас с водопровода через этот патрубок должно залить все внутренности. Если правый, то то же самое произойдёт из системы отопления (она у вас заполнена, насколько я понял).
Короче. Опишите понятнее.
И да, о терминологии, что бы совсем не запутались все.
ГВС - от выхода из бочки до смесителя.
ХВС - от входа в котел до входа в бочку + до перемычки с краном подпитки.
Всё остальное отопление, даже в змеевике бойлера тоже теплоноситель СО.
Предохранительный клапан ХВС - с синей головой 8 бар. Вентиль слива бойлера - рядом с ним.
Предохранительный клапан СО - с красной головой 3 бар. Вентиль слива СО - рядом с ним.
Расширительный бак СО - красный. Давление 0,8-1 бар.
Расширительный бак бойлера - серый. Давление 2,5 бар (если память не подводит)

Nuvola 3 comfort растет давление

Добавлено: 13 май 2021, 18:40
ddugin
Я исходил из первого сообщения. В режиме нормальной эксплуатации давление в СО растёт. Тогда либо змеевик либо кран подпитки. Но подачу холодной воды он вроде перекрывали, а это по идее не кран подпитки. Короче, как правильно уже отметили, нужно по полкам все разложить. А у меня давление в со атмосфера, так как тёплый пол напрямую от котла. Зачем там давление?

Nuvola 3 comfort растет давление

Добавлено: 13 май 2021, 19:03
bullet0823
Кран меняйте подпитки, если не поможет, котел или бойлер внешний.
Ну если с баком не ошиблись :D

Nuvola 3 comfort растет давление

Добавлено: 13 май 2021, 20:36
Starik
ddugin писал(а): 13 май 2021, 18:40Зачем там давление?
:facepalm: Великолепно! :lol:
Ещё что-нибудь весёлое напечатай. Вечер уже не скучный, но мало ли... :rofl:

Nuvola 3 comfort растет давление

Добавлено: 13 май 2021, 23:19
ddugin
:D ну объясни в чем принципиальная разница, если в теплом полу будет избыточное давление 1,5 атм, а не одна. Закипит? :D :D

Nuvola 3 comfort растет давление

Добавлено: 14 май 2021, 08:27
Starik
ddugin писал(а): 13 май 2021, 23:19ну объясни в чем принципиальная разница,
Объясняю. Разница в том, что и как ты пишешь. ;)
ddugin писал(а): 13 май 2021, 18:40у меня давление в со атмосфера, ... Зачем там давление?
Как понять это? :shock: :) Не иначе как "давление атмосферное", а подтверждением служит вопрос. Напечатай слово - единица и переделай вопрос на "зачем больше", смеяться было бы не с чего.
Предвосхищу вопрос "а как бы котел работал" - легко! Находятся "умные умельцы", которые штатным (котловым) насосом из вёдер заполняют СО и создают в ней давление.
Но тема-то тут о другом и от другого автора, или я не прав?

Nuvola 3 comfort растет давление

Добавлено: 14 май 2021, 09:26
Bahus
В общем ждем ТСа с новой информацией. Пока балаболим ниочём.

Nuvola 3 comfort растет давление

Добавлено: 27 май 2021, 09:11
Brandey
Имеется такая же проблема с котлом Nuvola 3 Comfort 240 fi. Растет давление в СО. Кран подпитки заменен, проблема не ушла. Получается рост давления идет через змеевик бойлера. Решил поменять бойлер на UBT80. Обвязку я сделаю, но есть вопрос по автоматике. Какой датчик температуры поставить в бойлер косвенного нагрева, чтобы котел работал автоматически?

Nuvola 3 comfort растет давление

Добавлено: 27 май 2021, 11:10
Bahus
KHG71406191-
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... G71406191-
Изображение
К котлу подключать вместо штатного, который в старую бочку вкручен.

Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Правда не очень понятно как по гидравлике коммутировать будете.

Nuvola 3 comfort растет давление

Добавлено: 27 май 2021, 12:21
Brandey
Мне посоветовали снять старый бойлер и на эти же входы выходы подключить новый напольный, например полипропиленом спаять, получиться? или есть нюансы?

Nuvola 3 comfort растет давление

Добавлено: 27 май 2021, 13:29
Bahus
Ааа. Вот так даже. Ну тогда может и выйдет.

Nuvola 3 comfort растет давление

Добавлено: 27 май 2021, 14:03
Brandey
Может посоветуете более правильное решение. Буду благодарен. Решение, которое озвучил выше, было получено на стенде baxi, на выставке печи-камины в апреле 2019 года. Проблема тогда только начиналась.

Nuvola 3 comfort растет давление

Добавлено: 27 май 2021, 16:59
Starik
Сколько котлу? Может пора уже всю "связку" заменить (раз уж нашлось место для внешнего бойлера).

Nuvola 3 comfort растет давление

Добавлено: 27 май 2021, 18:57
Brandey
Скорее всего ответ "да". Осенью будет 9 лет с момента запуска. Только в какую сторону двигаться? Нужна информация для понимания объема работ и вложений.

Nuvola 3 comfort растет давление

Добавлено: 27 май 2021, 20:28
Starik
Решение уже принято, осталось сформулировать?! )))
Одноконтурный котел с бойлером, наверное.

Nuvola 3 comfort растет давление

Добавлено: 27 май 2021, 21:25
Brandey
Новый котел в этом году слишком кординально, не вытяну. На следующий год буду думать. А пока nuvolu постараюсь "скрестить" с бойлером.

Nuvola 3 comfort растет давление

Добавлено: 28 май 2021, 10:54
Skaarj
Спасибо всем за отзывчивость, добрался до котла, можем экспериментировать дальше.

Проверил всё ещё раз, распишу максимально подробно:

Котел проверяю в выключенном состоянии.

Кран подпитки системы отопления (30) сразу отпадает. Проверил скрутив с него патрубок в сторону змеевика бойлера (3) – кран закрыт вода не течет, кран открыт – вода течет через него.

В расширительном баке системы отопления (красный) давление 1 бар (при слитой из контура отопления воде). Воду сливаю повернув предохранительный клапан системы отопления (18) на полоборота, он в таком положении фиксируется открытым и вода вытекает.

В расширительном баке бойлера (серый) давление 2 бар.

На работающем котле перекрыл подачу холодной воды к котлу, открыл в ванной кран горячей воды. Давление по манометру котла (26) стало постепенно снижаться.

На работающем через предохранительный клапан системы отопления (18) капает.
При выключенном котле капает из открученного от крана подпитки системы отопления (30) патрубка со стороны змеевика бойлера, то есть из системы отопления, с которой предварительно слили теплоноситель. (на фото видно каплю).

Капает пока не перекрыть подачу холодной воды в котел. Соответственно делаю вывод, что вода из городского водопровода (3,5 бар) попадает в систему отопления в обход крана подпитки. Остаётся только найти где, кроме как змеевика бойлера не вижу других мест, где они ещё пересекаются.

Nuvola 3 comfort растет давление

Добавлено: 28 май 2021, 10:58
Bahus
Если 80 литров нормально - тогда Комбик можно рассмотреть. Луна-3 (Комфорт) на бойлере Комби (Модуло). Сделано реально как холодильник по габаритам.
https://baxi.ru/production/domestic/wal ... ort_combi/
Изображение

Отправлено спустя 6 минут 11 секунд:
Skaarj писал(а): 28 май 2021, 10:54 Соответственно делаю вывод
Как это ни прискобно - похоже ваши выводы верные.
Можно вытянуть бак (вы его всё-равно хотели вынимать) и запитать саму бочку водой, а патрубки змеевика пустыми оставить. Если польёт - ну всё понятно.
Кстати если котёл вполне живой и объём ГВС устраивает - купите новую бочку в котел и не парьтесь.

Отправлено спустя 20 минут 23 секунды:
5688340
Блин. Ну по деньгам действительно UBT дешевле купить.

Nuvola 3 comfort растет давление

Добавлено: 07 июн 2021, 21:39
Skaarj
Бак поменял, всё нормально. По деньгам 43000 р.
Ну и разбирать собирать такую компактную конструкцию то ещё удовольствие.

Теперь анод буду менять каждый год и колонну умягчения поставлю с дополнительным фильтром на входе в котел.