Страница 1 из 1

Не работает ГВС на котле ECO compact 24 F

Добавлено: 05 май 2021, 22:51
Максим.Каз87
На котле не запускается ГВС. Отопление работает. Датчик протока , датчик холла исправны.котел при открытом кране зажигает горелку на секунду и гаснет и так каждые 15 секунд. насколько я понял, датчик холла (датчик 3 проводный(+,-, сигнальный))принимает напряжение с платы и отдает сигнал на запуск ГВС (при закрытом кране отдает на плату входное напряжение, при открытии крана на сигнальном проводе 0В)Прозвонил контакты платы на которые приходит датчик холла - на питающем и сигнальном контакте сидит потенциал 4.92 В. Плата неисправна или я что то не понимаю?

Не работает ГВС на котле ECO compact 24 F

Добавлено: 06 май 2021, 08:05
Starik
Максим.Каз87 писал(а): 05 май 2021, 22:51насколько я понял, датчик холла
???
Модель котла правильно указана?

Не работает ГВС на котле ECO compact 24 F

Добавлено: 06 май 2021, 09:31
Максим.Каз87
ECO COMPACT 24F

Не работает ГВС на котле ECO compact 24 F

Добавлено: 06 май 2021, 10:39
Starik
Датчик работает как кнопка вкл/выкл.

Не работает ГВС на котле ECO compact 24 F

Добавлено: 06 май 2021, 10:47
Максим.Каз87
Ну значит плата не исправна раз у меня напряжение на сигнальном сидит на плате с откинутым датчиком

Не работает ГВС на котле ECO compact 24 F

Добавлено: 06 май 2021, 10:54
Starik
Как знаешь.

Не работает ГВС на котле ECO compact 24 F

Добавлено: 06 май 2021, 11:19
Максим.Каз87
В смысле как знаешь? Я говорю откинул датчик, у меня на плате на сигнальной плате напряжение.

Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Я спрашиваю может у кого то было такое, знает в чем дело, что то перепаять или тонкость мб есть какая то

Не работает ГВС на котле ECO compact 24 F

Добавлено: 06 май 2021, 11:34
Starik
Максим.Каз87 писал(а): 06 май 2021, 11:22В смысле как знаешь?
В прямом смысле. Ты же диагностику делаешь, значит знаешь что к чему и как.
Обычно датчик сначала проверяют.

Не работает ГВС на котле ECO compact 24 F

Добавлено: 06 май 2021, 11:44
Максим.Каз87
Я три датчика ставил. Если бы просто было бы не писал.я написал, на плате на входном контакте 4.9 вольт. Причем тут датчик. зачем писать если нет понимания вопроса?

Не работает ГВС на котле ECO compact 24 F

Добавлено: 11 май 2021, 11:13
Bahus
Там 5 вольт и должно быть.
Во время расхода ГВС что с индикацией? Мигает краник на дисплее?

Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Во время работы ГВС какие значения:
А00
А05
А06
А08

Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
А, блин. Пятое поколение же. Тогда:
А00
А01
А07