Eco5 Compact течь из трубки обратки

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
defan
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 06 фев 2018, 11:50
Откуда: Обнинск
Мой котел: BAXI Eco5 Compact 24F
Благодарил (а): 18 раз

Eco5 Compact течь из трубки обратки

Сообщение defan »

О причинах этого сделаю видимо отдельную тему скоро, а пока сухие факты: при закрытых выходах/входах на отопление с котла и давлении под 2атм течёт трубка с магистрали обратки (внутри котла это скорее "тудатка" :)), видео:
Было подозрение на фланец, но трубка сухая и сзади, и спереди, докуда смог добраться с фонарём. Пальцем / листом бумаги тоже не находятся капли/подтёки выше места течи.

Пока жду сервисников, пара вопросов:
1) кто сталкивался с подобным - в чём были причины в вашем случае?
2) есть ли эта трубка отдельно как з/ч? (понятно, что можно запаять, но предпочёл бы поменять)
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Eco5 Compact течь из трубки обратки

Сообщение Bahus »

То есть подозрение, что на изгибе свищ? Я так понял, что выше изгиба всё сухо?
Трубка
Прокладка на нижнем конце трубы
Прокладка на верхнем конце трубы

Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Так-то если есть знакомый пайщик по меди - дело нехитрое свищ запаять.
А если открыть переднюю крышку камеры сгорания - чуть выше трубку обследовать? Как там дела будут обстоять?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Eco5 Compact течь из трубки обратки

Сообщение Starik »

Похоже, что трубки шовные.
#3

Автор темы
defan
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 06 фев 2018, 11:50
Откуда: Обнинск
Мой котел: BAXI Eco5 Compact 24F
Благодарил (а): 18 раз

Eco5 Compact течь из трубки обратки

Сообщение defan »

Bahus писал(а): 12 май 2021, 14:51 То есть подозрение, что на изгибе свищ? Я так понял, что выше изгиба всё сухо?
Был уверен, что да, но сейчас полез глянуть - и сверху подтекает. Теперь неясно уже. Сервисники приехали, пожали плечами и уехали со словами "у нас даже колечек нет, если что обратно не соберём".

Эту трубку вообще в каком порядке снимать? Весь верх раскидывать надо?
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Eco5 Compact течь из трубки обратки

Сообщение Bahus »

Чтобы сдернуть, вроде немного надо. Снимаем насос и сдвигаем трубку вниз (там на проходе из камеры манжета резиновая должна быть.
А вот чтобы трубку вытянуть оттуда - там да. Возможно раскидать что-то придется.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Eco5 Compact течь из трубки обратки

Сообщение Starik »

Соединение (верхнее) очень "капризное", достаточно не сильно надавить вбок, что бы струя воды вылетела. Периодически такое бывает, чистил теплообменник, крышки на место поставил, смотрю вода под котлом появилась. Крышку снимаю, трубку пошевелил (сверху придавил теплообменник), протер, подождал результата. Несколько раз такое было, впервые, когда попытался фиксатор повернуть.
#6

Автор темы
defan
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 06 фев 2018, 11:50
Откуда: Обнинск
Мой котел: BAXI Eco5 Compact 24F
Благодарил (а): 18 раз

Eco5 Compact течь из трубки обратки

Сообщение defan »

Трубку сняли, всё с ней хорошо. Резинки поменял, собрал обратно, не течёт. Но побежал шланг на расш. бак (его снимали вместе с насосом для облегчения доступа, заодно почистили сам шланг, там ужас что было).

Сегодня поеду за шлангом...

Отправлено спустя 38 минут 15 секунд:
Хорошо, догадался поставить старый шланг с микроподмоткой ФУМом под уплотнительным кольцом со стороны гидрогруппы - там течь ушла, теперь течёт аварийный сбросник. :evil:

Скоро умом двинусь с этим котлом.

Пошёл снимать-смотреть сбросник...
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Eco5 Compact течь из трубки обратки

Сообщение Starik »

А с чего он так посыпался?
#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Eco5 Compact течь из трубки обратки

Сообщение Bahus »

Блин. Правда нездоровая фигня происходит. Не могут все узлы одновременно начать течь просто так.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#9

Автор темы
defan
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 06 фев 2018, 11:50
Откуда: Обнинск
Мой котел: BAXI Eco5 Compact 24F
Благодарил (а): 18 раз

Eco5 Compact течь из трубки обратки

Сообщение defan »

Основная причина из озвученных специалистами - грязь в системе.

Про местную систему отопления давно хочу тему сделать, всё руки не доходят. Вопросов много :)
Начать с того, что первый фильтр грязевик был поставлен мною когда делал коллекторный узел тёплого пола человеческий с подмесом вместо того, что было. Точнее, два грязевика - на входе в ТП и на выходе из ТП. Из того, что на входе, достал давече хороший набор слежавшегося шлама. На общей обратке перед котлом фильтров не было :(

Итак, возвращаясь к теме: снял сбросник, разобрал, почистил (была грязь на "седле" и облой на поршне пластмассовом в одном месте, на резинке в соотв. месте аж след остался). Поставил обратно, нагнал 2атм, всё хорошо. Поехал купил новый шланг на расш. бак, сбросник, прокладку на расш. бак. Всё поменял. Нагнал 2атм - не течёт. Запустил, прогрел бойлер, криминала не видно.

Ну и решил заодно глянуть в бойлер. Фото ниже, грязновато, но не критично (на мой взгляд). Жду, пока сольётся, потом пойду мыть.

Старая голова насоса (для примера "грязи"):
baxi-wilo-head.jpg
Клапан старый:
baxi-pressure-valve.jpg
Шланги (был в металлической оплётке, новый в пластике):
baxi-hoses.jpg
#10

Автор темы
defan
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 06 фев 2018, 11:50
Откуда: Обнинск
Мой котел: BAXI Eco5 Compact 24F
Благодарил (а): 18 раз

Eco5 Compact течь из трубки обратки

Сообщение defan »

Внутри бочки (Drazice 160л):
drazice-inside.jpg
Анод:
drazice-anod.jpg
Отправлено спустя 58 минут 14 секунд:
Кстати, разобрав бойлер, подумал - а надо ли его заземлять, если электрических ТЭНов нет?
#11

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Eco5 Compact течь из трубки обратки

Сообщение Starik »

Думаю можно и не заземлять, я бы не стал заморачиваться.
#12

Автор темы
defan
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 06 фев 2018, 11:50
Откуда: Обнинск
Мой котел: BAXI Eco5 Compact 24F
Благодарил (а): 18 раз

Eco5 Compact течь из трубки обратки

Сообщение defan »

Starik писал(а): 14 май 2021, 17:32 Думаю можно и не заземлять, я бы не стал заморачиваться.
В том и дело, что заморачиваться особо не нужно, земля в розетке в полуметре от бойлера. Вопрос - есть ли в этом смысл...
#13

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Eco5 Compact течь из трубки обратки

Сообщение Starik »

defan писал(а): 15 май 2021, 08:16земля в розетке в полуметре от бойлера.
Вопрос в качестве этой "земли", да и тянуть сиротский проводок от розетки к бойлеру... я бы не стал, честно. Может и плохой пример, но в МКД, где я живу, вообще земли никогда не было и не будет, однако у меня инвертор, котел, стаб на всю квартиру. Было время (не так давно), когда ХВС током било.
#14

Автор темы
defan
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 06 фев 2018, 11:50
Откуда: Обнинск
Мой котел: BAXI Eco5 Compact 24F
Благодарил (а): 18 раз

Eco5 Compact течь из трубки обратки

Сообщение defan »

Starik, спасибо за опыт! Тут частный дом, земля отдельным контуром на этапе фундамента делалась, качество проверить увы сейчас нечем. Буду вводить землю в гараж - проверим. Но в целом понял, видимо мало смысла с учётом всей картины (подача воды тут по пластику по всему посёлку, разводка внутри дома полипропиленом, сама бочка подключена подводками из родного комплекта Baxi).

По теме: промыл бочку, поставили всё назад, попутно врезали наконец грязевик на общей обратке перед котлом. Трассу рециркуляции ГВС "развернул" переворотом насоса, на обратке так же поставил грязевик (там по пути два полотенцесушителя, на них тоже подозрение падает). Подключил к котлу, с субботы всё бегает, криминала не видно / не слышно.

И вишенка на торте - бочка была подключена наоборот: подача из котла в обратку бочки. После чистки подключили по схеме на самой бочке "как надо" (подача в верх змеевика, обратка снизу). Интересно посчитать разницу в сопротивлении с учётом конструкции змеевика...

Короче, с каждым обслуживанием вскрываются всё более интересные детали местной системы. Зато не скучно!
#15

Автор темы
defan
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 06 фев 2018, 11:50
Откуда: Обнинск
Мой котел: BAXI Eco5 Compact 24F
Благодарил (а): 18 раз

Eco5 Compact течь из трубки обратки

Сообщение defan »

Привет всем. Новую тему создавать не стал, отпишусь тут.
После описанных в мае событий котёл работал на нагрев БКН на 100% мощности горелки без каких-то видимых проблем, звуков при работе особо страшных не было.
В конце августа дополнительно промыл всю систему отопления (со снятием всех 5 радиаторов на 2-м этаже, и отдельной промывкой каждой из 5 веток ТП на 1-м этаже с разборкой смесительного узла и коллектора - в них тоже песочек лежал в небольшом количестве), а так же полотенчики 2шт (висят в контуре рециркуляции ГВС через БКН). Грязевик на обратке котла проверял несколько раз за лето - по паре песчинок доставал, в целом ничего страшного (всё видимо уже осело на грязевике на входе в ТП, вычищенном весной).
Ну и собственно запустил в тестовом режиме отопление на ТП и радиаторы несколько дней назад.
Очень долго выгонялся воздух отовсюду (котловый воздухоотводчик ещё раз снимал - чистый, вопросов не вызывает, а на валтековском смесительном узле и коллекторе прям беда какая-то, завоздушилось порядком.

Но в итоге всё заработало, котёл перестал выключаться на быстром подъёме температуры воды при нагреве (из-за воздуха) и начал более-менее ровно работать с выходом на заданную температуру (напомню, мощность отопления зажата в 55%, ГВС 100%). Поработал так пару дней и снова завыл на ГВС :evil: вот как-то так:
Вызвал мастеров, сам уже готов сжечь его нафик. Похоже на забитый теплообменник по звуку или не очень?

А, напомню, что насос родной в нём крякнул, и был заменён на б/у такой же (голову). В форуме тут вычитал, что голова подходит 1:1 от Wilo NO 25-4, купил такой в запас, и заодно проверил - подходит действительно, даже подключение заделал из разъёма убитого насоса, чтобы можно было ставить не уродуя штатную проводку:
wilo25-4-1.jpg
wilo25-4-2.jpg
Но так и лежит пока, грешить на насос вроде не приходится, БКН он грел всё лето без проблем, и на отопление вполне хватало в прошлые сезоны идентичного насоса.
#16

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Eco5 Compact течь из трубки обратки

Сообщение Starik »

defan писал(а): 08 сен 2021, 10:22Похоже на забитый теплообменник по звуку или не очень?
Похоже на убитый кулер (вентилятор).
Бесплатный способ проверки/ремонта. :)
Снять улитку, положить на стол и капнуть силикона на передний и задний подшипник двигателя (можно и крыльчатку с улиткой помыть, раз уж снял), система не разборная. Проворачивая крыльчатку двигать (толкать) вал вдоль оси, что бы силикон затек (хоть немного) между валом и подшипником скольжения. Перевернуть конструкцию на 180 градусов и повторить процедуру. Если после этих манипуляций рёва не будет, значит надо готовиться к покупке нового вентилятора.
Как-то так провожу ЕТО своего котла. :)
#17

Автор темы
defan
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 06 фев 2018, 11:50
Откуда: Обнинск
Мой котел: BAXI Eco5 Compact 24F
Благодарил (а): 18 раз

Eco5 Compact течь из трубки обратки

Сообщение defan »

Приехал человек (на этот раз не из горгаза, отдельная контора с неплохой репутацией), отрегулировал газовый клапан (было слишком большое давление) и приговорил теплообменник к промывке/замене.

Наблюдаю далее.

Как назло, котёл в его присутствии не выл. :facepalm:

Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Starik писал(а): 08 сен 2021, 13:01 Похоже на убитый кулер (вентилятор).
Спасибо за наводку. Туда я ещё не лазил. Хотел скинуть, когда весной раскидал половину котла, но то ли забил, то ли не смог понять как её проще всего снять.
#18

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Eco5 Compact течь из трубки обратки

Сообщение Starik »

defan писал(а): 09 сен 2021, 10:44...приговорил теплообменник к промывке/замене.
А почему только теплообменник, а не весь котел? :)
Смжь втулки вентилятора, а дальше видно будет.
#19

Автор темы
defan
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 06 фев 2018, 11:50
Откуда: Обнинск
Мой котел: BAXI Eco5 Compact 24F
Благодарил (а): 18 раз

Eco5 Compact течь из трубки обратки

Сообщение defan »

Starik писал(а): 09 сен 2021, 13:31 А почему только теплообменник, а не весь котел?
Смжь втулки вентилятора, а дальше видно будет.
А кто его знает. :)

По фактам: гудеть "как на взлёте" перестал, но периодически при нагреве бочки такое чувство что пытается разогнаться и закипеть, но не получается. :)

Вентилятор исследовал - крутится всё от ветра на улице (когда тянет из дымохода), от руки тем более. Подклиниваний не замечено.

Продолжаю наблюдения.
#20

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Eco5 Compact течь из трубки обратки

Сообщение Starik »

defan писал(а): 22 сен 2021, 13:40Продолжаю наблюдения.
Ещё нюанс вспомнился, называется: регулировка газового клапана. Если есть желание, можешь проверить давления мин/макс, водяной манометр соорудить не сложно.
#21

Автор темы
defan
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 06 фев 2018, 11:50
Откуда: Обнинск
Мой котел: BAXI Eco5 Compact 24F
Благодарил (а): 18 раз

Eco5 Compact течь из трубки обратки

Сообщение defan »

Так его (газовый клапан) и отрегулировали, я писал выше тут - viewtopic.php?p=69910#p69910
#22

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Eco5 Compact течь из трубки обратки

Сообщение Starik »

Тему не перечитывал, она длинная, а память уже не та... :)
#23
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Допустимая разница температур обратки и подачи для Baxi Slim 1.300
    7 Ответы
    2407 Просмотры
    Последнее сообщение am.NIKI
  • Разница температуры подачи и обратки
    5 Ответы
    794 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Перепады в температуре обратки для котла Baxi Luna platinum
    2 Ответы
    612 Просмотры
    Последнее сообщение Сheerav
  • Eco5 Compact 24F - пора менять
    defan » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    8 Ответы
    1800 Просмотры
    Последнее сообщение defan
  • Baxi eco5 compact 1.24F ошибка e40
    Кирилл102 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    202 Просмотры
    Последнее сообщение Кирилл102

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 11 гостей