Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
vendogs
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 01 июн 2020, 15:08
Откуда: Псков
Мой котел: Baxi Main 24 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Сообщение vendogs »

Котел Baxi Main 24 Fi. Код изделия BSE436243652.

Заметил падения давления пару дней назад. Подпитка не помогает, за сутки давление падает на 0,3-0,4 атм. Стал искать течи в системе отопления: батареи и трубы сухие. Полез в котел, увидел капли воды снизу на круглом Расширительно баке. Полез наверх - увидел как сопливит ниппель, давит по капле воды.

Вопрос:
Что делать? Менять РБ? ... похоже порвало ту самую резиновую мембрану, поскольку сам котел визуально как новый.
Гуглил https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 5D=5663880 они дорогие или можно где БУ взять?
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Сообщение Starik »

vendogs писал(а): 16 май 2021, 12:08или можно где БУ взять?
Думаю, не принципиально, но в б/у мембрана может оказаться не на много лучше.
#2

Автор темы
vendogs
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 01 июн 2020, 15:08
Откуда: Псков
Мой котел: Baxi Main 24 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Сообщение vendogs »

Да. Тоже об этом думал. Б/у так себе вариант.

Обратил внимание, что РБ которые бьются по сервису Бакси с номером 5663880 и наклейкой BAXI стоит порядка 7000 руб
baxi 5663880.jpg

а с тех же котлов (Baxi Main 24 Fi) вижу фотки на авито (вот или вот) там РБ от фирмы CIMM модель CP387 litres 8
РБ2.jpg
которые, как выясняется, тоже годятся на Baxi и Westen, но с номером 5625570 (тот что вроде как на модели ЛУНА, ЭКО и т.д.) стоящие 4500-5000 руб.
672623908_w640_h640_rasshiritelnyj-bak-dlya.jpg
В итоге один и тот же бак?
#3

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Сообщение bullet0823 »

В любое место системы отопления врежьте обычный расшир бак.
А ниппель закрутить получше
#4

Автор темы
vendogs
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 01 июн 2020, 15:08
Откуда: Псков
Мой котел: Baxi Main 24 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Сообщение vendogs »

bullet0823 писал(а): 16 май 2021, 21:07 В любое место системы отопления врежьте обычный расшир бак.
А ниппель закрутить получше
Тоже вариант. Согласен, с ним проблем будем меньше, чем если менять родной бак. Но на кухне места дефицит, без понятия куда его мастрячить.

А что если его просто заглушить?
У меня этот котел, рассчитанный на дом в 200м2, стоит в 1-комнатной квартире, отапливает кухню и комнату. Это в сумме 20 ребер чугунных батарей и маленький полотенцесушитель. С трудом верится, что тепловое расширение воды в режиме отопления даст существенное увеличение давление в таком небольшом контуре отопления. Тем более если я буду держать давление на холодную на нижней границе допустимого (в районе 0,5 - 0,7 бар).
#5
Аватара пользователя

kochegar
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 01 сен 2020, 22:54
Откуда: Pskov
Мой котел: Main 24Fi

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Сообщение kochegar »

bullet0823 писал(а): 16 май 2021, 21:07 врежьте обычный расшир бак
Обычный расшир. бак - это емкость в верхней точке отопительной системы свободно сообщающаяся с атмосферой где в отопительной системе нет избыточного давления.
Расширительный бак в котле Бакси это скорее гидроаккумулятор, поэтому "обычный расширительный бак" - это не совсем верно.
Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны.
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Сообщение Starik »

Не стал бы так "экономить", тем более на себе и отоплении. Давление поднимается тем сильнее, чем выше температура.
Когда знаешь, что в каком-то месте очень тонко, не очень уютно себя чувствуешь, не? :)
#7

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Сообщение bullet0823 »

vendogs писал(а): 16 май 2021, 22:15 полотенцесушитель
вот там может через тройник получиться подключить "не совсем обычный" расшир бак
#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10275
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1293 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Сообщение Bahus »

kochegar писал(а): 17 май 2021, 00:38 Обычный расшир. бак
Имелось ввиду не плоский котловой, а обычный круглый бочонок с грушей. Они соответствующего объема намного гуманнее по цене. Но вот место под него найти, да ещё в квартире.
vendogs писал(а): 16 май 2021, 19:46 РБ от фирмы CIMM модель CP387 litres 8
Да. Это баки CIMM. Раньше ставили Zilmet (и в ЗИП программе они были), сейчас ставят Cimm. На разные модели, разный объем. На Мэйнах были 7 и 8 литров (ЕМНИП)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#9
Аватара пользователя

kochegar
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 01 сен 2020, 22:54
Откуда: Pskov
Мой котел: Main 24Fi

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Сообщение kochegar »

Кто знает присоединительные размеры расширительного бака, по картинке видно что резьба наружная но параметры резьбы метрическая/дюймовая, диаметр и шаг нужно знать точно для заказа переходника на расширительный бак.
Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны.
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10275
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1293 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Сообщение Bahus »

Помню пришли с баком от настенника Аристон. Тоже Симм, но резьба не подошла. Нюансы не помню уже. На Бакси могу сейчас померить
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11
Аватара пользователя

kochegar
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 01 сен 2020, 22:54
Откуда: Pskov
Мой котел: Main 24Fi

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Сообщение kochegar »

Bahus писал(а): 17 май 2021, 11:32 обычный круглый бочонок с грушей
Как хоть выглядит и каковы габариты, куда спрятать мысль уже формируется (есть места потаенные, правда весьма скромных размеров). И присоединительные размеры?

Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Bahus писал(а): 17 май 2021, 11:44 На Бакси могу сейчас померить
Это ОЧЕНЬ желательно. Мне по присоединительному размеру (в магазине удаленном измеряли) какой-то бред назвали... и резьбы такой то нет. Что они там измеряли...
Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны.
#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10275
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1293 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Сообщение Bahus »

3/8 велика, 1/4 мала. Так что скорее всего не трубная там резьба.
Штангенциркуль по верху витков показывает примерно 13,7-13,8 мм.

Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
kochegar писал(а): 17 май 2021, 11:48 Как хоть выглядит и каковы габариты
Да обычные экспанзоматы.
Изображение
Вот хотя бы линейка Wester
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#13
Аватара пользователя

kochegar
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 01 сен 2020, 22:54
Откуда: Pskov
Мой котел: Main 24Fi

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Сообщение kochegar »

И вопрос философский:
Рабочее положение расширительного бака типа "Бакси"?
- только как в котле вертикально вверх ниппелем
- произвольное положение в том числе и лежа горизонтально
Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны.
#14
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10275
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1293 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Сообщение Bahus »

Так система закрытая - какая разница? 8-35 литров вообще без ножек идут - монтируй хоть так, хоть эдак. Ну это моё личное мнение.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#15
Аватара пользователя

kochegar
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 01 сен 2020, 22:54
Откуда: Pskov
Мой котел: Main 24Fi

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Сообщение kochegar »

Bahus писал(а): 17 май 2021, 11:54 Да обычные экспанзоматы.

Там где указали - сплошные монстры.
В нашем конкретном случае гидроудары исключены (это же не центральное отопление) - это раз.
А во-вторых система отопления всего две батарейки и полотенцесушитель с суммарной длинной труб 1/2 (прямая и обратная) метров 10 не более, так что для падения давления в 1 бар ( с 2,5 до 1,5) нужно удалить всего 250 миллилитров воды из системы на температуре теплоносителя 50 градусов.
Нашем конкретном случает стандартный 8 литров расширительный бак сверхизбыточный.
Нам бы что поменьше, покомпактнее.
Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны.
#16
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10275
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1293 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Сообщение Bahus »

Котловые плоские от 6 литров, меньше не видел. Что уж про эти говорить. Кстати восьмерка вполне компактная. Не для квартиры, конечно, но всё же.
Есть ещё двухлитровка на ГВС, которой Нуволу комплектуют. Но это на ГВС, надо смотреть температурный режим на мембрану. Да и в любом случае он тоже дорогой, собака.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#17

Иван23178
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 май 2021, 13:09
Откуда: Смоленск

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Сообщение Иван23178 »

Как здесь создать тему? Непонятно
#18
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10275
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1293 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Сообщение Bahus »

Заходите в нужный раздел - нажимаете кнопку "Новая тема" (под названием раздела сразу). По-моему предельно просто всё.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#19

Esculap
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 27 янв 2013, 18:47
Откуда: г.Шумерля, Чувашия
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 4 раза

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Сообщение Esculap »

Nuvola 3 Comfort прохудилась мембрана РБ ГВС. Оригинал дорого, в местном магазине взял по 400 р. два китайских бачка на 2 л (один в запас). Попутно пришлось менять подводящую гофру, проржавела и стала мокнуть - поставил нержавейку. Два года работает нормально.
Котлу 11 лет.
IMG_20200806_170310м.jpg
IMG_20200805_113907.jpg
IMG_20211014_172512мм.jpg
Ссылка на подводку из нержавейки https://www.ozon.ru/product/gibkaya-pod ... SKv1tP1jqw.
Последний раз редактировалось Esculap 27 мар 2022, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
#20

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Main 24 Fi - капает вода из ниппеля расширительного бака

Сообщение Starik »

Хорошее и очень бюджетное решение. :)
#21
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi LUNA-3 Comfort 1.240 Fi крепление расширительного бака
    proof » » в форуме Подбор запчасти
    3 Ответы
    212 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Luna duo-tec+ проблема с заменой расширительного бака
    VSV » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    601 Просмотры
    Последнее сообщение VSV
  • Тип и шаг резьбы внутреннего расширительного бака
    Пасс » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    305 Просмотры
    Последнее сообщение Пасс
  • Замена бака от другой модели
    chsnsv » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    0 Ответы
    1071 Просмотры
    Последнее сообщение chsnsv
  • Замена расширительного бачка
    5 Ответы
    1954 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей