Добрый день, форумчане.
Прошу спецов проконсультировать в таком вопросе.
Был установлен новый котел Westen Pulsar D 24 F. В процессе запуска в эксплуатацию обнаружилась проблема, что нагрев горячей воды происходил до 50-60 градусов даже при установке минимального значения 35 градусов. Сервисный инженер пришел к выводу, что это связано с низким давлением подачи воды в доме. Давление действительно низкое. А нормальная работа модуляции пламени горелки в данных котлах, по его словам, начинается с 6 литров в минуту.
Я проводил такие наблюдения: установка температуры на минимум 35 градусов, при потоке воды 1 литр за 20 сек нагревается в течении нескольких минут до 65 градусов, а после закрытия крана ГВ индикатор показал 70 градусов. При потоке воды 1 литр за 15 секунд нагрев показал 56 градусов за 5 минут ( дальше не ждал, температура повышалась очень медленно), после закрытия крана индикатор показал 62 градуса.
Вопрос - действительно ли данная проблема связана со слабым давлением воды, а не с каким-то дефектом самого котла? Каково должно быть давление воды для нормальной работы регулировки нагрева?
Прошу спецов проконсультировать в таком вопросе.
Был установлен новый котел Westen Pulsar D 24 F. В процессе запуска в эксплуатацию обнаружилась проблема, что нагрев горячей воды происходил до 50-60 градусов даже при установке минимального значения 35 градусов. Сервисный инженер пришел к выводу, что это связано с низким давлением подачи воды в доме. Давление действительно низкое. А нормальная работа модуляции пламени горелки в данных котлах, по его словам, начинается с 6 литров в минуту.
Я проводил такие наблюдения: установка температуры на минимум 35 градусов, при потоке воды 1 литр за 20 сек нагревается в течении нескольких минут до 65 градусов, а после закрытия крана ГВ индикатор показал 70 градусов. При потоке воды 1 литр за 15 секунд нагрев показал 56 градусов за 5 минут ( дальше не ждал, температура повышалась очень медленно), после закрытия крана индикатор показал 62 градуса.
Вопрос - действительно ли данная проблема связана со слабым давлением воды, а не с каким-то дефектом самого котла? Каково должно быть давление воды для нормальной работы регулировки нагрева?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Westen Pulsar D 24 F Нет регулировки нагрева горячей воды
скорее всего так и есть, как сказал мастэр...если интересно покопать котел - скинь провод с модулятора и засеки расход газа, сравни с минимумом по мурзилке, если совпадает - то с котлом всё ок...для кратковременного пользования ГВС в летний период можешь придавить газ краном перед котлом до нужной температуры...
Westen Pulsar D 24 F Нет регулировки нагрева горячей воды
Спасибо за совет. В котел лезть не буду, гарантия ведь.RADAR писал(а): ↑23 июн 2021, 14:57 скорее всего так и есть, как сказал мастэр...если интересно покопать котел - скинь провод с модулятора и засеки расход газа, сравни с минимумом по мурзилке, если совпадает - то с котлом всё ок...для кратковременного пользования ГВС в летний период можешь придавить газ краном перед котлом до нужной температуры...
В компетенции сервисника у меня есть определенные сомнения, т.к. большую часть времени он проводил на телефоне, консультируясь с коллегами. Он еще пытался в параметрах ограничивать мощность и еще что-то ( уже не помню точно) для уменьшения температуры нагрева, но эффекта не дало.
Пока попробовал прикрутить газ на входе. Получилось так, что почти при полном закрытии вода стала нагреваться со значительным замедлением. На выходных еще поэкспериментирую. Такое ограничение подачи газа не приведет к каким-то другим негативным последствиям?
И еще вопрос - при нагреве даже при значительном превышении заданной температуры горелка не отключается, горит постоянно. Так и должно быть? Или же она не должна полностью отключиться, а должна сработать модуляция и понизиться пламя до минимуму? А включение модуляции, как мне объяснял сервисник, работает только при определенном потоке воды. Поэтому модуляция не включается, пламя не понижается и горелка всегда горит на полную мощность? Тогда как работает контроль температуры?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Westen Pulsar D 24 F Нет регулировки нагрева горячей воды
помыть руки или посуду - думаю ничего страшного, а при длительном использовании прогорит горелка...
упрощенное правильное объяснение...
модуляция это выбор мощности под нагрузку, а не понижение пламени только...
Westen Pulsar D 24 F Нет регулировки нагрева горячей воды
Ок. Хотелось бы найти у кого-нибудь такой-же котел и сравнить их работу на малом потоке воды.
Получается, что превышение температуры нагретой воды практически в 2 раза от заданного значения не вызывает никаких ошибок. Сработает защита только при достижении какого-то предельного значения?
Получается, что превышение температуры нагретой воды практически в 2 раза от заданного значения не вызывает никаких ошибок. Сработает защита только при достижении какого-то предельного значения?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Westen Pulsar D 24 F Нет регулировки нагрева горячей воды
Сработает, можно не переживать...котел просто в сложных условиях работы предпочитает перегреть воду, чем не дать совсем...
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
А меньшую температуру он не может в этих условиях дать физически, исходя из конструкции...
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
А меньшую температуру он не может в этих условиях дать физически, исходя из конструкции...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Westen Pulsar D 24 F Нет регулировки нагрева горячей воды
Судя по спецификации запчастей котла - это по большей части аналог Baxi Fourtech, Eco4S, EcoHome и MS от DeDietrich
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Westen Pulsar D 24 F Нет регулировки нагрева горячей воды
По информации в сети, Westen сейчас входит в BAXI Group.
А по собственному опыту можете сказать, какой минимальный проток воды должен быть в системе для нормальной работы ГВС на аналогичных котлах?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Westen Pulsar D 24 F Нет регулировки нагрева горячей воды
летом - литров 8 и выше...
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
если это не своя скважина...
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
если это не своя скважина...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Westen Pulsar D 24 F Нет регулировки нагрева горячей воды
Baxi производят на заводе Westen.
viewtopic.php?f=13&t=4973
Я говорил именно о модификации, ибо Westen у нас не сильно распространены и внутренности всяких Квазаров-Пульсаров по большей части не известны. Но это не отменяет одинаковой компонентной базы с Бакси. Поэтому и сверил каким котлом из Бакси он является.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 1 Ответы
- 875 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 40 Ответы
- 2698 Просмотры
-
Последнее сообщение Evdoha
-
- 15 Ответы
- 1864 Просмотры
-
Последнее сообщение Леонид60
-
- 5 Ответы
- 471 Просмотры
-
Последнее сообщение Vova7777777
-
- 3 Ответы
- 713 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 13 гостей