Падает давление

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
ROM25
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 июл 2021, 10:09
Откуда: Ярцево

Падает давление

Сообщение ROM25 »

Добрый день!
Котел Baxi Eco Four 24F.
Столкнулся с такой проблемой: при работе циркуляционного насоса падает давление (где то на 0,5 атм, может чуть больше). Когда насос перестает работать давление снова поднимается.
Подскажите, что может быть неисправно в этом случае и как решить эту проблему?
#1

Zhigulist
Бывалый
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 29 июн 2021, 09:55
Откуда: Челябинск
Мой котел: Baxi eco four 1.14
Благодарил (а): 2 раза

Падает давление

Сообщение Zhigulist »

Так нет никакой проблемы. Циркуляционный насос создает разряжение на входе, вот давление и проседает, на выходе при этом оно увеличивается. Манометр подключен ко входу.
#2
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • При открытии крана падает давление до 0
    neonium322 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    772 Просмотры
    Последнее сообщение neonium322
  • При открытии горячей воды падает давление, не работает подпитка
    EntradaDeAngel » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    660 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ampera Plus 9 кВт быстро падает давление воды с 2 бар до нуля/
    AmperaPlus9User » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    448 Просмотры
    Последнее сообщение AmperaPlus9User
  • Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
    Sanno7321 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    402 Просмотры
    Последнее сообщение Sanno7321
  • Давление в котле - нужно ли понижать?
    5 Ответы
    1398 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»