Baxi luna platinum 1.24

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
pashaa
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 15 авг 2018, 14:05
Откуда: Берёзовский
Благодарил (а): 4 раза

Baxi luna platinum 1.24

Сообщение pashaa »

Здравствуйте!

Появилась проблема с котлом платинум 1.24, при максимальном режиме, а сейчас это при режиме нагрева воды в бойлере, в котле появляется вибрация и шум как от вертолёта, только чуть тише))) Насос воздуха чистый, внутрянка котла тоже, топку продул.
Впечатление такое что вибрирует и шумит от вибрации в топке, при чистке визульно ни чего не увидел, кроме того, что почему то на передней крышке теплоизоляция с трещинками. В момент когда шумит и вибрирует прощупал все элементы котла, думал может подтянуть где нибудь, чего нибудь, но нет, всё нормально.
Может известная проблема, подскажите что нибудь?

Заранее, спасибо!
#31

chekrygin
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 14 окт 2020, 08:57
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna Platinum+

Baxi luna platinum 1.24

Сообщение chekrygin »

На сайте нашел «Семинарская тетрадь 3 кв. 2021»
семинарская тетрадь.png
Внушительный pdf файл на 104 страницы.
Стр.104 озаглавлена
«12.6 Техническое обслуживание газовых конденсационных котлов «BAXI»
Про чистку системы слива конденсата там ни слова.
#32
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi luna platinum 1.24

Сообщение Bahus »

Так я же и говорю - это рекомендации. Точный регламент должен быть у компании с которой договор на ТО заключается.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#33

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi luna platinum 1.24

Сообщение Starik »

chekrygin писал(а): 13 сен 2021, 23:00Про чистку системы слива конденсата там ни слова.
И многое из того что там написано, не входит в обязательный пакет работ того же Горгаза.
У каждой конторы есть свой прайс, а там стоимость любого каприза. :)
#34

Автор темы
pashaa
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 15 авг 2018, 14:05
Откуда: Берёзовский
Благодарил (а): 4 раза

Baxi luna platinum 1.24

Сообщение pashaa »

pashaa писал(а): 10 июл 2021, 15:48 Появилась проблема с котлом платинум 1.24, при максимальном режиме, а сейчас это при режиме нагрева воды в бойлере, в котле появляется вибрация и шум как от вертолёта, только чуть тише))) Насос воздуха чистый, внутрянка котла тоже, топку продул.
Впечатление такое что вибрирует и шумит от вибрации в топке, при чистке визульно ни чего не увидел, кроме того, что почему то на передней крышке теплоизоляция с трещинками. В момент когда шумит и вибрирует прощупал все элементы котла, думал может подтянуть где нибудь, чего нибудь, но нет, всё нормально.
Может известная проблема, подскажите что нибудь?
Как то сразу не ответил сам себе, напишу сейчас.
В общем проблема, как оказалось была в забитом фильтре грубой очистки в системе, как я этот момент проворонил не понимаю. Система была новая, вот и собралась вся грязь на фильтре.
После чистки котёл работает уже больше года и вопросов к нему у меня нет.
Вообще котёл отличный, очень комфортно с ним жить.
Вложения
Фильтр.jpg
#35

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi luna platinum 1.24

Сообщение Starik »

Лучше поздно, чем - никогда.
Starik писал(а): 10 июл 2021, 19:23...влияет и скорость протока жидкости внутри теплообменника,
Значит не ошибся в "диагнозе". :)
#36

Автор темы
pashaa
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 15 авг 2018, 14:05
Откуда: Берёзовский
Благодарил (а): 4 раза

Baxi luna platinum 1.24

Сообщение pashaa »

Добрый день!
При подготовке к зиме решил почистить камеру сгорания в котле, при вскрытии обнаружил, что резинка уплотнения камеры рассохлась и разрушилась, буду заказывать. Подскажите, на сколько это возможно по фото, нужно ли менять термоизоляционную панель переднюю. Т.к. у меня предположение, что из за того что панель не плотно прилегает, резинка нагревалась и сохла. Возможно я не прав.
Вложения
1693231770761-min.jpg
1693231770788-min.jpg
1693231770802-min.jpg
#37

Автор темы
pashaa
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 15 авг 2018, 14:05
Откуда: Берёзовский
Благодарил (а): 4 раза

Baxi luna platinum 1.24

Сообщение pashaa »

В общем почистил топку и крышку раствором лимонной кислоты и жёсткой щёткой (не металл), подклеил термоизоляцию к крышке жаростойким герметиком, был у меня для дымохода. Заказал и установил резиновую прокладку.
Котёл сразу работать стал тише, видимо был подсос воздуха через место, где не было прокладки. И при розжиге котёл издавал звук, как микровзрыв, сейчас такого нет.
Хотел и термоизоляцию заменить, но по каталогу в наличии она только в одном сервисе в России, они мне ответили, что это их НЗ ))
#38
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi luna platinum 1.24

Сообщение Bahus »

К слову. Эта прокладка должна меняться на новую при КАЖДОМ снятии горелки. Итальянцы, при обслуживании именно так делают. У нас на это забивают обычно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#39

Автор темы
pashaa
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 15 авг 2018, 14:05
Откуда: Берёзовский
Благодарил (а): 4 раза

Baxi luna platinum 1.24

Сообщение pashaa »

Bahus писал(а): 07 сен 2023, 09:25 К слову. Эта прокладка должна меняться на новую при КАЖДОМ снятии горелки. Итальянцы, при обслуживании именно так делают. У нас на это забивают обычно.
Спасибо за информацию, я не знал, раз сам обслуживаю котёл. Хотя один раз приезжали сервисники, но они ни чего не меняли и ни чего не сказали. В общем эта прокладка расходник.
#40
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Требуется ремонт платы для котла Baxi Luna Platinum+
    0 Ответы
    1606 Просмотры
    Последнее сообщение Tomsk_Sim
  • Перепады в температуре обратки для котла Baxi Luna platinum
    2 Ответы
    616 Просмотры
    Последнее сообщение Сheerav
  • (BAXI Luna Platinum+ и ZONT H1500+ PRO
    Baxi+zond » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    2 Ответы
    239 Просмотры
    Последнее сообщение Baxi+zond
  • Свистит насос на ГВС Luna Platinum 1.24
    escapeman » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    389 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Неправильная работа Luna platinum c zont
    Vel_vel » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    197 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции