BAXI Slim 1.400IN не отключается!!!

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
lafanya
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 28 дек 2020, 11:46
Откуда: Глазов
Мой котел: BAXI SLIM 1.400IN

BAXI Slim 1.400IN не отключается!!!

Сообщение lafanya »

Всем привет!
Ребята помогите разобраться с котлом и бойлером. После визита специалиста проверки газового оборудования котел сломался в прямом смысле слова. Котел не стал выключаться после второго запуска.
Включаем котел и идет нагрев воды, (подключен к котлу бойлер Baxi Slim UB-120 INOX),когда вода достигает заданной температуры в бойлере, котел отключается. Поле того как температура упала, происходит запуск котла как и положено, только уже после второго запуска котла он больше не отключается. Температура воды на термометре бойлера показывает уже 65 градусов и даже более доходила, котел выключал принудительно сам.
Приходил специалист, меняли датчик на бойлере - не помогло! Заменили всю плату на котле - не помогло!
Что еще может быть? Подскажите кому эта проблема известна! Спасибо
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

BAXI Slim 1.400IN не отключается!!!

Сообщение RADAR »

нет такой известной проблемы - есть косяк у вас там персональный, и информации мало написано...понятно пока только то, что это не датчик бойлера и не плата котла, остаётся только какой то косяк человеческий... :)
#2

Автор темы
lafanya
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 28 дек 2020, 11:46
Откуда: Глазов
Мой котел: BAXI SLIM 1.400IN

BAXI Slim 1.400IN не отключается!!!

Сообщение lafanya »

котел работает более 4 лет, туда никто не лазит и все ровно работало, что могло произойти. В выше изложенном я написал что такое началось после визита проверки газового оборудования :?:

Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
RADAR, просто не пойму в какую сторону копать и с чего начинать искать
#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

BAXI Slim 1.400IN не отключается!!!

Сообщение RADAR »

lafanya писал(а): 16 июл 2021, 18:46 просто не пойму в какую сторону копать и с чего начинать искать
lafanya писал(а): 16 июл 2021, 18:46 В выше изложенном я написал что такое началось после визита проверки газового оборудования
спросить этого специалиста - что он делал...
#4

Автор темы
lafanya
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 28 дек 2020, 11:46
Откуда: Глазов
Мой котел: BAXI SLIM 1.400IN

BAXI Slim 1.400IN не отключается!!!

Сообщение lafanya »

lafanya, еще вот что вспомнил, когда он не выключается, я пытался его не выключить а понизить регулятором температуру, он соответственно должен выключится, но повернув регулятор температуры ГВС на ноль он продолжает работать, пока его принудительно не выключить
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

BAXI Slim 1.400IN не отключается!!!

Сообщение Starik »

lafanya писал(а): 16 июл 2021, 12:17Температура воды на термометре бойлера показывает уже 65 градусов и даже более доходила, котел выключал принудительно сам.
А о том, что это режим "антилегионелла" мысль в голову не приходила? :)
А может его там и нет, этого режима. :unknown:
#6

Автор темы
lafanya
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 28 дек 2020, 11:46
Откуда: Глазов
Мой котел: BAXI SLIM 1.400IN

BAXI Slim 1.400IN не отключается!!!

Сообщение lafanya »

Starik, вы наверное просто пошутили?
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

BAXI Slim 1.400IN не отключается!!!

Сообщение Starik »

lafanya писал(а): 16 июл 2021, 22:17вы наверное просто пошутили?
С чего вдруг? Описание проблемы довольно странное. Упоминания о вкл/выкл антилегионеллы нет. Если посмотреть на "расписание работы" этого режима, то очень похоже что он включен.
#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

BAXI Slim 1.400IN не отключается!!!

Сообщение Bahus »

После первого включения, в течение часа запускается режим антилегионеллы. Греет бочку до 80 градусов. Только потом в обычный режим заходит. Не оно?

Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Уже ответили :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#9

Автор темы
lafanya
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 28 дек 2020, 11:46
Откуда: Глазов
Мой котел: BAXI SLIM 1.400IN

BAXI Slim 1.400IN не отключается!!!

Сообщение lafanya »

Bahus, Ребята о каком первом включении вы пишите, у меня котел стоит 4 года, и такого никогда не было. Я вам пишу что после перегрева я поворачиваю ручку ГВС в положение 0 (выкл), котел продолжает работать! Разве это норм?
#10

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

BAXI Slim 1.400IN не отключается!!!

Сообщение Starik »

lafanya писал(а): 19 июл 2021, 20:21Ребята о каком первом включении вы пишите, у меня котел стоит 4 года,...
:) Первое включение после обесточивания котла. При работе антилегионеллы ему без разницы кто что крутит, пока бочку не прокипятит - не успокоится, он (котел) настойчивый. Если это не нравится, надо этот режим отключать, в инструкции всё есть. https://baxi.ru/upload/iblock/912/Slim_ ... ktsiya.pdf
#11

Автор темы
lafanya
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 28 дек 2020, 11:46
Откуда: Глазов
Мой котел: BAXI SLIM 1.400IN

BAXI Slim 1.400IN не отключается!!!

Сообщение lafanya »

Понял, спасибо посмотрю
#12
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Slim 1400. включается и отключается. Проблема в датчике ионизации.
    timurhai94 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    279 Просмотры
    Последнее сообщение timurhai94
  • отключается насос при розжиге slim 1300 fin
    baxipivo » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    889 Просмотры
    Последнее сообщение baxipivo
  • Baxi Ecofour 1.24.Не отключается насос
    7 Ответы
    666 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Luna 3 пытается запустится и отключается, дисплей показывает ерунду
    bolove » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    1452 Просмотры
    Последнее сообщение pcpiranha
  • ECO-5 COMPACT 24 F (7105065) - отключается ГВС
    GennadiyS161 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    1104 Просмотры
    Последнее сообщение GennadiyS161

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Аватара пользователя и 11 гостей