котел Baxi SLIM i-iN 1.490 . Запускается и гаснет, запускается и гаснет
-
- Бывалый
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
- Откуда: mos
- Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 1 раз
котел Baxi SLIM i-iN 1.490 . Запускается и гаснет, запускается и гаснет
Всем добрый день. После недельного простоя не запускается котел Baxi SLIM i-iN 1.490 . Запускается и гаснет, запускается и гаснет, до бесконечности. Индикаторы ошибок не мигают, индикатор наличия пламени 7 горит. Котел стартует, включается розжиг, слышно, что пламя модулируется на полную мощность, затем слышен щелчок реле, пламя на минимум, мигает на 0,5сек индикатор низкого давления газа 11 (хотя на моей модели реле давления газа отсутствует) затем пламя гаснет, индикаторы тухнут, кроме питания и одного индикатора температуры - 30 С. Зимой стартовал с 20- 30 раза. Стабилизатор и земля есть. видео запуска - ссылка на ютуб -
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
котел Baxi SLIM i-iN 1.490 . Запускается и гаснет, запускается и гаснет
obmen2015, по ходу мозги не "видят" наличия пламени. Начни с R86 = 100 Ом на предмет обрыва. В той же цепи есть цифровой транзистор V2 (код W07).
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Бывалый
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
- Откуда: mos
- Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 1 раз
котел Baxi SLIM i-iN 1.490 . Запускается и гаснет, запускается и гаснет
tsv63, спасибо, буду смотреть.
вопрос,
пламя фиксируется, но потом котел его гасит.
вопрос,
но ведь светодиод наличия пламени на панели котла (№7 в инструкции / верхний ряд, самый левый) загорается - т.е.
пламя фиксируется, но потом котел его гасит.
-
- Бывалый
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
- Откуда: mos
- Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 1 раз
котел Baxi SLIM i-iN 1.490 . Запускается и гаснет, запускается и гаснет
Нашел временное решение - сбросил клемму модулятора, котел запустился на минимум, прогрелся(термопара, датчик ионизации раскалялся докрасна ), после этого котел запустился в штатном режиме.
Теперь ломаю голову почему не запускается на холодную, - проблема с датчиком ионизации, заменить ?
Или все же плата (R86 = 100 Ом на предмет обрыва, транзистор V2 (код W07)) ?
Теперь ломаю голову почему не запускается на холодную, - проблема с датчиком ионизации, заменить ?
Или все же плата (R86 = 100 Ом на предмет обрыва, транзистор V2 (код W07)) ?
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
котел Baxi SLIM i-iN 1.490 . Запускается и гаснет, запускается и гаснет
obmen2015, пригласите специалиста!
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Бывалый
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
- Откуда: mos
- Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 1 раз
котел Baxi SLIM i-iN 1.490 . Запускается и гаснет, запускается и гаснет
- уже были, и у каждого своя идея.
поэтому и прошу уточнить - если загорается светодиод наличия пламени на панели котла (№7 в инструкции / верхний ряд, самый левый) - это значит что мозги видят наличие пламени ? Или нет,- не всегда ?
по моему, это простой вопрос для специалиста, если они тут есть...
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
котел Baxi SLIM i-iN 1.490 . Запускается и гаснет, запускается и гаснет
Опишите эти идеи.
Уж коль копнули так глубоко, почему бы самому не перенести на бумагу интересующие вас цепи и понять процесс засветки светодиода. Началом творчества может стать эта картинка, можете продолжить, если пытливость не угасла:
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Бывалый
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
- Откуда: mos
- Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 1 раз
котел Baxi SLIM i-iN 1.490 . Запускается и гаснет, запускается и гаснет
Добрый день. Пишу для тех у кого подобная проблема (Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза (цикличный запуск), либо вообще не стартует - запускается и гаснет, запускается и гаснет).
Проблему решил заменой на новую материнскую плату с последней прошивкой (3624110), цена платы около 15 тыс руб.
Покупал сам на официальном федеральном складе(данные на сайте), напрямую, чтоб исключить посредников.
Менял сам, это проще чем в компьютере, несколько клемм выдернул и все. Единственная проблема - их аккуратно выдернуть и не сломать защелки клемм на старой плате. Платы абсолютно одинаковые. Фото и видео замены таких плат есть в интернете.
На сегодня прошло полгода, все работает, даже кажется, как то мягче, более плавный запуск, и индикаторы более ярко светятся.
Консультирующим спецам большое спасибо.
Проблему решил заменой на новую материнскую плату с последней прошивкой (3624110), цена платы около 15 тыс руб.
Покупал сам на официальном федеральном складе(данные на сайте), напрямую, чтоб исключить посредников.
Менял сам, это проще чем в компьютере, несколько клемм выдернул и все. Единственная проблема - их аккуратно выдернуть и не сломать защелки клемм на старой плате. Платы абсолютно одинаковые. Фото и видео замены таких плат есть в интернете.
На сегодня прошло полгода, все работает, даже кажется, как то мягче, более плавный запуск, и индикаторы более ярко светятся.
Консультирующим спецам большое спасибо.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 23 июл 2023, 11:35
- Откуда: Нефтекамск
- Мой котел: BAXI Slim
котел Baxi SLIM i-iN 1.490 . Запускается и гаснет, запускается и гаснет
Хотел бы вновь поднять тему этой неисправности, лежит плата от такого котла на столе. Началось банально с обрыва r86, ладно заменили, снова оборвало, стал искать, последовательно после него идет пленочный конденсатор 10нф который просел до 7,5нф, меняем его, плата проработала две недели и опять эта неисправность. Что пробовал: залиты разные прошивки, заменен r86 и пленочник 10нф в цепи контроля пламени. Что интересно обрывает горение именно в момент запуска модулирующей катушки, когда котел пытается увеличить мощность горелки, толи совпадение толи в этой части засада. Читал в одной ветке что надо копать диодный мост после гасителя напряжения, мол у этих диодов утечка. Вообще очень странная схема, одно напряжение поступает на плату с конденсаторного гасителя, а второе через трансформатор. Теперь придется подключить на столе и смотреть, насколько помню надо несколько перемычек и эмулировать датчики температуры.
-
- Бывалый
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
- Откуда: mos
- Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 1 раз
котел Baxi SLIM i-iN 1.490 . Запускается и гаснет, запускается и гаснет
Прошло два с половиной года, все работает, эта проблема с запуском больше не проявлялась.
Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
Добрый день. Получилось у вас отремонтировать плату ?VladimirSh писал(а): ↑23 июл 2023, 20:17 Хотел бы вновь поднять тему этой неисправности, лежит плата от такого котла на столе
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 1153 Просмотры
-
Последнее сообщение RomanBogachev
-
- 6 Ответы
- 1187 Просмотры
-
Последнее сообщение Claundez
-
- 19 Ответы
- 469 Просмотры
-
Последнее сообщение tsv63
-
- 11 Ответы
- 1104 Просмотры
-
Последнее сообщение Dimsan
-
- 10 Ответы
- 1472 Просмотры
-
Последнее сообщение dimulcha
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 17 гостей