Страница 1 из 1

котел Baxi SLIM i-iN 1.490 . Запускается и гаснет, запускается и гаснет

Добавлено: 26 июл 2021, 15:18
obmen2015
Всем добрый день. После недельного простоя не запускается котел Baxi SLIM i-iN 1.490 . Запускается и гаснет, запускается и гаснет, до бесконечности. Индикаторы ошибок не мигают, индикатор наличия пламени 7 горит. Котел стартует, включается розжиг, слышно, что пламя модулируется на полную мощность, затем слышен щелчок реле, пламя на минимум, мигает на 0,5сек индикатор низкого давления газа 11 (хотя на моей модели реле давления газа отсутствует) затем пламя гаснет, индикаторы тухнут, кроме питания и одного индикатора температуры - 30 С. Зимой стартовал с 20- 30 раза. Стабилизатор и земля есть. видео запуска - ссылка на ютуб -

котел Baxi SLIM i-iN 1.490 . Запускается и гаснет, запускается и гаснет

Добавлено: 26 июл 2021, 18:26
tsv63
obmen2015, по ходу мозги не "видят" наличия пламени. Начни с R86 = 100 Ом на предмет обрыва. В той же цепи есть цифровой транзистор V2 (код W07).

котел Baxi SLIM i-iN 1.490 . Запускается и гаснет, запускается и гаснет

Добавлено: 26 июл 2021, 18:56
obmen2015
tsv63, спасибо, буду смотреть.
вопрос,
tsv63 писал(а): 26 июл 2021, 18:26 мозги не "видят" наличия пламени.
но ведь светодиод наличия пламени на панели котла (№7 в инструкции / верхний ряд, самый левый) загорается - т.е.
пламя фиксируется, но потом котел его гасит.

котел Baxi SLIM i-iN 1.490 . Запускается и гаснет, запускается и гаснет

Добавлено: 27 июл 2021, 15:53
obmen2015
Нашел временное решение - сбросил клемму модулятора, котел запустился на минимум, прогрелся(термопара, датчик ионизации раскалялся докрасна ), после этого котел запустился в штатном режиме.
Теперь ломаю голову почему не запускается на холодную, - проблема с датчиком ионизации, заменить ?

Или все же плата (R86 = 100 Ом на предмет обрыва, транзистор V2 (код W07)) ?

котел Baxi SLIM i-iN 1.490 . Запускается и гаснет, запускается и гаснет

Добавлено: 28 июл 2021, 09:55
tsv63
obmen2015, пригласите специалиста!

котел Baxi SLIM i-iN 1.490 . Запускается и гаснет, запускается и гаснет

Добавлено: 28 июл 2021, 11:26
obmen2015
tsv63 писал(а): 28 июл 2021, 09:55 пригласите специалиста!
- уже были, и у каждого своя идея.
поэтому и прошу уточнить - если загорается светодиод наличия пламени на панели котла (№7 в инструкции / верхний ряд, самый левый) - это значит что мозги видят наличие пламени ? Или нет,- не всегда ?
по моему, это простой вопрос для специалиста, если они тут есть...

котел Baxi SLIM i-iN 1.490 . Запускается и гаснет, запускается и гаснет

Добавлено: 28 июл 2021, 12:19
tsv63
obmen2015 писал(а): 28 июл 2021, 11:26 - уже были, и у каждого своя идея.
Опишите эти идеи.
obmen2015 писал(а): 28 июл 2021, 11:26 если загорается светодиод наличия пламени на панели котла (№7 в инструкции / верхний ряд, самый левый) - это значит что мозги видят наличие пламени ? Или нет,- не всегда ?
Уж коль копнули так глубоко, почему бы самому не перенести на бумагу интересующие вас цепи и понять процесс засветки светодиода. Началом творчества может стать эта картинка, можете продолжить, если пытливость не угасла:

котел Baxi SLIM i-iN 1.490 . Запускается и гаснет, запускается и гаснет

Добавлено: 23 янв 2022, 14:46
obmen2015
Добрый день. Пишу для тех у кого подобная проблема (Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза (цикличный запуск), либо вообще не стартует - запускается и гаснет, запускается и гаснет).
Проблему решил заменой на новую материнскую плату с последней прошивкой (3624110), цена платы около 15 тыс руб.
Покупал сам на официальном федеральном складе(данные на сайте), напрямую, чтоб исключить посредников.
Менял сам, это проще чем в компьютере, несколько клемм выдернул и все. Единственная проблема - их аккуратно выдернуть и не сломать защелки клемм на старой плате. Платы абсолютно одинаковые. Фото и видео замены таких плат есть в интернете.
На сегодня прошло полгода, все работает, даже кажется, как то мягче, более плавный запуск, и индикаторы более ярко светятся.
Консультирующим спецам большое спасибо.

котел Baxi SLIM i-iN 1.490 . Запускается и гаснет, запускается и гаснет

Добавлено: 23 июл 2023, 20:17
VladimirSh
Хотел бы вновь поднять тему этой неисправности, лежит плата от такого котла на столе. Началось банально с обрыва r86, ладно заменили, снова оборвало, стал искать, последовательно после него идет пленочный конденсатор 10нф который просел до 7,5нф, меняем его, плата проработала две недели и опять эта неисправность. Что пробовал: залиты разные прошивки, заменен r86 и пленочник 10нф в цепи контроля пламени. Что интересно обрывает горение именно в момент запуска модулирующей катушки, когда котел пытается увеличить мощность горелки, толи совпадение толи в этой части засада. Читал в одной ветке что надо копать диодный мост после гасителя напряжения, мол у этих диодов утечка. Вообще очень странная схема, одно напряжение поступает на плату с конденсаторного гасителя, а второе через трансформатор. Теперь придется подключить на столе и смотреть, насколько помню надо несколько перемычек и эмулировать датчики температуры.

котел Baxi SLIM i-iN 1.490 . Запускается и гаснет, запускается и гаснет

Добавлено: 05 янв 2024, 18:42
obmen2015
Прошло два с половиной года, все работает, эта проблема с запуском больше не проявлялась.

Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
VladimirSh писал(а): 23 июл 2023, 20:17 Хотел бы вновь поднять тему этой неисправности, лежит плата от такого котла на столе
Добрый день. Получилось у вас отремонтировать плату ?