Baxi mainfour 18f отключается при закрытой стенке

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
inef
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 18 апр 2021, 16:38
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi mainfour 18f

Baxi mainfour 18f отключается при закрытой стенке

Сообщение inef »

Доброго времени суток знатоки :-)
Вновь обращаюсь к Вам за помощью.
Итак, суть проблемы:
Есть Baxi Mainfour 18F. Некоторое время назад начал плохо греть ГВС. Отопление сейчас отключено. Проявляется это так, включаем горячую воду, зажигается пламя, греет до разной температуры, то до 35 то до 40 градусов, далее тушит пламя, после того как температура опустится до 35-30 градусов - зажигает вновь и так по кругу. Грешил я на уже набивший оскомину датчик температуры ГВС. Купил, поменял, ничего не изменилось. Ок. Полез чистить электрод розжига (он же электрод ионизации) и обратил я внимание на такую штуку. При открытой крышке котел работает нормально. То есть откручиваю нижние болты, тем самым создавая щель и доступ воздуха снизу, включаю воду, он разжигается и горит нормально, во время горения прижимаю крышку рукой - он начинает "задыхаться" и перекрывает газ, отключается. При этом, если крышка плотно закрыта, он очень долго не отключает вентилятор. В связи с этим вопрос, а чего ему собственно надо? :evil:
Вложения
WhatsApp Image 2021-08-03 at 00.10.221.jpg
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi mainfour 18f отключается при закрытой стенке

Сообщение Starik »

inef писал(а): 03 авг 2021, 00:25В связи с этим вопрос, а чего ему собственно надо?
Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа. :)
inef писал(а): 03 авг 2021, 00:25...он начинает "задыхаться" и перекрывает газ, отключается.
Проверить состояние коаксиала (грязь, гнёзда птиц, насекомых и т.д. и т.п.), почистить теплообменник снаружи. Помыть крыльчатку вентилятора, проверить состояние устройства Вентури (если подплавилось - заменить).
#2

Автор темы
inef
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 18 апр 2021, 16:38
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi mainfour 18f

Baxi mainfour 18f отключается при закрытой стенке

Сообщение inef »

Теплообменник продувал, крыльчатку ветилятора продувал, Вентури тоже продул, вроде не подплавленное. Вот до трубы не добрался, сегодня вечером попробую ее снять
#3

Автор темы
inef
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 18 апр 2021, 16:38
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi mainfour 18f

Baxi mainfour 18f отключается при закрытой стенке

Сообщение inef »

Да, кстати вопрос. Из улитки выходит черная резиновая трубка, выходит она наружу, на верхний торец котла, о она заткнута пластиковой пробкой. Так должно быть?
#4

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi mainfour 18f отключается при закрытой стенке

Сообщение Starik »

inef писал(а): 03 авг 2021, 17:07Так должно быть?
Да.
#5

Автор темы
inef
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 18 апр 2021, 16:38
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi mainfour 18f

Baxi mainfour 18f отключается при закрытой стенке

Сообщение inef »

Итак, скинул полностью котел. Раскидал коаксиал. Всё чистое. Посмотреть выход трубы на крыше не представляется возможным, ибо выхода не крышу тупо нет. Дом 4-х этажный частный, малоквартирный. Как строили - хз. Доступ на крышу только с подъемника, ну или по гигантской лестнице. В общем никак туда пока не взобраться. Тяга в трубе вроде как есть, проверял простым пламенем (бумажка, спичка). Собрал, поставил на место и ..... и ничего не изменилось. При закрытии крышки он тупо задыхается

UPD: Там не предусмотрено ли технологического отверстия снизу для доступа кислорода? Поддувало так сказать
#6

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Baxi mainfour 18f отключается при закрытой стенке

Сообщение RADAR »

:D
#7

Автор темы
inef
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 18 апр 2021, 16:38
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi mainfour 18f

Baxi mainfour 18f отключается при закрытой стенке

Сообщение inef »

:oops: а кроме как поржать, никто ничего дельного не посоветует?
#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi mainfour 18f отключается при закрытой стенке

Сообщение Bahus »

inef писал(а): 07 авг 2021, 14:49 Там не предусмотрено ли технологического отверстия снизу для доступа кислорода? Поддувало так сказать
Нет, конечно. Камера сгорания закрытая, с помещением никак не связана.
Что-то у вас с воздухом проблема. Либо дымоход, либо вентилятор, либо ламели теплообменника снаружи забитые вхлам.
#9

Автор темы
inef
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 18 апр 2021, 16:38
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi mainfour 18f

Baxi mainfour 18f отключается при закрытой стенке

Сообщение inef »

В том то и дело, что все чистое. ламели (лепестки) теплообменника прочищены, не загнуты, ввентилятор крутится, тяга в дымоходе есть... Я вот и не понимаю, че ему ироду надо :evil:
#10

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi mainfour 18f отключается при закрытой стенке

Сообщение Starik »

inef писал(а): 10 авг 2021, 10:16Я вот и не понимаю, че ему ироду надо
Да понять-то не сложно, по всасывающей камере коаксиала проблема. Её надо решать пока тепло на улице, а не рассказывать как сложно это исполнить.
Коаксиал исключительно для этого котла или по стояку все соседи подключены?
#11

Автор темы
inef
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 18 апр 2021, 16:38
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi mainfour 18f

Baxi mainfour 18f отключается при закрытой стенке

Сообщение inef »

Хозяин квартиры говорит что на каждый котел отдельная труба. Ни с кем из соседей не соединяется. Стало быть да, отдельная только для этого котла
#12

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi mainfour 18f отключается при закрытой стенке

Сообщение Starik »

Значит надо хозяина квартиры привлекать к участию. Надо смотреть что сверху и проверить герметичность соединений коаксиала, как минимум.
inef писал(а): 07 авг 2021, 14:49Дом 4-х этажный
А ещё вопрос по длине коаксиала сам собой "нарисовался".
#13

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Baxi mainfour 18f отключается при закрытой стенке

Сообщение RADAR »

с такими "подробностями" - вообще контрпродуктивно работать...надо звать местного мастера - пусть сам всё смотрит... :)
#14

Автор темы
inef
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 18 апр 2021, 16:38
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi mainfour 18f

Baxi mainfour 18f отключается при закрытой стенке

Сообщение inef »

по поводу длинны коаксиала.. Ну тут стандартное восклицание лузера: "Ну ведь раньше оно работало! 8-) "
Мастера буду привлеать, но пока по финансам трудновато. Хозяина квартиры привлекать к участию - вообще дохлый номер :facepalm:
#15

Автор темы
inef
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 18 апр 2021, 16:38
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi mainfour 18f

Baxi mainfour 18f отключается при закрытой стенке

Сообщение inef »

Ну что могу сказать. В общем с помощью огромной лестницы и ненависти, вскарабкался я на крышу. Каюсь, не прихватил телефон, посему фоток нет. В итоге, труба была завалена каким-то хламом сверху. Думается мне что принесло сей хлам с последним ураганом. :? В общем очистил все, соединения трубы везде еще раз проверил, закрыл котел и.... и все работает как положено :)
#16

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi mainfour 18f отключается при закрытой стенке

Сообщение Starik »

inef писал(а): 16 авг 2021, 11:36Ну что могу сказать.
Хорошо, что вообще о результате "отчитался". :)
#17
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
    WormJiM » » в форуме Другие вопросы
    34 Ответы
    2139 Просмотры
    Последнее сообщение WormJiM
  • отключается насос при розжиге slim 1300 fin
    baxipivo » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    889 Просмотры
    Последнее сообщение baxipivo
  • Горелка не отключается при достижении заданной температурв
    1 Ответы
    264 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Взаимозамена правой гидрогруппы baxi Eco-4s 18f
    Levkon » » в форуме Подбор запчасти
    2 Ответы
    92 Просмотры
    Последнее сообщение Levkon
  • Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
    Андрей Фо » » в форуме Другие вопросы
    43 Ответы
    1463 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Фо

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 12 гостей