Два месяца котел был отключен. До этого никаких проблем не доставлял.
Может подскажет кто, в чем дело и как это лечится?
А газ сетевой или балонный?
Вот этого делать категорически не советую. Гораздо проще (дешевле) купить капельницу (а лучше зонд для кормления, у него диаметр подходящий для клапана) и соорудить U образный манометр, а уже с его помощью отрегулировать клапан.
Газ из газгольдера. Заправлялся в феврале. Котел лет шесть назад устанавливал прежний хозяин дачи. Чистится регулярно, раз в год.
Ну сам то котёл не вибрирует, не говоря у же о том, что бы со стены слетать. Нет. Стрелка манометратра только дёргается.
Вот не полезу разбирать свой котел, что бы измерить на клапане. Что-то около 7мм внутренний (емнип), там на конус немного, к основанию расширяется на клапане. Отвертки достаточно для подключения манометра, без фанатизма, полностью ничего выкручивать не надо ( один оборот перед тем, как трубку одевать), для регулировки надо два ключа (обычно - это круглогубцы и пинцет).
Информация, как всегда, поступает порциями к середине страницы
А про давление в газовой магистрали опять ни слова?! Или перед регулировкой не получилось давление подачи замерить (там же есть точка на клапане)? Ну почему в любом случае - котел виноват.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей