выбивает автомат при включении котла

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
kasani
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 сен 2021, 19:00
Откуда: Оренбург
Мой котел: BAXI SLIM 1.400iN

выбивает автомат при включении котла

Сообщение kasani »

Доброго времени суток! Сегодня утром обнаружил, что котел и стабилизатор отключены(выбило автомат в электрощитке). При попытке включения автомата его вновь выбивает. Перевел выключатель на котле в положение "выкл", но всё равно автомат выбивает. Включаю стабилизатор отдельно без котла, автомат держит, не выбивает. Такое впечатление, что "коротыш" в котле. Проверил на плате предохранитель - исправен. В чем может быть причина? Котел SLIM 1.400iN уже отработал 16 лет без нареканий, даже в 2011г заливало его полностью при наводнении. Просушил и заработал.
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

выбивает автомат при включении котла

Сообщение Starik »

kasani писал(а): 01 сен 2021, 19:22Включаю стабилизатор отдельно без котла, автомат держит, не выбивает.
Котел без стабилизатора включить попробуй.
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

выбивает автомат при включении котла

Сообщение Bahus »

Если бы был коротыш в котле - первым делом рвало бы его предохранители.
Может кабель или на вилке котла что-то? Извлеките кроватку с предохранителями и подключите в розетку. Вышибет, нет? Но прежде попробуете по ответу выше.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Автор темы
kasani
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 сен 2021, 19:00
Откуда: Оренбург
Мой котел: BAXI SLIM 1.400iN

выбивает автомат при включении котла

Сообщение kasani »

Нашел сегодня причину: накрылся насос циркуляционный на ГВС (на подогрев бойлера), отключил на плате контакты кабеля в сторону этого насоса и перестало выбивать. Всем спасибо!
#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Ampera 12 автомат
    popinguika » » в форуме Электрокоммутация
    1 Ответы
    1403 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
    Sanno7321 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    402 Просмотры
    Последнее сообщение Sanno7321
  • Временный гул котла ECO4s 24 А при включении ГВС
    7 Ответы
    2095 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Шум в котле при включении горячей воды.
    redgars » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    645 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Бакси Эко нова, работает всего 1.5 мес. Шум при включении горячей воды
    lemeshusya » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    522 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 11 гостей