Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
vaawva
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 окт 2021, 10:41
Откуда: Керчь
Мой котел: fourtech 24f
Благодарил (а): 2 раза

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Сообщение vaawva »

Здравствуйте.
Нужна консультация перед приходом "мастера"
Имеем котел Fourtech 24f 2012 года выпуска.
Регион Крым, официальных сервис центров я так понимаю нет.
Установщики отвалились от ТО в 2016 году.
Возникла проблема:
нагрев отопления в режиме ГВС при открытом кране расхода ГВС и соответствующей температуре (39°С) - утечки нет
небольшой нагрев ГВС в режиме отопления при открытом кране расхода ГВС - утечка воды (визуально в районе привода трёхходового клапана)
Подскажите, где искать причину: привод или трехходовой клапан,
лучше сразу искать детали на замену или клапан "завис" в среднем положении.
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Сообщение Bahus »

Возможно и то и другое одновременно.
Скорее всего не держит сальник картриджа трехходового. Теплоноситель по штоку зашел в сервомотор и дел натворил.
Пока не достанете - не поймете.
Проверить можно так, например. Отбросьте мотор от клапана. Картридж встанет в положение ГВС. Включите воду, проверьте будет ли греться отопление. Если нет - скорее всего мотор не до конца отпускает шток картриджа и его под замену точно. Если ничего не изменится - скорее всего мотор жив ещё и под замену только картридж.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
vaawva
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 окт 2021, 10:41
Откуда: Керчь
Мой котел: fourtech 24f
Благодарил (а): 2 раза

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Сообщение vaawva »

Спасибо. Если можно 2 вопроса:
1. Насколько опасна в режиме ГВС для котла работа двух контуров одновременно: я так понимаю насос работает, смешивания контуров нет, горелка работает в режиме ГВС, нет только пост циркуляции для большого контура отопления, но там и температура ГВС.
2. (Для теоретических знаний) Почему нет утечки в режиме ГВС - ведь клапан не полностью закрыл канал отопления, и вода забирается насосом из малого контура ГВС и из отопления. А В режиме отопления клапан не полностью закрыл канал ГВС (температура ГВС незначительна) и имеет место утечка.
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 624 раза
Возраст: 58

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Сообщение Starik »

vaawva писал(а): 11 окт 2021, 09:49я так понимаю...
Не правильно понимаешь принцип работы котла.
vaawva писал(а): 10 окт 2021, 11:03открытом кране расхода ГВС - утечка воды
Смотри внимательно откуда течет на самом деле, если бы это был трехход, тогда давление в СО падало.
#4

Автор темы
vaawva
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 окт 2021, 10:41
Откуда: Керчь
Мой котел: fourtech 24f
Благодарил (а): 2 раза

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Сообщение vaawva »

Логично утечка в режиме отопления приводит к падению давления в контуре отопления.
В чем мои заблуждения по поводу работы котла в штатном режиме - малый контур циркуляция насосом, теплообмен рабочие газы - теплоноситель в верхнем теплообменнике, теплообмен теплоноситель - ГВС в нижнем. В режиме отопления - большой контур - циркуляция насосом, теплообмен рабочие газы - теплоноситель в верхнем теплообменнике? Я понимаю, что у разных котлов - разные принципы организации теплообмена, в семинарской тетради нет образца Fourtech 24f
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 624 раза
Возраст: 58

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Сообщение Starik »

vaawva писал(а): 11 окт 2021, 19:18В чем мои заблуждения...
Перечитай свой предыдущий пост.
vaawva писал(а): 11 окт 2021, 09:49...смешивания контуров нет, горелка работает в режиме ГВС, нет только пост циркуляции для большого контура отопления,
Как это понять, что всё это значит? :)
vaawva писал(а): 11 окт 2021, 19:18...разные принципы организации теплообмена,
Да это тут при чём? К чему эти "дебри"? Когда течет - это уже гидравлика (сантехника :) ).
#6

И.Борщов
Завсегдатай
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 09 фев 2021, 12:14
Откуда: *****
Мой котел: Вестен пульсар D24
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 7 раз

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Сообщение И.Борщов »

vaawva,провести ревизию трехходового надо вам,работа трехходового пускать теплоноситель на малый круг-режим ГВС или большой круг-режим отопления, возможные неисправности уже описали,остальное дело техники
#7

Автор темы
vaawva
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 окт 2021, 10:41
Откуда: Керчь
Мой котел: fourtech 24f
Благодарил (а): 2 раза

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Сообщение vaawva »

Спасибо. Согласен. Осталось дело техники - правда сам газовые котлы пока еще не ремонтировал. А здесь надо слить воду с котла, и желательно затем заполнить его без воздушных пробок. Адекватного мастера найти пока не могу. Или болеют или очень заняты - температура сейчас резко упала, народ котлы включил у всех старые проблемы вылезли, готовы, наверное, все отдать чтобы в холоде не сидеть. А у меня котел редко включается в режиме отопления, поэтому вопрос не стоит так остро (я надеюсь, отсюда и вопросы). Но руки чешутся, а перед тем как лезть - надо собрать информации по максимуму, мне же его потом надо будет собрать и запустить. А лучше грамотный специалист, а не так - как я по семинарской тетрадке на коленке учусь. Например, привод (по большей части мог сыграть в ящик) у меня стоит 31800001.05 TN, а мне предложили ELBI 31800021.05 TN – типа такой же, а вопрос: если от такой же, что ж на нем другой сервисный номер стоит?

Отправлено спустя 6 минут 17 секунд:
Starik писал(а): 11 окт 2021, 19:44
vaawva писал(а): 11 окт 2021, 19:18В чем мои заблуждения...
Перечитай свой предыдущий пост.
vaawva писал(а): 11 окт 2021, 09:49...смешивания контуров нет, горелка работает в режиме ГВС, нет только пост циркуляции для большого контура отопления,
Как это понять, что всё это значит? :)
vaawva писал(а): 11 окт 2021, 19:18...разные принципы организации теплообмена,
Да это тут при чём? К чему эти "дебри"? Когда течет - это уже гидравлика (сантехника :) ).
Конструктивно, пожалуйста, конструктивно - если только в котле возможного смешивание контуров как не через пробой теплообменника. Согласен течет гидравлика, но я понимаю, когда течет всегда, это утечка, а если в этом положении течет, а в другом нет - то это уже может быть и деформация. и попадание постороннего предмета и проблема в другом месте, а мне надо детали купить и ремонт начать - в моем варианте разобрать, посмотреть, и через 3 дня поставить - не удобный вариант для товарищей. номер стоит?
#8

И.Борщов
Завсегдатай
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 09 фев 2021, 12:14
Откуда: *****
Мой котел: Вестен пульсар D24
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 7 раз

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Сообщение И.Борщов »

vaawva, у меня котел аналог вашего Фортеча- Вестен пульсар его тоже концерн Бакси выпускает,как и ЭКО 4s они практически одинаковые,,,если гидрогруппа пластиковая у вас по идее и привод и картридж тоже подходит от этих моделей х.з,,,а сальник картриджа у вас возможно износился поэтому и течь возможно неравномерно поэтому то течет то нет,нужно разбирать,посмотрите ролики на Ютубе там по-моему ничего страшного в разборке нету ,перекройте котел кранами и слейте воду с котла и снимайте привод снимайте картридж, пока нету морозов можно неторопясь это дело изучить
#9

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 624 раза
Возраст: 58

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Сообщение Starik »

vaawva писал(а): 11 окт 2021, 22:39Конструктивно, пожалуйста, конструктивно...
Забавно. :)
Выше (вторым постом в теме) разжевали - лучше некуда! Каким образом, без покупки запчастей, выполнить диагностику. Но, оказывается, рассуждать, не пойми о чём, гораздо легче, чем взять и сделать руками. Это конструктивно и продуктивно, по Вашему, "уважаемый"? :)
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Сообщение Bahus »

Картридж вот такой
Изображение
Его половина европейцев на свои котлы ставят.
Мотор такой
Изображение
С ним та же история.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... =721403800
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... =710047300
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11

Автор темы
vaawva
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 окт 2021, 10:41
Откуда: Керчь
Мой котел: fourtech 24f
Благодарил (а): 2 раза

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Сообщение vaawva »

Всем спасибо, нужен совет - 3-х ходовой клапан моего котла отличается от рекомендованного, где искать или доработать напильником?
Изображение

Отправлено спустя 1 час 31 минуту 22 секунды:
1. Вопрос при заполнении малого контура котла (первичный-вторичный теплообменник), следует ли приоткрыть сбросный (сливной) клапан для стравливания воздуха?
#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Сообщение Bahus »

На Fourtech ставились только 721403800. Так что проблем с заменой быть не должно. Возможно там как-то незначительно конструктив менялся, без потери взаимозаменяемости.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#13

Автор темы
vaawva
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 окт 2021, 10:41
Откуда: Керчь
Мой котел: fourtech 24f
Благодарил (а): 2 раза

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Сообщение vaawva »

я понимаю но по факту с какой силой необходимо вставить картридж в гидрогруппу - простым надавливанием не доходит до штатного положения 4-5 мм, притом что родной входит и выходит с характерным звуком. В гидрогруппе имеется характерная неровность (сужение диаметра в районе перепуска на отопление). если сравнить фото
Изображение
#14
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1300 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Сообщение Bahus »

Ничего по этому поводу не могу сказать. Проблем с заменой на оригинальных запчастях не припомню. Причем и из аристоновской коробки на Бакси ставили. Вроде всё везде работает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#15
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
    FilimonArz » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    973 Просмотры
    Последнее сообщение FilimonArz
  • BAXI COMFORT 240 Fi. Моментальный нагрев и 6 минут ожидания
    sdedov » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    301 Просмотры
    Последнее сообщение sdedov
  • Странно работает нагрев теплоносителя
    7 Ответы
    665 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий Ермаков
  • Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления
    ASilva » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    693 Просмотры
    Последнее сообщение ASilva
  • термостат для baxi fourtech 24f
    26 Ответы
    2016 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»