Плавает температура ГВС - Baxi Fourtech 24F

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Sanders1
Бывалый
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 12 июл 2021, 23:41
Откуда: RU

Плавает температура ГВС - Baxi Fourtech 24F

Сообщение Sanders1 »

Началось несколько дней назад. Котел Baxi Fourtech 24F. При приеме душа стал замечать перепады в температуре воды. Температура выставлена на 42 градуса, но волнообразно то опускается бывает до 35-36, то поднимается до 48-49 градусов, чаще разброс менее значительный, но все равно ощутимый. Период где-то в среднем раз в минуту. На табло это всё отображается. Горелка при этом не отключается.
Последний раз редактировалось Sanders1 13 дек 2021, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10306
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Плавает температура ГВС

Сообщение Bahus »

Дозаполните профиль, пожалуйста. Либо каждый раз пишите модель котла.
  • Почистить/проверить датчик протока ГВС.
  • Почистить/проверить датчик температуры ГВС.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
Sanders1
Бывалый
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 12 июл 2021, 23:41
Откуда: RU

Плавает температура ГВС - Baxi Fourtech 24F

Сообщение Sanders1 »

Название добавил.
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10306
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Плавает температура ГВС - Baxi Fourtech 24F

Сообщение Bahus »

А цифры по температуре с котла берёте? Или самостоятельный замер?
Неплохо бы помониторить какой расход котел видит в момент изменения температуры. Ну, чтобы сразу не лезть внутрь. Это параметр А08.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
Sanders1
Бывалый
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 12 июл 2021, 23:41
Откуда: RU

Плавает температура ГВС - Baxi Fourtech 24F

Сообщение Sanders1 »

Цифры с котла. A8 посмотрю, отпишусь.
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10306
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Плавает температура ГВС - Baxi Fourtech 24F

Сообщение Bahus »

Получается датчик ни причем. Котел показывает то, что "видит" датчик. Если бы эти цифры не сходились с фактической температурой - тогда можно было бы на него пальцем показать.
Скорее всего у вас либо нестабильный расход, либо подклинивает турбинка датчика. А08 возможно прояснит ситуацию. Скорее всего банальная чистка датчика протока (и его вводной сетки) поможет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6

Автор темы
Sanders1
Бывалый
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 12 июл 2021, 23:41
Откуда: RU

Плавает температура ГВС - Baxi Fourtech 24F

Сообщение Sanders1 »

Добрый день, было не совсем до этого, поэтому приспособился уменьшать напор воды в душе, тогда температура переставала так плавать. Но пару дней назад ещё начала появляться ошибка e25. Теперь проблема выражена ярче - включаешь воду в душе (все также выставлена на 42 градуса) и тут начинается включение/выключение горелки с интервалом секунд в 15. Отключается уже на 33-37 градусах, но температура продолжает еще секунд 3-5 расти до 48-50 градусов, потом быстро падает до 20 с чем-то, горелка включается и так по кругу.
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 625 раз
Возраст: 58

Плавает температура ГВС - Baxi Fourtech 24F

Сообщение Starik »

Sanders1 писал(а): 19 июн 2022, 13:12ошибка e25
А расшифровка есть? :)
#8

Автор темы
Sanders1
Бывалый
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 12 июл 2021, 23:41
Откуда: RU

Плавает температура ГВС - Baxi Fourtech 24F

Сообщение Sanders1 »

Вы про превышение максимальной температуры или отсутствие циркуляции воды? Вот только если сделать маленький напор, идет стабильно очень горячая вода и ошибка не появляется
#9

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 625 раз
Возраст: 58

Плавает температура ГВС - Baxi Fourtech 24F

Сообщение Starik »

Sanders1 писал(а): 25 июн 2022, 13:41Вы про превышение максимальной температуры
С чего бы это?
Е25/Е26 совсем про другое, там иных толкований нет только - отсутствие циркуляции (блокировка насоса). ;)
Проблема четче обозначилась, имхо, а может и не одна, но всё с циркуляцией связано. Можно фильтр на обратке почистить, для начала.
#10

Автор темы
Sanders1
Бывалый
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 12 июл 2021, 23:41
Откуда: RU

Плавает температура ГВС - Baxi Fourtech 24F

Сообщение Sanders1 »

Так проблема с ГВС, отопление работает нормально. И с напором воды из крана всё нормально
#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10306
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Плавает температура ГВС - Baxi Fourtech 24F

Сообщение Bahus »

При работе на ГВС теплоноситель крутится по малому контуру. Возможно затык где-то там. Ну например вторичный теплообменник по контуру отопления.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#12

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 625 раз
Возраст: 58

Плавает температура ГВС - Baxi Fourtech 24F

Сообщение Starik »

Sanders1 писал(а): 26 июн 2022, 13:08Так проблема с ГВС, отопление работает нормально.
ГВС греется контуром отопления через теплообменник. Выше уже сказано, что проблема может быть в нём, а может и в фильтре, на малый круг его загрязненность влияет гораздо сильнее, имхо. Поэтому и предложил начать с более простого, полезного и бесплатного (если делаешь самостоятельно). :)
#13

Автор темы
Sanders1
Бывалый
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 12 июл 2021, 23:41
Откуда: RU

Плавает температура ГВС - Baxi Fourtech 24F

Сообщение Sanders1 »

Приходил мастер, сказал, что действительно плохо работает насос. Сказал, что насосы не ремонтируются и нужно заменить его, и как более экономичный вариант предложил заменить внутренности насоса на новые от модели WILO 25/4.

Два вопроса:
1. Действительно ли это 100% аналог, и разницы в работе не будет (даже на уровне громкости работы)?
2. После прихода мастера, котел стал работать лучше, вода не перегревается. Видимо, пока проверяли, насос немного "разработался" (может был засор или накипь). Реально ли решить проблему без замены, например, просто прочисткой насоса?
#14
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10306
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Плавает температура ГВС - Baxi Fourtech 24F

Сообщение Bahus »

Двигатели у насосов одинаковые. Только задняя часть другая. Но лучше взять 25/6. Потом скорость убавить можно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#15

Автор темы
Sanders1
Бывалый
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 12 июл 2021, 23:41
Откуда: RU

Плавает температура ГВС - Baxi Fourtech 24F

Сообщение Sanders1 »

Почему лучше 25/6? Я правильно понимаю, что именно он является аналогом заводскому насосу (Wilo BXSL 15/6 compact-1 c), а 25/4 будет чуть менее мощный?

И ещё, всё же, по второму вопросу, исправить без замены действительно невозможно, или просто не хотят возиться?)
#16
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10306
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Плавает температура ГВС - Baxi Fourtech 24F

Сообщение Bahus »

1. Да, именно так. Ценник не сильно должен отличаться.
2. Кто бы знал. Может и поможет чистка, а может и нет. Обычно торцевые уплотнения разбиваются и ротор начинает греметь, клинить и всякое такое.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#17

Автор темы
Sanders1
Бывалый
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 12 июл 2021, 23:41
Откуда: RU

Плавает температура ГВС - Baxi Fourtech 24F

Сообщение Sanders1 »

Мастер почему-то настаивает на 25/4. Говорит, что площадь не такая большая и он слишком мощный. Что типа, возможно, старый вышел из строя из-за этого. Хотя в системе отопления 9 радиаторов и трубы PN25. И что вообще 25/6 будет мощнее оригинального насоса. Чему верить?)
#18
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10306
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Плавает температура ГВС - Baxi Fourtech 24F

Сообщение Bahus »

Дело хозяйское. В любом случае оба насоса на первой скорости будут слабее работать, чем оригинальный односкоростной на максималке.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#19

Автор темы
Sanders1
Бывалый
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 12 июл 2021, 23:41
Откуда: RU

Плавает температура ГВС - Baxi Fourtech 24F

Сообщение Sanders1 »

Так, а если без использования регулировки скорости, он действительно мощнее оригинального? И правда ли то, что из-за этого мог выйти из строя? Хочу понять, нужно ли будет уменьшать мощность на новом насосе, если ставить 25/6.
#20
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10306
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Плавает температура ГВС - Baxi Fourtech 24F

Сообщение Bahus »

Отталкиваясь от данных взрывного чертежа - там установлен 15/6. Хотя не факт, что на всех. Могли ставить что на складах комплектухи есть. С насосами у Бакси бардачок небольшой имеется.
Судя по данным с сайта Вило:
25/4 - 0,21 Ампер, 48 Ватт.
25/6 - 0,43 Ампер, 99 Ватт.
Картинка с сайта Бакси на вышеуказанный 15/6 говорит 0,36 Ампер, 83 Ватт.
Комментарий к насосу:
Поставляетяс вместо 5698270. Может заменяться на аналогичные 5698270 и 710872000 . При возможности заменять насосами пониженных характеристик (напор 5 м) 5698260, 721957500.
В любом случае не думаю что из-за повышенной мощности может из строя выйти. Если система нормально сделана и насос периодически в тупик не молотит, тогда нормально должно быть всё. Ну разве что чуть шумнее и прожорливее по электрике.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#21

Автор темы
Sanders1
Бывалый
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 12 июл 2021, 23:41
Откуда: RU

Плавает температура ГВС - Baxi Fourtech 24F

Сообщение Sanders1 »

Спасибо. Да, на оригинальном насосе указано Wilo BXSL 15/6 compact-1 c.

Шумнее это плохо. А можно на нем убавить мощность, чтобы именно сравнять с оригинальным?

Upd: Короче, как он пояснил, внутренности в 25/6 сами по себе побольше размером и могут задевать корпус при установке в оригинальный насос.
#22
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10306
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Плавает температура ГВС - Baxi Fourtech 24F

Сообщение Bahus »

Вроде 4 и 6 корпуса идентичны по габаритам. Но 100% утверждать не буду. Всё может быть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#23
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Оптимальная температура ГВС
    karpyc » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    500 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • термостат для baxi fourtech 24f
    26 Ответы
    2031 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Нет ГВС котел Baxi Fourtech
    Александр Б. » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    235 Просмотры
    Последнее сообщение Александр Б.
  • не регулируется температура ТН с baxi connect+
    vieri63 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    28 Ответы
    1959 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi nuvola-3 comfort 320 fi Температура подачи в систему отопления
    Ильнар » » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    500 Просмотры
    Последнее сообщение Ильнар

Вернуться в «Поломалось - чинимся»