Fourtech 24f. Падает давление в системе

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Garikgarik123
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 фев 2021, 21:25
Откуда: Армавир
Мой котел: Baxi fourtech 24fA

Fourtech 24f. Падает давление в системе

Сообщение Garikgarik123 »

Добрый день всем. Такая проблема, стал замечать что при включении гвс, падает давление в системе отопления. Чем дольше течет горячая вода, тем больше падает давление и так до тех пор пока котел не выдаст ошибку e10. Может кто сталкивался с такой проблесой
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Fourtech 24f. Падает давление в системе

Сообщение Starik »

Под котлом должна быть лужа.
#2

Автор темы
Garikgarik123
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 фев 2021, 21:25
Откуда: Армавир
Мой котел: Baxi fourtech 24fA

Fourtech 24f. Падает давление в системе

Сообщение Garikgarik123 »

Вообщем сделал такой эксперимент: закрыл все краны, подождал пока более менее остынут теплообменники. Давление как было так и осталось 1.5 бар. А как открыл кран на обратке, давление сразу в ноль упало. Почему так?
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Fourtech 24f. Падает давление в системе

Сообщение Starik »

Значит в системе отопления утечка.
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Fourtech 24f. Падает давление в системе

Сообщение Bahus »

Рулон туалетной бумаги в руки - и по всей системе пройтись по всем резьбовым соединениям.
Если система ветвлённая, с возможностью отключения контуров, можно повторить ваш эксперимент, но с отсечением кранов не под котлом, а веток по очереди. Точнее закрыть все, а открывать по очереди.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • При открытии крана падает давление до 0
    neonium322 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    772 Просмотры
    Последнее сообщение neonium322
  • При открытии горячей воды падает давление, не работает подпитка
    EntradaDeAngel » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    660 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ampera Plus 9 кВт быстро падает давление воды с 2 бар до нуля/
    AmperaPlus9User » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    448 Просмотры
    Последнее сообщение AmperaPlus9User
  • Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
    Sanno7321 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    401 Просмотры
    Последнее сообщение Sanno7321
  • Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
    34 Ответы
    1948 Просмотры
    Последнее сообщение Дядя Фёдор