Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Исходные данные:
- Котел Baxi Luna 3 1.310 (одноконтурный только на отопление) Максимальная полезная тепловая мощность 31кВт
- Площадь дома 200 кв.м
- В уставках котла установлена максимальная полезная мощность 100%, то есть 31кВт.
- По норме для 200 м.кв примерно нужно 20 кВт. (плюс минус)
Суть проблемы: уставка 60 градусов теплоносителя, котел нагревает до 60 и дальше температура не растет ( а должна рости до 65 и произойти отключение), котел работает без отключения вообще, проблема появилась когда к нему подключили контур отопления на втором этаже, все радиаторы прогреваются нормально , в доме тепло, в чем может быть дело?
Примечания: котел работает с 2016 года только в зимний период на отопление, с момента запуска не проводили промывку теплообменника, может ли быть виной забитый теплообменник? По идее если ему не хватает нагрева даже из-за теплообменника он должен же сильнее разжигать пламя. В системе залита вода "подготовленная" подпитки из водопровода никогда не было.
Исходные данные:
- Котел Baxi Luna 3 1.310 (одноконтурный только на отопление) Максимальная полезная тепловая мощность 31кВт
- Площадь дома 200 кв.м
- В уставках котла установлена максимальная полезная мощность 100%, то есть 31кВт.
- По норме для 200 м.кв примерно нужно 20 кВт. (плюс минус)
Суть проблемы: уставка 60 градусов теплоносителя, котел нагревает до 60 и дальше температура не растет ( а должна рости до 65 и произойти отключение), котел работает без отключения вообще, проблема появилась когда к нему подключили контур отопления на втором этаже, все радиаторы прогреваются нормально , в доме тепло, в чем может быть дело?
Примечания: котел работает с 2016 года только в зимний период на отопление, с момента запуска не проводили промывку теплообменника, может ли быть виной забитый теплообменник? По идее если ему не хватает нагрева даже из-за теплообменника он должен же сильнее разжигать пламя. В системе залита вода "подготовленная" подпитки из водопровода никогда не было.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 03 янв 2022, 08:30
- Откуда: Краснодарский край. Медведовская
- Мой котел: BAXI Luna 3 Comfort 240fi
- Благодарил (а): 1 раз
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Открутив все крышки, проверил на загрязнения горелку и теплообменник, в принципе там всё чисто, только под горелкой немного насекомых. Всё пропылесосил, почистил кисточкой, посмотрел как вращается турбина (тоже отлично), слил с из котла воду, поднял давление в расширительном бачке, закачал воду, все крышки поставил на место, включил и и ничего не изменилось. Котел довел СО до 25 градусов и на этом остановился. Переодически включается, но буквально на минуту потом опять останавливается. И такими мучительными рывками он довел температуру до 28 градусов при установленной 33. При этом на ГВС всё работает как часы.
Заметил такую ососбенность: Когда котел включает горелку на СО внутри появляется странный звук, похожий на звук нагреваючегося чайника на плите.
Заметил такую ососбенность: Когда котел включает горелку на СО внутри появляется странный звук, похожий на звук нагреваючегося чайника на плите.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5424
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
А если температуру поднять? К стати, а трубки (особенно та, что слева) внутри котла, хотя бы на ощупь, соответствуют указанной температуре?
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 03 янв 2022, 08:30
- Откуда: Краснодарский край. Медведовская
- Мой котел: BAXI Luna 3 Comfort 240fi
- Благодарил (а): 1 раз
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
В общем ситуация преобретает, всё более, абсурдный характер. Решил, ради любопытства, посмотреть в меню настроек параметр F13 (который как я понимаю отвечает за выдаваемую котлом мощность), там стояло 100%(дом 200кв.м). Ничего не меняя, просто вышел из меню и котел заработал уже почти час молотит, поднял до 32 и я надеюсь достигнет заданной планки. Но значек модуляции при этом больше одного деления не поднимался и три батарееи в доме остаются холодными (самые дальние от котла), но при этом на втором этаже батареи горячие.
Внутири котла, слева от теплообменника, как я понимаю стоит какой-то датчик, на его соединении с трубкой толи накипь, толи окисление, но небольшое.
Внутири котла, слева от теплообменника, как я понимаю стоит какой-то датчик, на его соединении с трубкой толи накипь, толи окисление, но небольшое.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10280
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1294 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Блин, чувствую что-то не срастается. Потом понял что по комнатную температуру речь. Просто 33 градуса - это очень дофига. Люди и 26 редко ставят. Может у вас панель висит где-то не там?
В общем давайте расклад дополнительный. Панель на котле или вынесена в помещение? Буквенные параметры (точнее их значения) неплохо бы увидеть (как туда добраться - есть в инструкции и в семинарской тетради).
Датчик слева на прищепке (синий) - это температурный. Возможно из-за бякушке на пятаке неадекватно считывает температуру теплоносителя. Его можно сдернуть (котел вырубить сначала, на всякий случай), отмыть пятак датчика и трубку под ним (только без абразивов и фанатизма) и посадить назад. Место посадки можно чуть-чуть сместить.
В общем давайте расклад дополнительный. Панель на котле или вынесена в помещение? Буквенные параметры (точнее их значения) неплохо бы увидеть (как туда добраться - есть в инструкции и в семинарской тетради).
Датчик слева на прищепке (синий) - это температурный. Возможно из-за бякушке на пятаке неадекватно считывает температуру теплоносителя. Его можно сдернуть (котел вырубить сначала, на всякий случай), отмыть пятак датчика и трубку под ним (только без абразивов и фанатизма) и посадить назад. Место посадки можно чуть-чуть сместить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5424
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 03 янв 2022, 08:30
- Откуда: Краснодарский край. Медведовская
- Мой котел: BAXI Luna 3 Comfort 240fi
- Благодарил (а): 1 раз
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Сегодня приезжал мастер и все сделал. Дело было в мелочи, но так как я дилетант то разобраться сам не смог. Оказывается фильтр на СО все таки есть (теперь я знаю где он находится, до этого думал, что это какая-то сервисная заглушка) и он был забит.
Почему стоит такая температура? Потому что котел висит на кухне, а это и без отопления самое теплое помещение в доме, а в моём случае на кухне теплый пол. 33 градуса он набирает довольно быстро и без экстрима (не молотит круглые сутки на пролет), а подому в среднем 23-25 градуса, что для нашей семьи дольно комфортная температура.
Замечания по котлу есть (не мешало бы помыть теплообменник,всё таки 9 лет молотит, датчик давления глючит), но это будем делать после отопительного сезона, благо ребята толковые попались и координаты прямо на котел наклеели.
Спасибо всем кто пытался помочь, с вами мои знания оторвались от нулевой отметки.
Со временем подумываю о смене радиаторов на железные или чугунные, а то оказывается мои аллюминиевые (VEKTOR) не очень подходят для медного теплообменника котла (хотя они вместе с котлом уже 9 лет работают)
Почему стоит такая температура? Потому что котел висит на кухне, а это и без отопления самое теплое помещение в доме, а в моём случае на кухне теплый пол. 33 градуса он набирает довольно быстро и без экстрима (не молотит круглые сутки на пролет), а подому в среднем 23-25 градуса, что для нашей семьи дольно комфортная температура.
Замечания по котлу есть (не мешало бы помыть теплообменник,всё таки 9 лет молотит, датчик давления глючит), но это будем делать после отопительного сезона, благо ребята толковые попались и координаты прямо на котел наклеели.
Спасибо всем кто пытался помочь, с вами мои знания оторвались от нулевой отметки.
Со временем подумываю о смене радиаторов на железные или чугунные, а то оказывается мои аллюминиевые (VEKTOR) не очень подходят для медного теплообменника котла (хотя они вместе с котлом уже 9 лет работают)
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10280
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1294 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Луна-3 практически неубиваемая. Если специально не стараться, лет 15 отходит. Единственно, хотя бы раз-два в год камеру открывать и минимум профилактики делать.
А датчик давления и заменить можно. Не вот уж дорогая штука.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5424
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
Котел не может выйти на нужный режим нагрева.
Ну ты же почитываешь форум, а на этот вопрос я уже неоднократно отвечал. Зачем, персонально для тебя, повторяться, какой в этом смысл?
-