Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Здравствуйте.
Котел BAXI Luna Duo-Tec MP 1.3, работающий на сжиженном газе, не запускается после остановки, выдает ошибку № 133.
Если котел принудительно выключить и сразу же запустить, то он запускается (иногда не с первого раза). Если же он постоит выключенный некоторое время, то после пяти неудачных розжигов уходит в ошибку.
Котел легко запускается, если снять крышку котла и во время запуска частично перекрыть подачу воздуха через вентури (если я правильно понял). Достаточно поперек поставленного пальца.
Ранее такая проблема возникала в течение некоторого времени непосредственно после заправки газгольдера, но потом после нескольких «принудительных» запусков исчезала.
Газгольдер заправлял в августе этого года. При этом у соседей (у одного с общей цистерны, у другого с общим поставщиком) подобных проблем не возникает.
В настоящее время в течение 2,5 месяцев котел «добровольно» не запускается.
Каких-либо иных нареканий не имеется.
Прошу пояснить, какие могут быть причины и как их устранить.
Спасибо.
Издалека сложно что-то посоветовать. Похоже нужен специалист на месте. С газоанализатором, диффманометром и прочим инструментарием.
Могу посоветовать вам обратиться в филиал DeDietrich в вашем городе. Например к Торгунову Павлу. Я думаю он посоветует местного специалиста, который сможет устранить неполадки. Дитриш, не Бакси, конечно. Но холдинг один, да и в целом рынок данных специалистов невелик, так что все всех знают.
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
ул. Строительная, 4
+7-4932-32-42-07
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Доброго времени суток. Такая проблема: котел Майнфор 240 f при работе на отопление не нагревает воду до нужной температуры,начинается шум в теплообменнике(как будто закипает),выдает на 2-3 секунды ошибку е06 и остывает. При этом контур ГСВ работает нормально по заданной температуре. Проверялся датчик, чистился теплообменник,вал в циркуляционном насосе крутится,фильтр(с сеточкой как отстойник)прочищен. И давление часто падает
Последнее сообщение
В этом году подпитывала часто.. значит без покупки не обойдется
Недавно (около месяца) котел стал периодически уходить в ошибку насоса или протока (моргает индикатор 60С). Причем котел может отработать день-два, а потом по непонятной причине остановиться и выдать ошибку. Перезапуск автоматически в этом случае не работает, только вручную. Но так как котел стоит на работе, то нет возможности находитья рядом с ним постоянно. Есть такие же котлы дома и у родителей, с ними все в порядке как и с этим до недавнего времени.
Что было сделано последовательно, а не...
Последнее сообщение
В выходные хочу попытаться снять трубку байпасса и обратный клапан (если получиться открутить без снятия и разборки всего узла 3-х ходового клапана). И вопрос остается прежним если попытка отвернуть окажется безуспешной: А если заглушить байпасс со стороны обр. клапана, то как это повлияет на режим работы котла и какие могут быть последствия в плане безопасности?
Добрый день! Котел Luna 3 Comfort 240i (13 лет в эксплуатации) не включает поджиг газа на отопление и ГВС и не показывает ошибку. При этом все характерные шумы, предшествующие запуску, в котле происходят как обычно, только не происходят включение пьезы и подача газа в камеру. Ближайший сервис очень далеко. Помогите пожалуйста устранить поломку!
Добрый. Слим 1.490. На отопление на выходе из котла честные 95гр. Как только переключается на режим ГВС - сразу модуляция падает, выдает примерно 75-80гр и никогда не поднимает выше. Датчик NTC на бойлер стоит сторонний (от Вестер клевер котла). И в Баке вода греется до 65-70гр примерно не выше. А мне надо выше и быстрее (не на низкой модуляции), что бы подавалось в бак 95гр как положено. Вопрос - где-то это регулируется? Куда смотреть? Или скажете что надо менять датчик темп - точно это решит...
Последнее сообщение
Жаль нельзя отключить модуляцию именно на гвс или настроить ее режим вкл/выкл.
Ну, что написать, уж коль начал колхозить, то это можно организовать, так же по колхозному...
Плавкий термопредохранитель.
Несколько вопросов по нему:
1. Какая температура плавления этого предохранителя?
2. Где можно купить этот предохранитель?
3. Варианты ремонта этого предохранителя?
4. Устройство термопредохранителя?
Если кто то занимался такими предохранителями или самостоятельно что то придумал, прошу Вашего совета?
Последнее сообщение
Уточняю:
1. Мы говорит о плавком термопредохранителе, который установлен на тыльной стороне котла и он от повышения температуры более 318 гр. С расплавляется и внутренней пружинкой разжимает контакт, от чего разрывается электрическая цепь безопасности всего котла.
2. Плавит его не ток, а температура задней стенки котла (теплообменника)
3. На фасаде рядом с горелкой установлена таблетка перегрева и она так же включена в электрическую цепь безопасности всего котла.