slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
balbessor
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 ноя 2021, 23:43
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi slim 1.300 in

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Сообщение balbessor »

Приветствую форумчан. Имею связку Zont smart 2.0 + модуль OT + baxi slim 1.300in. Зонт и котёл подключены через ИБП+стаб Ecovolt termo 812, заземление в доме TT. С периодичностью раз в 2-3-4 дня зонт теряет связь с котлом по цифровой шине и выдает ошибку ОЕМ Е00, при этом после потери связи котёл продолжает работать на нагрев по последней отправленной ему по ОТ температуре. Произойти потеря связи может как в момент нагрева, так и при не активной горелке. Котёл работает только на нагрев радиаторов, зонт управляет им через ОТ "по воздуху", максимальная температура теплоносителя установлена 85 градусов. До этого момента около 1,5 месяцев этой проблемы не возникало ни разу. Фазировка у котла правильная. Всё имеющееся про Е00 на форуме прочитал и сделал вывод, что в большинстве случаев проблема в схеме электропитания. Мой вопрос - стоит ли сразу пробовать устройство гальванической развязки типа теплоком gf или есть какие-то менее очевидные, но не менее вероятные причины возникновения проблемы?
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Сообщение Bahus »

Поочередно исключите возможность такого поведения на входных устройствах - ИБП, стаб. Исключите их из цепи на время. Мало ли что. Все склонны грешить на котел, однако часто бывает совсем не так.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Сообщение Starik »

balbessor писал(а): 23 дек 2021, 22:42выдает ошибку ОЕМ Е00,
Расшифруй о чем эта ошибка.
#3
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Сообщение tsv63 »

Starik, да откуда ж он знает... Полагаю, No Error Detected (E0).
balbessor писал(а): 23 дек 2021, 22:42 зонт теряет связь с котлом по цифровой шине и выдает ошибку ОЕМ Е00, при этом после потери связи котёл продолжает работать на нагрев по последней отправленной ему по ОТ температуре.
После разрыва связи, согласно протоколу, котёл продолжает "думать" что связь ещё есть 20сек. потом разрыв соединения, но перемычки то нет... Почему котёл продолжает работать? 20 сек. да, но не больше. Или, что то не дописали?
Последний раз редактировалось tsv63 24 дек 2021, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#4

Автор темы
balbessor
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 ноя 2021, 23:43
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi slim 1.300 in

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Сообщение balbessor »

Starik писал(а): 24 дек 2021, 09:48
balbessor писал(а): 23 дек 2021, 22:42выдает ошибку ОЕМ Е00,
Расшифруй о чем эта ошибка.
Потеря связи по цифровой шине
#5
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Сообщение tsv63 »

balbessor писал(а): 24 дек 2021, 10:25 Потеря связи по цифровой шине
НЕТ такой ошибки у слимов. Полагаю, зонты свою прикрутили. Но если это OEM fault code, то выдумки...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#6

Автор темы
balbessor
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 ноя 2021, 23:43
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi slim 1.300 in

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Сообщение balbessor »

tsv63 писал(а): 24 дек 2021, 10:12 Starik, да откуда ж он знает... Полагаю, No Error Detected (E0).
balbessor писал(а): 23 дек 2021, 22:42 зонт теряет связь с котлом по цифровой шине и выдает ошибку ОЕМ Е00, при этом после потери связи котёл продолжает работать на нагрев по последней отправленной ему по ОТ температуре.
После разрыва связи, согласно протоколу, котёл продолжает "думать" что связь ещё есть 20сек. потом разрыв соединения, но перемычки то нет... Почему котёл продолжает работать? 20 сек. да, но не больше. Или, что то не дописали?
Нет. Реально всё написал как есть - продолжает работать как ни в чём не бывало и ничто его не останавливает, кроме физического перевода регулятора в положение "0".
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Сообщение Starik »

balbessor писал(а): 24 дек 2021, 10:25Потеря связи по цифровой шине
Собственно, всё уже сказали выше. Котел исправно трудится в то время, как навесное оборудование мешает ему работать. Что там с зонтом, проводами, электроснабжением этого всего обвеса - отсюда не видно. Выше сказали - ищи где напряжение скачет, а может вовсе пропадает
balbessor писал(а): 23 дек 2021, 22:42С периодичностью раз в 2-3-4 дня
при помощи ИБП и прочего.
#8

junkies
Бывалый
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Сообщение junkies »

что тп зонта говорит?
#9

Sergey73
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
Откуда: СПб
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 4 раза

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Сообщение Sergey73 »

У меня зонт Н1 В, тоже иногда выдает ошибку Е00, правда она ни на что не влияет, просто появляется и пропадает сама по себе. В инструкции к котлу такой ошибки нет, просто не обращаю внимания на нее и не парюсь, правда у меня связь по цифровой шине не пропадает.
#10

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Сообщение Starik »

Sergey73 писал(а): 24 дек 2021, 20:05У меня зонт Н1 В, тоже иногда выдает ошибку Е00, правда она ни на что не влияет, просто появляется и пропадает сама по себе.
Получается что это означает
tsv63 писал(а): 24 дек 2021, 10:12 No Error Detected (E0).
то есть: "в Багдаде всё спокойно".
Полагаю, тайна зонта раскрыта. :)
#11

Автор темы
balbessor
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 ноя 2021, 23:43
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi slim 1.300 in

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Сообщение balbessor »

Sergey73 писал(а): 24 дек 2021, 20:05 У меня зонт Н1 В, тоже иногда выдает ошибку Е00, правда она ни на что не влияет, просто появляется и пропадает сама по себе. В инструкции к котлу такой ошибки нет, просто не обращаю внимания на нее и не парюсь, правда у меня связь по цифровой шине не пропадает.
В том и странность, что у меня е00 появляется и никуда не пропадает, то есть связь не восстанавливается. На форумхаусе нашёл похожую проблему, там это вылечилось заменой провода.
Сегодня заменил провод от адаптера ОТ (был неэкранированный 4х жильный провод, толщиной чуть меньше витой пары, использовались 2 жилы) на провод 2*0,75.
junkies писал(а): 24 дек 2021, 15:18 что тп зонта говорит?
Молчит, я дважды им писал. Очень странная ТП вообще.
#12

junkies
Бывалый
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Сообщение junkies »

экран провода с одного конца (любого) надо заземлять, а иначе от экрана будет только хуже
#13

Автор темы
balbessor
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 ноя 2021, 23:43
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi slim 1.300 in

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Сообщение balbessor »

Наконец добрался до этого котла - при подключенном модуле ОТ (в интерфейсе зонта - авария котла, ошибка е00), котёл при включении крутилкой в положение "снежинка" сразу же зажигал горелку, горел индикатор "отопление". При этом на модуле ОТ красный светодиод не горел - значит не было связи между модулем и котлом. Далее выключил котёл, отключил плату KHG71407251, вернул на место перемычку комнатного термостата в разъёмы 1 и 2, запустил котёл, он вёл себя абсолютно нормально. Выключил котёл, подключил обратно плату KHG71407251, убрал перемычку, подключил модуль ОТ. На всякий случай поменял провод между модулем и котлом на 2*0,75. Все ошибки пропали, всё работает. Что это было, откуда, почему - загадка. Ещё на всякий случай поставил перемычку на контакты 5 и 7 в разъём А10, чтобы отключить антилегионеллу, так как приступы нагрева имели еженедельную природу.
#14
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Сообщение tsv63 »

balbessor, сам же понимаешь, что чудес не бывает...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#15

Автор темы
balbessor
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 ноя 2021, 23:43
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi slim 1.300 in

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Сообщение balbessor »

tsv63 писал(а): 10 янв 2022, 19:31 balbessor, сам же понимаешь, что чудес не бывает...
Вообще ни в какие чудеса и вещи, имеющие сверхъестественную природу не верю. Но что было причиной - реально не знаю :D
Главное, чтобы больше не чудило :)
P.s. очень и очень жаль, что у зонта нет полноценного лога :(
#16
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Сообщение tsv63 »

balbessor писал(а): 10 янв 2022, 20:52 у зонта нет полноценного лога
Выражу своё мнение, баловство это, а если и нужно, то только для отладки системы, наладил и забыл.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#17

aomsar
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 ноя 2022, 21:52
Откуда: Мордовия
Мой котел: NUVOLA 3 COMFORT 320 FI
Возраст: 59

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Сообщение aomsar »

Приветствую знатоков.. Нужна помощь.
В эксплуатации с августа 2021 г связка котел NUVOLA 3 COMFORT 32 FI и Zont Connect Отопление + ГВС в загородном доме. Прошлую зиму отработал без проблем. Где-то начиная с конца мая было замечено, что периодически пропадают показания датчика внешней температуры который подключен к плате управления котла, и считывается по цифровой шине. . Это как я по началу интерпретировал эту проблему. На самом деле, при более детальном рассмотрении, выяснилось, что теряется связь по OpenTerm. Zont выдает в приложении ошибку Е00 и иногда с комментарием "Низкое давление теплоносителя", хотя с давлением никаких проблем уж точно нет. По началу, состояние ошибки сохранялось от нескольких минут до нескольких часов. В летний период можно было и не заметить, поскольку ГВС продолжало нормально работать. Со временем частота таких ошибок стала возрастать. разумеется сейчас отсутствие циркуляции в отоплении заметно сразу.
проблема в том, что я никак не могу найти хоть какую-то закономерность происходящего. Ответ сервиса Zont - стандартный : " у вас плохое заземление..". Вот кто бы мне пояснил, что оно значит "плохое", какой параметр? У меня забит омедненный штырь на глубину 14 м. Сопротивление нейтраль- земля получилось 0,2 Ом. Действующее значение напряжения нейтраль - земля - 0,3 .. 0,9 В . Что из этого плохо??
Пробовал разумеется усовершенствования... менял провод от платы котла до Zont, посадил Zont на отдельный источник питания, отдельно от остальной автоматики, разумеется перепробовал и разные фазы и правильное и не правильное подключение L- N . Всякие внутренние и внешние настройки... ну ничего не помогает.
ОШИБКА Е00 отображается практически всегда только на Zont. На панели котла она может изредка появиться, если начинаешь судорожно пытаться перезапустить всё- сброс питания, отключения шины и т.п.
Методом многочисленных экспериментов выяснилось, что сбросить кривое состояние можно выключив Zont на 5 и более минут. Меньше не помогает. но и по прежнему он может и сам вдруг запуститься и работать неделю и больше нормально.
Подскажите, куда копать дальше то??
Последний раз редактировалось aomsar 16 ноя 2022, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
#18

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Сообщение Starik »

aomsar писал(а): 15 ноя 2022, 22:28Подскажите, куда копать дальше то??
А если зонт от заземления отлучить, что будет?
#19

aomsar
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 ноя 2022, 21:52
Откуда: Мордовия
Мой котел: NUVOLA 3 COMFORT 320 FI
Возраст: 59

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Сообщение aomsar »

Сам по себе Zont и не заземлен. Питание 24. заземляющей шины у него нет. Ну а над котлом я такой эксперимент проводить не буду... думал малодушно нейтраль заземлить, но это уже варварство...
#20

aomsar
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 ноя 2022, 21:52
Откуда: Мордовия
Мой котел: NUVOLA 3 COMFORT 320 FI
Возраст: 59

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Сообщение aomsar »

в общем такие обстоятельства...
поскольку наблюдалась явная деградация, пришлось отключить Zont от шины и перейти на управление от родной панели котла. С ней готел работает без каких либо сбоев. При этом Zont остался висеть себе ни к чему кроме двух своих датчиков не подключенный. И тем не менее прилетели ошибки : Потеря связи по цифровой шине, Ошибка Котла E01, ошибка котла E00. Выходит, что он сам себе мутит, что-то... Как у них там слоган "Ты здесь главный"
#21
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Сообщение tsv63 »

aomsar писал(а): 15 ноя 2022, 22:28 Подскажите, куда копать дальше то??
Ну, если заглянуть в протокол, читаем:
3. Physical Layer
3.1 Medium Definition- Characteristics of the Transmission Line
Number of Wires : 2
Wiring type : untwisted pair *
Maximum line length : 50 metres
Maximum cable resistance : 2 * 5 Ohms
Polarity of connections : Polarity-free, i.e. interchangeable.

* In electrically noisy environments it may be necessary to use twisted pair or screened cable.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#22

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Сообщение Starik »

tsv63 писал(а): 22 ноя 2022, 09:40* In electrically noisy environments it may be necessary to use twisted pair or screened cable.
I suppose it is necessary to screen the whole box. :lol:
Сложная ЭМ обстановка в помещении. :)
#23

aomsar
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 ноя 2022, 21:52
Откуда: Мордовия
Мой котел: NUVOLA 3 COMFORT 320 FI
Возраст: 59

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Сообщение aomsar »

Дааа! загородный дом ... до ближайшего соседского 190 м... сплошные помехи! :shock: Может Большой Огромный Колаидр кто то рядом прикопал?? :?
суть то в том, что я уже всякие провода на шине пробовал, в том числе AES/BUS 110 Ohm (цифровой для DMX ) один черт!
Как оказалось Zont ошибку генерит будучи даже отлученным от всего мира ... Буду отправлять в ремонт.. :twisted:
#24
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Сообщение tsv63 »

aomsar писал(а): 22 ноя 2022, 11:42 Как оказалось Zont ошибку генерит будучи даже отлученным от всего мира
Оказалось? Это как?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#25

aomsar
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 ноя 2022, 21:52
Откуда: Мордовия
Мой котел: NUVOLA 3 COMFORT 320 FI
Возраст: 59

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Сообщение aomsar »

Zont был отлучен от цифровой шины котла. Остались подцеплены к нему его родные датчики комнатной температуры.
Спустя некоторое время ( примерно 5 часов) появилось сообщение потере связи по цифровой шине, Авария котла E01, Авария Котла OEM E00, Восстановление связи по цифровой шине, Потеря связи по цифровой шине ... и т.п. Это все при том, что вообще никакой связи по шине и не должно быть... С собственной панелью котел работает без сбоев, стабильно, но разумеется без удаленного мониторинга.


СЕГОДНЯ 06:47:00
Выключение устройства
ВЧЕРА 23:53:34
Восстановление связи по цифровой шине
ВЧЕРА 23:46:30
Потеря связи по цифровой шине
ВЧЕРА 12:55:38
Восстановление связи по цифровой шине
ВЧЕРА 12:48:34
Потеря связи по цифровой шине

ВЧЕРА 10:13:49
Авария котла
Код ошибки Е00

ВЧЕРА 10:12:55
Авария котла
Код ошибки Е01

ВЧЕРА 10:12:41
Восстановление связи по цифровой шине

ВЧЕРА 10:05:37
Потеря св......
#26
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Сообщение Bahus »

похоже Зонт, действительно, своей жизнью живёт.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#27

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Сообщение Starik »

Грязь на плате, что-то коротит, может насекомые поселились.
#28
Аватара пользователя

ArtWolf
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 04 ноя 2022, 19:20
Откуда: Брянск
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Сообщение ArtWolf »

Электрика - наука о контактах (с) :?
Если прибор, работающий от постоянного тока, через внешний блок питания начал "чудить", то, в качестве одного из эмпирических способов поиска причин такого поведения, не помешает замена блока питания на заведомо исправный. Пользователи нередко уверены в том, что если на выходе из БП есть заявленное напряжение, значит - БП исправен. А как показывает практика - это не всегда так.
Исключения не только подтверждают правила, но и сводят на "нет" все планы...
#29

aomsar
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 ноя 2022, 21:52
Откуда: Мордовия
Мой котел: NUVOLA 3 COMFORT 320 FI
Возраст: 59

slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00

Сообщение aomsar »

Да, согласен, ЭЛЕКТРОНИКА - Наука о контактах! :)
Фишка в том, что как минимум с тремя разными БП ситуация не меняется. С родным, с MeanWell DIN от которого запитана остальная домашняя автоматика, и индивидуальный, тож MeanWell, на котором ради эксперимента пробовал +/- 1 V регулировать..
На счет тараканов, идея хорошая, но во первых никаких таких багов в соседних устройствах нет. Лезть в гарантийный (очень надеюсь) прибор не хочу.
Если шина не подключена, не должно быть никаких ошибок! А байки про наводки и заземление это больше к вопросу про разводку платы...
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 310fi + zont smart 2.0
    Александр1112 » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    2329 Просмотры
    Последнее сообщение iar78
  • Zont Smart 2.0 и Baxi Ampera 12 релейное подключение
    регион16 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    9 Ответы
    1390 Просмотры
    Последнее сообщение регион16
  • Baxi EcoFour 1.24F + Zont Smart New
    Lapik » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    6 Ответы
    1508 Просмотры
    Последнее сообщение Алик
  • Высокое потребление газа Baxi luna 3 comfort и zont smart 2.0
    Ipnev83 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    15 Ответы
    953 Просмотры
    Последнее сообщение ArtWolf
  • Zont smart new не управляет котлом Baxi ampera 12
    9 Ответы
    598 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 10 гостей