ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 04 янв 2022, 19:05
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: ECO 4s 1.24F
ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28
Добрый день! Требуется помощь, поскольку сервисники недоступны.
Неделю назад котёл перестал нагревать теплоноситель больше 38 градусов. Работает в минимальном режиме. Почему это произошло не могу ответить, поскольку случилось ночью и температура в доме упала. Давление на входе есть, смог проверить u манометром из трубки.
Перезапуски результата не дали, запускается нормально, но пламя на горелке падает через 10 секунд.
После недели такой работы температура теплоносителя снизилась до 28 градусов и выше не поднимается, в доме температура начинает опускаться. За бортом -4, что на руку.
До этого котёл работал стабильно, два года назад менялась плата.
Тогда котёл тоже работал в минимальном режиме со скинутым контактом на катушке модуляции, а с обоими подключёнными контактами впадал в ошибку Е01. Тогда поменяли плату и высоковольтный провод.
Повторюсь, запускается котёл нормально. К котлу подключён бойлер premier plus 150, трёхходовой внешний. В режиме ГВС горелка после произошедшего работает так же, греет не больше 28.
Поэтому не включаю. Тепло в доме бы сохранить…
Сервисники появятся в лучшем случае 10-го, в какую сторону копать чтобы пережить праздники?
Неделю назад котёл перестал нагревать теплоноситель больше 38 градусов. Работает в минимальном режиме. Почему это произошло не могу ответить, поскольку случилось ночью и температура в доме упала. Давление на входе есть, смог проверить u манометром из трубки.
Перезапуски результата не дали, запускается нормально, но пламя на горелке падает через 10 секунд.
После недели такой работы температура теплоносителя снизилась до 28 градусов и выше не поднимается, в доме температура начинает опускаться. За бортом -4, что на руку.
До этого котёл работал стабильно, два года назад менялась плата.
Тогда котёл тоже работал в минимальном режиме со скинутым контактом на катушке модуляции, а с обоими подключёнными контактами впадал в ошибку Е01. Тогда поменяли плату и высоковольтный провод.
Повторюсь, запускается котёл нормально. К котлу подключён бойлер premier plus 150, трёхходовой внешний. В режиме ГВС горелка после произошедшего работает так же, греет не больше 28.
Поэтому не включаю. Тепло в доме бы сохранить…
Сервисники появятся в лучшем случае 10-го, в какую сторону копать чтобы пережить праздники?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28
Похожая тема только что была.
Проверь F параметры, в частности F08, F09, должны быть по 100, а то мало ли.
Проверь F параметры, в частности F08, F09, должны быть по 100, а то мало ли.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 04 янв 2022, 19:05
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: ECO 4s 1.24F
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28
Тогда читай files/tech/seminar_book_2021_3.pdf и проверяй всё, что сможешь.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 04 янв 2022, 19:05
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: ECO 4s 1.24F
ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28
Спасибо, с этого начал. Увеличил F10 до 30. Проверил все и заметил что в F12 последняя ошибка Е96. Ни разу ее не видел на котле. Подключён котёл через ИБП Теплоком, заземление как в розетке, так и на корпусе котла. Плата?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28
Эта ошибка не останавливает котел, если электроснабжение нормализуется (восстанавливается).
Первая мысль и была о том, что плата вышла из строя, но дистанционно сложно диагноз ставить. Если отключение ИБП восстановит работоспособность, это будет означать, что плата тут не виновата.
Их много и все разные. Замена платы при этом же ИБП состоялась или он был установлен позже? Думаю, стоит подключить котел на прямую в розетку, ИБП пусть отдохнет какое-то время, возможно он "не вытягивает".
Первая мысль и была о том, что плата вышла из строя, но дистанционно сложно диагноз ставить. Если отключение ИБП восстановит работоспособность, это будет означать, что плата тут не виновата.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 04 янв 2022, 19:05
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: ECO 4s 1.24F
ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28
В розетке 240, ИБП выдаёт 236.
Попробовал переключить просто в розетку, фазировка соблюдена. Запустился без проблем и через 10 секунд снова в минимальный режим ушёл.
ИБП работает дольше котла, уже года 4.
Попробовал переключить просто в розетку, фазировка соблюдена. Запустился без проблем и через 10 секунд снова в минимальный режим ушёл.
ИБП работает дольше котла, уже года 4.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28
Похоже что плата загибается, вопрос - почему? Что там было с первой платой, если не секрет?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28
Это нужно сделать на вводном штуцере. И именно в динамике. То есть перед запуском котла и на всём протяжении времени до падения пламени на горелке. Бывали случаи, когда забивались сетки на газовой магистрали, подклинивал счетчик. И динамическое давление тупо падало до минимума. Ну и при таком раскладе котел тупо не вывозит по мощности.Сестрорецкий писал(а): ↑04 янв 2022, 19:26 Давление на входе есть, смог проверить u манометром из трубки.
Перезапуски результата не дали, запускается нормально, но пламя на горелке падает через 10 секунд.
Если там всё ровно, тогда есть смысл глянуть в сторону датчика температуры отопления. Может он неадекватно себя ведёт.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 04 янв 2022, 19:05
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: ECO 4s 1.24F
ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28
Отключил котёл, открутил на полоборота вводной штуцер на клапане, подсоединил u манометр из прозрачной силиконовой трубки, давление показало большое, перепад больше 200 мм. Запустил котёл давление снизилось до 38 мм. Проверил максимальное на горелке, около 28.
Предыдущая плата давала ошибку Е01. После замены котёл один раз полностью обслуживался, чуть меньше года назад и работал без ошибок.
Предыдущая плата давала ошибку Е01. После замены котёл один раз полностью обслуживался, чуть меньше года назад и работал без ошибок.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28
Ну вот. Входное давление в динамике с 20 мбар падает до 4. При таком давлении котел на минимуме и будет работать. Газа-то взять неоткуда. Ищите в магистрали засаду.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 04 янв 2022, 19:05
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: ECO 4s 1.24F
ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28
Пока проверял давление и запускал котёл оставил в режиме зима, ГВС заработало в штатном режиме.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28
Странно-непонятно. То есть ГВС сейчас в норме, а отопление так на малом газу и работает?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 04 янв 2022, 19:05
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: ECO 4s 1.24F
ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28
Жду пока переключится, 4 дня без горячей воды, надо воспользоваться. Догрел до 60 как и установлено переключился на отопление, работает на малом газу…
Отправлено спустя 13 минут 29 секунд:
Отключил уличный датчик температуры, в контуре выставлено 55. Продолжает работать на малом газу, но температура уже поднялась до 30, растёт очень медленно.
Отправлено спустя 13 минут 29 секунд:
Отключил уличный датчик температуры, в контуре выставлено 55. Продолжает работать на малом газу, но температура уже поднялась до 30, растёт очень медленно.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28
О. уже ДУТ появился. Что-то не помню упоминаний о нём.
Датчик отключили - уставку температуры теплоносителя скорректировали?
Мониторите А-значения с каким либо интервалом. Все от А00 до А09. Динамику хотелось бы увидеть.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Догрел ГВС, греет отопление. Пробуйте хотя бы от руки периодически оба патрубка после треххода. А то может трехход давит в оба контура?
Отправлено спустя 45 секунд:
Хотя не. Горелка же на минимуме...
Датчик отключили - уставку температуры теплоносителя скорректировали?
Мониторите А-значения с каким либо интервалом. Все от А00 до А09. Динамику хотелось бы увидеть.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Догрел ГВС, греет отопление. Пробуйте хотя бы от руки периодически оба патрубка после треххода. А то может трехход давит в оба контура?
Отправлено спустя 45 секунд:
Хотя не. Горелка же на минимуме...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 04 янв 2022, 19:05
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: ECO 4s 1.24F
ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28
А00 -49
А01 - .
А02 - 100
А03 -100
А04 - 55
А05 - 34
А06 -60
А07 - 68 скачет на 67
А08 -00
А09- Е96
Отправлено спустя 1 час 16 минут 38 секунд:
Через час А5 -38 больше не поднимается
Переключил на ГВС, снова горит на малом пламени, температура теплоносителя поднимается очень медленно
А02- 80
А05- 42
А07 -65
Отправлено спустя 45 минут 58 секунд:
Через полчаса в режиме ГВС, в доме температура 23
А00-55
А02-80
А03–100
А04-55
А05-62
А06-60
А07-60
А08-00
А09-Е96
Отправлено спустя 1 час 48 минут 10 секунд:
Через час переключился в отопление
А00-58
А02- 100
А03- 100
А04 - 55
А05 - 26
А06 -60
А07-68
Отправлено спустя 1 час 32 секунды:
Через час, температура в доме не дошла до заданной , хотя надо нагреть всего на 1 градус, продолжает работать в режиме отопления
А00-41 это душ принял, ГВС не включал
А02-100
А03-100
А04- 55
А05- 36
А06/ 60
А07- 63
А01 - .
А02 - 100
А03 -100
А04 - 55
А05 - 34
А06 -60
А07 - 68 скачет на 67
А08 -00
А09- Е96
Отправлено спустя 1 час 16 минут 38 секунд:
Через час А5 -38 больше не поднимается
Переключил на ГВС, снова горит на малом пламени, температура теплоносителя поднимается очень медленно
А02- 80
А05- 42
А07 -65
Отправлено спустя 45 минут 58 секунд:
Через полчаса в режиме ГВС, в доме температура 23
А00-55
А02-80
А03–100
А04-55
А05-62
А06-60
А07-60
А08-00
А09-Е96
Отправлено спустя 1 час 48 минут 10 секунд:
Через час переключился в отопление
А00-58
А02- 100
А03- 100
А04 - 55
А05 - 26
А06 -60
А07-68
Отправлено спустя 1 час 32 секунды:
Через час, температура в доме не дошла до заданной , хотя надо нагреть всего на 1 градус, продолжает работать в режиме отопления
А00-41 это душ принял, ГВС не включал
А02-100
А03-100
А04- 55
А05- 36
А06/ 60
А07- 63
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28
Соглашусь. Очевидно что котел должен на максимуме с этой температурой пахать. Но он этого не делает. С учетом предыдущих данных по входному давлению газа - копать нужно там.
Если есть газовая плита/поверхность - попробуйте во время работы котла все конфорки зажечь. Вырубится котел по-любому. Да и конфорки нестабильные будут
Если есть газовая плита/поверхность - попробуйте во время работы котла все конфорки зажечь. Вырубится котел по-любому. Да и конфорки нестабильные будут
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 04 янв 2022, 19:05
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: ECO 4s 1.24F
ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28
Спасибо всем, буду разбираться с подачей, это точно ждать сервисников. Главное что с температурой 38 уже можно прожить ещё несколько дней, плюс ГВС удалось нагреть. Тему открыл поскольку не грелось больше 28, а с похолоданием до -10 сегодня дом бы точно остыл.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
ECO 4s 1.24F не набирает температуру теплоносителя больше 28
Это лучше Газпром вызвать. Они и в счётчик залезть могут и по магистрали пройтись. Главное после них обмыльте каждый стык потом. Мало-ли. Ну и бумажки какие потом пусть оставят, акты ревизии, осмотра или чего там ещё. Уж газовики аварийные на линии должны быть какие. Правда аварийники скорее всего максимум газ вам закроют Но это обсуждается отдельно.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Звоните по номеру в квитанции за газ, 04 не надо. Скажите газа ни фига нет, замерзаем - приедут. Но будьте готовы денег каких отдать. Всё-таки это не аварийная ситуация, скорее всего, а просто какой-то засор или со счетчиком проблема.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 457 Просмотры
-
Последнее сообщение Xrust
-
- 5 Ответы
- 1668 Просмотры
-
Последнее сообщение ВладНН
-
- 20 Ответы
- 386 Просмотры
-
Последнее сообщение bigbrother72
-
- 4 Ответы
- 749 Просмотры
-
Последнее сообщение shmel79
-
- 7 Ответы
- 1874 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 15 гостей