BAXI nuvola-3 comfort 240fi Котел встал и не запускается.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
anilyin
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 янв 2022, 03:22
Откуда: Вязьма
Мой котел: BAXI Nuwola 3 comfort 240fi

BAXI nuvola-3 comfort 240fi Котел встал и не запускается.

Сообщение anilyin »

Здравствуйте. Нужна помощь. Котел в деревне работает только на отопление. 4 года не было никаких проблем. На эту зиму стал оставлять температуру работы 40 градусов, а когда приезжаю повышаю до 75, что-бы дом быстрей нагрелся, потом 60. Месяц назад после поднятия температуры котел начал её набирать, но через некоторое время встал и загорелась ошибка 12е. После поисков по интернету, нашёл что у меня забит фильтр грубой очистки на обратке, почистил и котел заработал.
Сегодня поехал сын. После поднятия температуры котел стал её набирать, но через какое-то время опять выключился. Теперь после включения, вся индикация работает, ошибок нет, но котел признаков жизни не подаёт.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать, сам поеду туда послезавтра. Может запчасти привентивно купить какие надо, там это не вариант.
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

BAXI nuvola-3 comfort 240fi Котел встал и не запускается.

Сообщение Starik »

anilyin писал(а): 05 янв 2022, 03:37Подскажите пожалуйста в какую сторону копать,
Пожалуйста, вот литература files/tech/seminar_book_2021_3.pdf
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10277
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1293 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

BAXI nuvola-3 comfort 240fi Котел встал и не запускается.

Сообщение Bahus »

Частенько при 12Е действительно бывает проблема с датчиком давления. Точнее с микропереключателем на нем.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Автор темы
anilyin
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 янв 2022, 03:22
Откуда: Вязьма
Мой котел: BAXI Nuwola 3 comfort 240fi

BAXI nuvola-3 comfort 240fi Котел встал и не запускается.

Сообщение anilyin »

Starik писал(а): 05 янв 2022, 09:49 Пожалуйста, вот литература
Спасибо. Поизучаю.
Bahus писал(а): 05 янв 2022, 12:17 Частенько при 12Е действительно бывает проблема с датчиком давления.
Это да, но сейчас никакой ошибки не высвечивает.

Отправлено спустя 52 минуты 40 секунд:
А вот раньше при включении было перещелкивание, это я так понимаю работал трехходовый клапан?
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10277
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1293 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

BAXI nuvola-3 comfort 240fi Котел встал и не запускается.

Сообщение Bahus »

Не факт. Сначала котел обычно давление в системе проверяет. У Нуволы, если не ошибаюсь, происходит так - включается насос, если давление в норме, то в импульсных трубках создается разница в давлении. Из-за этого мембрана дифференциального прессостата давит на шток, который в свою очередь замыкает контакты микропереключателя (о котором я писал ранее). Вот возможно этот узел и щелкал.
Почитайте в семинарке (давали вам ссылку) про эту ошибку. Там есть возможные неисправности. Я понимаю, что ошибки сейчас нет. Однако надо разбираться почему котел не стартует.
На всякий случай вам в помощь чертёж и спецификация.
https://baxi.ru/upload/iblock/562/nuvol ... -_eng_.pdf
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Автор темы
anilyin
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 янв 2022, 03:22
Откуда: Вязьма
Мой котел: BAXI Nuwola 3 comfort 240fi

BAXI nuvola-3 comfort 240fi Котел встал и не запускается.

Сообщение anilyin »

Хорошо. Спасибо. Завтра буду у котла, будет яснее. Пока матчасть изучаю.
#6

Автор темы
anilyin
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 янв 2022, 03:22
Откуда: Вязьма
Мой котел: BAXI Nuwola 3 comfort 240fi

BAXI nuvola-3 comfort 240fi Котел встал и не запускается.

Сообщение anilyin »

Здравствуйте. Приехал к котлу, ситуация такая. Включил, котел запустился, горелка зажглась, но по видимому нет циркуляции(не уверен). Но главная проблема в том, что индикация отопления(батарея) мигает и даже если котёл отключить он продолжает работать. Можно как-то сделать сброс в зоводские?

Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Сброс нашёл

Отправлено спустя 5 минут 33 секунды:
Сделал сброс, заработал корректно, буду наблюдать. Спасибо за помощь. :drinks:
#7
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 Comfort 310 FI не запускается
    sergio212 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    186 Просмотры
    Последнее сообщение sergio212
  • Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет
    Юлия Ф. » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1021 Просмотры
    Последнее сообщение Dimsan
  • Baxi connect + Luna 3 Comfort 1.240Fi контроль температуры теплоносителя
    Maksim769 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    3 Ответы
    2928 Просмотры
    Последнее сообщение Maksim769
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi как задать минимальную температуру теплоносителя
    maxim123456 » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    1472 Просмотры
    Последнее сообщение ВладНН
  • BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi управление БКН (ГВС)
    Gleb717 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    9 Ответы
    599 Просмотры
    Последнее сообщение Gleb717

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 8 гостей