Luna Platinum32 ОШИБКА 160 задолбала
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 15 май 2021, 00:38
- Откуда: Московская область
- Мой котел: LUNA HT 1.450
Luna Platinum32 ОШИБКА 160 задолбала
Помогите определить причину. Котлу меньше года. Каждый месяц останавливается котел с ошибкой 160.
После перезапуска всё работает около месяца и опять. И так уже раз 7-8 за 9 месяцев. Погода и ветер не влияет на работу. Сбоев и др ошибок нет. Но в самый не подходящий момент котел встает. Что может быть?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5463
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 626 раз
- Возраст: 58
Luna Platinum32 ОШИБКА 160 задолбала
Стандартные вопросы: напряжение в сети и как котел к ней подключен?
Длина коаксиала и какой оголовок (на всякий случай).
Длина коаксиала и какой оголовок (на всякий случай).
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 15 май 2021, 00:38
- Откуда: Московская область
- Мой котел: LUNA HT 1.450
Luna Platinum32 ОШИБКА 160 задолбала
Напряжение идет через стабилизатор штиль, затем заземление дополнили трансформатором. Все стабильно.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna Platinum32 ОШИБКА 160 задолбала
Разбирайтесь с дымоходом. Ну и настройки сверьте сначала.E160 (160E)
Описание.
Порог скорости вентилятора не достигнут
Элемент:
Ветилятор
1. Неисправен вентилятор
2. Проблемы с электропитанием и/или заземлением котла
3. Неисправна электронная плата
4. Перепутаны параметры в настройках котла
2 Неисправна электронная плата
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 15 май 2021, 00:38
- Откуда: Московская область
- Мой котел: LUNA HT 1.450
Luna Platinum32 ОШИБКА 160 задолбала
Спасибо за ответ. В общем понятно. А что именно в настройках искать? Дымоход новый, угол наклона верный. Плата на гарантии. С электропитанием 10 лет бились, оно идеальное на выходе, была луна другая 10 лет, там вентилятор меняли из за неисправности однажды.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10307
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1303 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna Platinum32 ОШИБКА 160 задолбала
Пробегитесь просто по параметрам. Заводские в инструкции есть. Ну или в семинарской тетради. В Аптечке здесь скачать можно. А блин. На Платину там вроде нет. В любом случае скачать не мешает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 15 май 2021, 00:38
- Откуда: Московская область
- Мой котел: LUNA HT 1.450
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 10 гостей