Добрый день
Начал шуметь котел ( установлен в 17 году ) на отоплении .. так же и на ГВС при максимальной модуляции горелки
Вызвали мастера , тот сделал промывку первичного теплообменника - после этого котел стал просто взлетать!! https://disk.yandex.ru/i/pQrL5nd3JXgDNQ

Позвонили ему - сказал Значит промывка там что то отмыла, все забилось, надо менять теплообменник.. Поехали , купили , поменяли ..
Сутки было тихо - сегодня началось со свиста - https://disk.yandex.ru/i/4JZnAcar68Dtrg.. И прогрессирует ... Причем звук начинается когда модуляция горелки выходит на максимум .. как только вышел на нужную температуру по теплоносителю - модуляция падает до 70-65% и все затихает ..
Помогите ! Что может быть ??
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Гул и свист Baxi Eco4s 24f в режиме отопления

Сообщение RADAR »

ни первый звук ни второй не относится к теплообменнику...мое мнение...
#2

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5460
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 624 раза
Возраст: 58

Гул и свист Baxi Eco4s 24f в режиме отопления

Сообщение Starik »

KoHb писал(а): 30 янв 2022, 12:14Что может быть ??
Из вращающегося там только вентилятор, у него якорь на втулках, надо снимать улитку, пытаться смазать силиконом втулки(каплю на вал над втулкой и двигать якорь продольно). Передняя страдает сильнее, с неё начинать смазывать.
#3

Автор темы
KoHb
Забегающий
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 04 авг 2017, 22:06
Мой котел: eco4s 24F
Благодарил (а): 9 раз
Возраст: 51

Гул и свист Baxi Eco4s 24f в режиме отопления

Сообщение KoHb »

Starik писал(а): 30 янв 2022, 16:32
KoHb писал(а): 30 янв 2022, 12:14Что может быть ??
Из вращающегося там только вентилятор, у него якорь на втулках, надо снимать улитку, пытаться смазать силиконом втулки(каплю на вал над втулкой и двигать якорь продольно). Передняя страдает сильнее, с неё начинать смазывать.
А почему тогда свист и гул связан только с максимальной мощностью?? Как только от максимальной падает до 60% и начинает поддерживать температуру - гул и свист пропадает .. и когда модуляция работает - выше пламя - сильнее гул, меньше пламя гул пропадает ..
#4

И.Борщов
Завсегдатай
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 09 фев 2021, 12:14
Откуда: *****
Мой котел: Вестен пульсар D24
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 7 раз

Гул и свист Baxi Eco4s 24f в режиме отопления

Сообщение И.Борщов »

звук высокочастотный,может в газовом клапане катушка модуляции такой выдает как вариант
#5

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Гул и свист Baxi Eco4s 24f в режиме отопления

Сообщение Steamboy »

KoHb писал(а): 30 янв 2022, 17:25 А почему тогда свист и гул связан только с максимальной мощностью??
Это свист либо на колосниках горелки либо на жиклёре сместительного узла горелки.
Надо проверять давление газа в динамике на максимальной мощности и возможно производить настройку газового клапана.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#6
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Временный гул котла ECO4s 24 А при включении ГВС
    7 Ответы
    2238 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Периодический посторонний свист Baxi Luna 3
    profrus4 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    297 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления
    ASilva » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    693 Просмотры
    Последнее сообщение ASilva
  • Громкий свист с гулом при ГВС.
    Rail » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    947 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Свист при работе ТЭНа
    Rasul » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    287 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей