Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 19 ноя 2017, 00:30
- Мой котел: Luna-3 Comfort 240 Fi
- Благодарил (а): 3 раза
Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Всем привет! Помогите расшифровать коды ошибок. Котёл гаснет с ошибкой 110/426, после чего запускается с высокими оборотами турбины, несколько секунд греет, меняя обороты, и опять гаснет с этой ошибкой. В итоге с какой-то попытки он либо начинает нормально работать, либо уходит в ошибку 110/437.
В расшифровке написано следующее:
110 Блокировка SLT.
Вторичный код ошибки 110:
426 - Кривая температуры
437 - Достигнуто разрешенное количество кривых температуры
О каких кривых идёт речь? ПЗА?
С начала отопительного сезона такой ошибки не было, появилась неделю назад.
Конфигурация у меня следующая: Панель в гостиной, настроена на поддержание температуры в помещении. Датчик уличной температуры имеется.
Котёл напрямую работает только на 9 контуров тёплого пола (55 м2).
Параметры установлены следующие:
720 Кривая отопления - 0,64
741 Макс. значение уставки температуры потока - 45
742 --- (заводское 80)
830 - 0°C (заводское 2°C), т.к. смесительный клапан отсутствует
2317 - 10 (заводское 20). Изменил для более равномерного прогрева тёплого пола. Котловой насос качает напрямую в коллектор.
6110 Тепловая постоянная времени здания - 24 часа (заводское 15)
6100 Коррекция значения наружного датчика - Поставил -2,8, но всё равно завышает, нужно перевешивать на теневую сторону.
В расшифровке написано следующее:
110 Блокировка SLT.
Вторичный код ошибки 110:
426 - Кривая температуры
437 - Достигнуто разрешенное количество кривых температуры
О каких кривых идёт речь? ПЗА?
С начала отопительного сезона такой ошибки не было, появилась неделю назад.
Конфигурация у меня следующая: Панель в гостиной, настроена на поддержание температуры в помещении. Датчик уличной температуры имеется.
Котёл напрямую работает только на 9 контуров тёплого пола (55 м2).
Параметры установлены следующие:
720 Кривая отопления - 0,64
741 Макс. значение уставки температуры потока - 45
742 --- (заводское 80)
830 - 0°C (заводское 2°C), т.к. смесительный клапан отсутствует
2317 - 10 (заводское 20). Изменил для более равномерного прогрева тёплого пола. Котловой насос качает напрямую в коллектор.
6110 Тепловая постоянная времени здания - 24 часа (заводское 15)
6100 Коррекция значения наружного датчика - Поставил -2,8, но всё равно завышает, нужно перевешивать на теневую сторону.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
А может начать с другой расшифровки, той что в инструкции к котлу? А там ведь сказано:
Что бы не получилось как в той шутке автомобилистов:Срабатывание предохранительного термостата из-за перегрева. (заблокирован насос или имеется воздух в отопительном контуре)
- Нет искры?
- Да.
- Снимай колеса!
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 19 ноя 2017, 00:30
- Мой котел: Luna-3 Comfort 240 Fi
- Благодарил (а): 3 раза
Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Это если не углубляться в тему. А если вникнуть, то в инструкции дан лишь один вариант расшифровки из нескольких. Ошибка 110 имеет несколько внутренних кодов. И действительно некоторые из них подходят под описание, но не мой.
Но даже если допустить перегрев, то с чего бы ему взяться? Воздуха в системе давно нет, в котле и на коллекторе установлены автоматические клапаны, система не течёт, не подпитывается. Работает в низкотемпературном режиме. У котла на подаче и на обратке стоят термометры и их показания не выходят за допустимые рамки. Насос работает отлично, при включении подающий коллектор нагревается моментально, расходомеры показывают нормальный расход.
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 19 ноя 2017, 00:30
- Мой котел: Luna-3 Comfort 240 Fi
- Благодарил (а): 3 раза
Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Стесняться вопросов не нужно, если они вежливы и понятно сформулированы. Нормальный расход относительно нормы. 2-3 л/мин по расходомеру, в зависимости от длины петли тёплого пола.
Вы же не знаете ответ на вопрос и не стремитесь разобраться. Давайте оставим место в теме для полезных слов.
С помощью или без я разберусь в проблеме и оставлю здесь её решение. Возможно это кому-то будет полезно. Спорить и самоутверждаться мне не интересно.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 19 ноя 2017, 00:30
- Мой котел: Luna-3 Comfort 240 Fi
- Благодарил (а): 3 раза
Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Котёл, ПП ф35 напрямую в стандартный коллектор из нержавейки с расходомерами, 9 контуров тёплого пола из МП ф16 (максимальный 67 погонных метров трубы). Вот вся система. ГВС не используется, никаких гидрострелок, дополнительных потребителей нет. Все контуры ТП открыты, автоматики на них нет.
В ошибку он уходит после простоя. У него длинные циклы работы. Котёл может час греть, не выключаясь, и пол дня отдыхать, пока стяжка не отдаст тепло.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Выхлоп/подача коаксиал или раздельное? В любом случае - чистить надо, там проблема, имхо.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
110-я ошибка однозначно указывает на перегрев. А вот от чего это происходит, вторичный код должен давать ответ.
В момент попадания в ошибку посмотрите сколько на термометре подачи. Возможно датчик температуры теплоносителя глючит и даёт котлу неверную информацию.
В момент попадания в ошибку посмотрите сколько на термометре подачи. Возможно датчик температуры теплоносителя глючит и даёт котлу неверную информацию.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 19 ноя 2017, 00:30
- Мой котел: Luna-3 Comfort 240 Fi
- Благодарил (а): 3 раза
Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Похоже на то. Спасибо! Сегодня утром в истории нашёл ещё аж целых три новых ошибки после ночной работы. 20 - как раз этот датчик, 374 - Расчёт Sitherm Pro, 128 - Потеря пламени и всё та же 110/426 - Блокировка SLT.
Для начала буду разбираться с датчиком температуры подачи.
А вот вторичный код 426 от ошибки 110 вносит непонимание. Возможно русский перевод неточен, или из-за того, что не имеет разъяснения. Расшифровка у него "Кривая температуры". Но к погодной кривой сложно это притянуть за уши. Причём после этой 110/426 котёл делает новые попытки запуска и после нескольких таких срабатываний он выбрасывает 110/437 "Достигнуто разрешенное количество кривых температуры". Эта ошибка уже требует принудительного сброса.
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 26 фев 2022, 13:43
- Откуда: Simferopol
- Мой котел: Baxi Luna Platinum+
Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Добрый день !
Подскажите пожалуйста почему в семинарской тетрад ни слова нету про коты Луна Платинум ?
Где искать инфу по его настройкам и подключениям датчиков к нему?
А то купил котел Baxi Luna platinum+ к нему датчик наружный температуры и выносную панель для выноса панели как датчик комнатной температуры. а как все это подключить теперь не знаю!
Заранее благодарен !
Подскажите пожалуйста почему в семинарской тетрад ни слова нету про коты Луна Платинум ?
Где искать инфу по его настройкам и подключениям датчиков к нему?
А то купил котел Baxi Luna platinum+ к нему датчик наружный температуры и выносную панель для выноса панели как датчик комнатной температуры. а как все это подключить теперь не знаю!
Заранее благодарен !
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
По установившейся традиции, такого рода информация размещается в инструкции к котлу... так уж повелось. Инструкции "замаскированы" под кнопкой "информация".greeenpies писал(а): ↑26 фев 2022, 13:51Где искать инфу по его настройкам и подключениям датчиков к нему?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Инструкция. Глава 14.
КЛЕММНИК M2
Клеммы 1 (подсветка) - 2 (масса) - 3 (+12 В):
подсоединение настенной панели управления (низкое
напряжение).
Клеммы 4 - 5 (общее): подключение датчика уличной
температуры (поставляется в качестве опции).
Клеммы 6 - 5 (общее): подключение 2-го дополнительного
датчика температуры ( датчик солнечной системы,
каскадной и т. д.).
Клеммы 7 - 5 (общее): подключение 1-го дополнительного
датчика температуры ( солнечной системы, каскадной и т.
д.).
Клемма 8: не используется.
Клеммы 9-10: подключение датчика бойлера горячей
воды (только для одноконтурных котлов).
Вот это непонятно. У котла же своя выносная панель с датчиком. Зачем ещё один?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 26 фев 2022, 13:43
- Откуда: Simferopol
- Мой котел: Baxi Luna Platinum+
Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
1- "Комплект для выноса встроенной панели управления LUNA Platinum+ проводной
Код: 7102340--
Комплект для выноса встроенной панели управления LUNA Platinum+ проводной. Состоит из встраиваемого модуля с 3 светодиодами и блока для настенного монтажа панели управления QAA75. С котлом соединяется кабелем: шина связи BSB-W поляризованная двухпроводная."
2- "QAC 34 - Датчик уличной температуры для конденсационных котлов
Код: 7104873--
Датчик уличной температуры QAC 34 для конденсационных котлов. При использовании датчика температуры воды в системе отопления автоматически изменяется в зависимости от температуры воздуха на улице (подробнее смю инструкции по установке и эксплуатации на котлы). Принцип действия: датчик уличной температуры крепится на улице. Терморезистор означает, что при изменении температуры на улице, меняется его сопротивление. Далее электронная плата считывает эти показания и дает информацию о температуре на улице."
"1" подключил в 1,2,3 разъем (так как описано в инструкции 72,73 страница к колодке М2)
"2" подключил в 4,5. Есть ли разница в полярности подключения для этого датчика ?
По поводу инструкции, просто думал в семинарской тетради будет информация кроме самой инструкции...
Завтра будут делать гарантийный запуск.
Временно буду запускать на переноске через стабилизатор ! Можно ли без заземления временно пользоваться???
Еще вопрос по поводу наличия дополнительного насоса в системе на теплые полы в инструкции пишут что нужна гидрострелка, а без нее будет работать нормально ? так как ее уже некуда ставить и денег нет.
Спасибо за Помощь !
Код: 7102340--
Комплект для выноса встроенной панели управления LUNA Platinum+ проводной. Состоит из встраиваемого модуля с 3 светодиодами и блока для настенного монтажа панели управления QAA75. С котлом соединяется кабелем: шина связи BSB-W поляризованная двухпроводная."
2- "QAC 34 - Датчик уличной температуры для конденсационных котлов
Код: 7104873--
Датчик уличной температуры QAC 34 для конденсационных котлов. При использовании датчика температуры воды в системе отопления автоматически изменяется в зависимости от температуры воздуха на улице (подробнее смю инструкции по установке и эксплуатации на котлы). Принцип действия: датчик уличной температуры крепится на улице. Терморезистор означает, что при изменении температуры на улице, меняется его сопротивление. Далее электронная плата считывает эти показания и дает информацию о температуре на улице."
"1" подключил в 1,2,3 разъем (так как описано в инструкции 72,73 страница к колодке М2)
"2" подключил в 4,5. Есть ли разница в полярности подключения для этого датчика ?
По поводу инструкции, просто думал в семинарской тетради будет информация кроме самой инструкции...
Завтра будут делать гарантийный запуск.
Временно буду запускать на переноске через стабилизатор ! Можно ли без заземления временно пользоваться???
Еще вопрос по поводу наличия дополнительного насоса в системе на теплые полы в инструкции пишут что нужна гидрострелка, а без нее будет работать нормально ? так как ее уже некуда ставить и денег нет.
Спасибо за Помощь !
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Не корректный вопрос, не зная схемы сложно что-то сказать.greeenpies писал(а): ↑28 фев 2022, 22:47Еще вопрос по поводу наличия дополнительного насоса в системе на теплые полы...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Нет. Это же просто терморезистор.
Если там стоит насосно-смесительный узел, тогда всё нормально будет работать. А просто так последовательно котловому поставить - вот это неправильно.greeenpies писал(а): ↑28 фев 2022, 22:47 Еще вопрос по поводу наличия дополнительного насоса в системе на теплые полы
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
А если только теплый пол без батарей, как тогда с циркуляцией, при наличии узла?
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 26 фев 2022, 13:43
- Откуда: Simferopol
- Мой котел: Baxi Luna Platinum+
Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Насос стоит на самой гребенке теплых полов.
Не знаю как фотографии прикрепить сюда(
Спасибо вам большое за помощь.
Отправлено спустя 13 минут 28 секунд:
Не знаю как фотографии прикрепить сюда(
Спасибо вам большое за помощь.
Отправлено спустя 13 минут 28 секунд:
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Не важно - где. Важно, что бы циркуляция в СО не прекращалась, когда терморегулятор полы перекроет. Хоть какое-то подобие схемы и можно будет что-то сказать, а так - всё ни о чём.
-
- Бывалый
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
- Откуда: СПб
- Мой котел: duotec compact 20
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Так же считаю,что проблема в узле подмеса он не открывается и котел греет в тупик. Сделайте байпас с клапаном по давлению между подачей и обраткой котла, или узел подмеса подороже.
Отправлено спустя 6 минут 29 секунд:
И, если а Вас только ТП и низкотемпературный график, нахрена вообще подмес? Делайте напрямую, только циркуляционный на обратке можно оставить, все таки 9 контуров.
Отправлено спустя 6 минут 29 секунд:
И, если а Вас только ТП и низкотемпературный график, нахрена вообще подмес? Делайте напрямую, только циркуляционный на обратке можно оставить, все таки 9 контуров.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Я всё же думаю, что радиаторный высокотемпературный контур имеется. Иначе смысл включать датчик комнатной температуры?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Бывалый
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:44
- Откуда: СПб
- Мой котел: duotec compact 20
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Датчик комнатой Т тоже имею на первом этаже (только ТП), на втором радиаторы, поэтому подмес и насос имеются, причем на узел подмеса смотрю с тревогй, хоть и железки из топовых, чую надо в запас такие купить, уупс, опоздал. Поф, найду чем заменить.
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 26 фев 2022, 13:43
- Откуда: Simferopol
- Мой котел: Baxi Luna Platinum+
Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Добрый день!
Извиняюсь за не внятные вопросы так как я не очень в этом разбираюсь но очень хочу разобраться !)
Фотографии разводки почему то не могу добавить пишет ошибку.
На первом этаже стоит котел, через тройник в С/У разделяется линия 24 трубы на подачу гребенку для теплых полов первого этажа и на 2й этаж, на втором этаже подается в с/у второго этажа и там же через тройник есть ответвление на теплый пол с/у и коридора, далее на две батареи в спальни.
Сегодня запустили гарантийный пуск...
Но сервисник совсем далекий от этого котла ни чего пояснить не смог и по большей части я ему показывал по инструкции...
Ни каких замеров приборов, прокрутки насоса перед пуском он не делал, тупо включил побекал 5 тыс. забрал и ушуршал.
В гарантийном талоне заполнил, поставил отметку гарантия "год" на вопрос почему год как же 3 года гарантии (2 года плюс бесперебойный 1 год) сказал через год еще продлим... ПЕЧАТЬ не поставил сказал не надо .... Выполнял сертифицированный сервис от магазина где был приобретен котел...
Всем спасибо за помощь ! Извините за глупые для вас вопросы ))
p.s. чайник )
Извиняюсь за не внятные вопросы так как я не очень в этом разбираюсь но очень хочу разобраться !)
Фотографии разводки почему то не могу добавить пишет ошибку.
На первом этаже стоит котел, через тройник в С/У разделяется линия 24 трубы на подачу гребенку для теплых полов первого этажа и на 2й этаж, на втором этаже подается в с/у второго этажа и там же через тройник есть ответвление на теплый пол с/у и коридора, далее на две батареи в спальни.
Сегодня запустили гарантийный пуск...
Но сервисник совсем далекий от этого котла ни чего пояснить не смог и по большей части я ему показывал по инструкции...
Ни каких замеров приборов, прокрутки насоса перед пуском он не делал, тупо включил побекал 5 тыс. забрал и ушуршал.
В гарантийном талоне заполнил, поставил отметку гарантия "год" на вопрос почему год как же 3 года гарантии (2 года плюс бесперебойный 1 год) сказал через год еще продлим... ПЕЧАТЬ не поставил сказал не надо .... Выполнял сертифицированный сервис от магазина где был приобретен котел...
Всем спасибо за помощь ! Извините за глупые для вас вопросы ))
p.s. чайник )
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Фотографии должны быть не боее 600х600 пикселов и не "тяжелее" 2 мб, если память цифры правильные подкидывает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 26 фев 2022, 13:43
- Откуда: Simferopol
- Мой котел: Baxi Luna Platinum+
Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Добрый день!
Помогите с настройками котла, если у кого то дополнительная информация кроме инструкции от котла по настройке. а в инструкции очень мало инфы.... В семинарской тетради описаны все котлы кроме платинума что за бред откуда брать информацию ....
Сегодня откалибровал гребенку теплых полов,на котле выставил режим "комфорт" и температуру 16 градусов ( в информации пишет 40градусов подача 36 обратка) как регулировать непосредственно температуру подачи и обратки?
Так же очень интересно как регулировать зазор включения выключения по температуре ?
Можно ли как то переключить котел с режима датчика выносной панели (работа по температуре воздуха) назад по температуре обратки подачи? Без физического отключения кабеля от самого котла ?
Всем спасибо!
p/s чайник
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Система 1 этаж ТП 2 этаж 2 батареи
Подача отопления через тройник делит 2 этаж и на коллектор теплых полов
На батареях задушил термоголовкой на 3 (плюс минус 30-32 градуса)
Теплые полы задушил на 35 градусов.
Котел все время работает и не отключается ....
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Температура за бортом 1-2 градуса
Температура воздуха в доме на время пуска 5 градусов
Температура полов за час нагрева 13-14 градусов
Вечером поеду проверять нагрев полов ....
Отправлено спустя 1 час 33 минуты 45 секунд:
Еще вопрос можно ли как то через котел смотреть расход газа ?
Помогите с настройками котла, если у кого то дополнительная информация кроме инструкции от котла по настройке. а в инструкции очень мало инфы.... В семинарской тетради описаны все котлы кроме платинума что за бред откуда брать информацию ....
Сегодня откалибровал гребенку теплых полов,на котле выставил режим "комфорт" и температуру 16 градусов ( в информации пишет 40градусов подача 36 обратка) как регулировать непосредственно температуру подачи и обратки?
Так же очень интересно как регулировать зазор включения выключения по температуре ?
Можно ли как то переключить котел с режима датчика выносной панели (работа по температуре воздуха) назад по температуре обратки подачи? Без физического отключения кабеля от самого котла ?
Всем спасибо!
p/s чайник
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Система 1 этаж ТП 2 этаж 2 батареи
Подача отопления через тройник делит 2 этаж и на коллектор теплых полов
На батареях задушил термоголовкой на 3 (плюс минус 30-32 градуса)
Теплые полы задушил на 35 градусов.
Котел все время работает и не отключается ....
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Температура за бортом 1-2 градуса
Температура воздуха в доме на время пуска 5 градусов
Температура полов за час нагрева 13-14 градусов
Вечером поеду проверять нагрев полов ....
Отправлено спустя 1 час 33 минуты 45 секунд:
Еще вопрос можно ли как то через котел смотреть расход газа ?
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 26 фев 2022, 13:43
- Откуда: Simferopol
- Мой котел: Baxi Luna Platinum+
Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Сегодня отключил физически провода от котла для выноса панели вернул все настройки по умолчанию, но пр повороте колесика +- кнопка "B" меняется температура воздуха вместо обратки .... что делать
блин да почему ни кто не помогает по этому котлу уже одни расстройства от покупки ....
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Ау тут есть хоть 1 специалист компании BAXI по Luna Platinum ?????
блин да почему ни кто не помогает по этому котлу уже одни расстройства от покупки ....
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Ау тут есть хоть 1 специалист компании BAXI по Luna Platinum ?????
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 26 фев 2022, 13:43
- Откуда: Simferopol
- Мой котел: Baxi Luna Platinum+
Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Добрый день !
Тут есть только режим резерв/работа.
Сброс настроек или выключение котла так и не нашел ....
Отправлено спустя 9 минут 29 секунд:
Делал как написано "Режим резерв" и "выключал от питания" ничего не поменялось (((
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Не надо истерить. Установи панель на котел и перезапусти его (котел).
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 26 фев 2022, 13:43
- Откуда: Simferopol
- Мой котел: Baxi Luna Platinum+
Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Панель на котле, провода в отключил от колодки М2 (1,2,3 выносная панель), "выключил" как в моем понимании котел через копку "А" режим работы "Резерв" в меню значек выключено, вытянул вилку из питания на 2 минуты. Вставил вилку в питание, поставил режим комфорт, без изменений кнопкой "B" регулирует температуру комнаты ...
Отправлено спустя 1 час 8 минут 42 секунды:
При повороте кнопки "B" пишет "Времен комн установка"
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 10 Ответы
- 861 Просмотры
-
Последнее сообщение Михалыч Крд
-
- 1 Ответы
- 2366 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 0 Ответы
- 1792 Просмотры
-
Последнее сообщение Tomsk_Sim
-
- 2 Ответы
- 790 Просмотры
-
Последнее сообщение Сheerav
-
- 8 Ответы
- 423 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 14 гостей