Помогите пожалуйста разобраться со следующей ситуацией.
Котл BAXI ECOFOUR 24 F управляется ЗОНТом.
Так вот если ставить котёл на температуру 22 градуса, а потом, среди недели удалённо переключить на 15, то давление воды упадёт до критической отметки и выскочит ошибка Е10. И наоборот, если при 15 градусах подпитать водой котёл до середины зелёного сектора манометра, то при нагреве до 22 градусов сработает клапан и 100-200 мл воды сольётся через него.
Подскажите пожалуйста что смотреть, как поступить?)
Давление воды в котле
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Давление воды в котле
solist, проверить наличие воздуха в расширительном баке котла.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.