Подьем температуры в системе отопления
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 24 фев 2021, 21:25
- Откуда: Армавир
- Мой котел: Baxi fourtech 24fA
Подьем температуры в системе отопления
Всем добра!!! Такая беда началась. При включении горячей воды (температура выставлена на 45 градусов) температура подыматся до 40_41 градуса, затем пламя гаснет, температура падает, опять зажигается горелка, и так туда сюда, получатся контрастный душ какой то. Как только закрываешь кран. Получатся на табло показыват температуру отопления и там температура 88-90градусов и быстро падает(похоже насос начинаетгнать ее по системе отопления). Вот такая беда. Может есть предположеня, почему так подыматся тем-ра в системе отопления
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 24 фев 2021, 21:25
- Откуда: Армавир
- Мой котел: Baxi fourtech 24fA
Подьем температуры в системе отопления
Да, всем пох.й, здесь, толку нет, сколько с проблемами обращался, ни разу не помогли
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5424
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
Подьем температуры в системе отопления
Не надо тут расплескивать...
Вызови специалистов, они быстро помогут и всё отремонтируют.
Вызови специалистов, они быстро помогут и всё отремонтируют.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10271
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1292 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Подьем температуры в системе отопления
В пятницу в восьмом часу вечера думаете кто-то будет отвечать вам?
Я думаю у вас нарушился теплообмен. Вторичный теплообменник или грязью занесло или накипью. Поэтому теплоноситель 90 градусов, а ГВС всего 40. Тепло не передаётся.
Я думаю у вас нарушился теплообмен. Вторичный теплообменник или грязью занесло или накипью. Поэтому теплоноситель 90 градусов, а ГВС всего 40. Тепло не передаётся.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 9 Ответы
- 1118 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 76 Ответы
- 2901 Просмотры
-
Последнее сообщение Oleg5656
-
- 3 Ответы
- 1073 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 34 Ответы
- 1951 Просмотры
-
Последнее сообщение Дядя Фёдор
-
- 2 Ответы
- 3640 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus