Повышается давление в системе в любом положении лето/ зима,

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
nebuchadnezzar.
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 20:08
Откуда: Сочи
Мой котел: Baxi 24 fi main
Благодарил (а): 4 раза
Возраст: 57

Повышается давление в системе в любом положении лето/ зима,

Сообщение nebuchadnezzar. »

Котёл BAXI 24FI MAIN.
Стало повышаться давление в системе отопления ~ 0,5 bar в час.
При сбрасывании теплоносителя воздушных пробок нет.
Подозреваю травление краника подпитки. Краник менял ~ 6 лет назад.
Имеется запасной краник подпитки.
Есть ли ещё какие-либо варианты нагнетания давления в отопительную систему?
Может быть песок или стружка попала в краник и он не герметично перекрывает подачу воды в котёл?

Отправлено спустя 51 минуту 21 секунду:
🤔Сначала попробую опорожнить систему, краник слива в ОТКРЫТОМ положении, накачаю расширительный бачок, заполню систему, а там видно будет☝️

Отправлено спустя 4 часа 11 минут 53 секунды:
Котёл находится в режиме "лето" в "спящем" состоянии, т.е. горячая вода не включалась, горелка не включалась, а давление всё равно повышается.
Перекрыл входящую магистраль и повышение давления прекратилось.
Значит всё таки краник подпитки травит ?
Nebuchadnezzar
#1
Аватара пользователя

Автор темы
nebuchadnezzar.
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 20:08
Откуда: Сочи
Мой котел: Baxi 24 fi main
Благодарил (а): 4 раза
Возраст: 57

Повышается давление в системе в любом положении лето/ зима,

Сообщение nebuchadnezzar. »

Так и есть, после того как открутил выходную трубку от краника, в закрытом состоянии открыл входящую магистраль начало травить воду...
Хорошо, что был в наличии запасной, после замены всё работает в штатном режиме :yahoo:
Nebuchadnezzar
#2

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 625 раз
Возраст: 58

Повышается давление в системе в любом положении лето/ зима,

Сообщение Starik »

nebuchadnezzar. писал(а): 16 апр 2022, 13:44после замены всё работает в штатном режиме
Наверное, слишком часто приходится подпитку открывать.
#3
Аватара пользователя

Автор темы
nebuchadnezzar.
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 20:08
Откуда: Сочи
Мой котел: Baxi 24 fi main
Благодарил (а): 4 раза
Возраст: 57

Повышается давление в системе в любом положении лето/ зима,

Сообщение nebuchadnezzar. »

Starik,
3 года продержался краник подпитки, в межсезонье перевожу котёл на летний режим , теплоноситель (вода) охлаждается давление чуток падает, приходится прибавить, на следующий день снова зима, переключаю на "зима" ... И вот на этих качелях краник покрутил . Это СОЧИ ☝️ зима - весна, лето - осень _ котёл напрягается.
На всякий пожарный случай закажу новый краник☝️
1500 - 2500 ₽
Спасибо <<STARIK>>! Вы и <<BAHUS>> вв
Всегда помогаете своими профессиональными советами!
Nebuchadnezzar
#4

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 625 раз
Возраст: 58

Повышается давление в системе в любом положении лето/ зима,

Сообщение Starik »

nebuchadnezzar. писал(а): 16 апр 2022, 16:35теплоноситель (вода) охлаждается давление чуток падает
Это указывает на то, что расширительный бак работает не правильно. Необходимо проверить давление воздуха, на форуме много раз повторяли алгоритм действий, поиском найти не сложно.
#5
Аватара пользователя

Автор темы
nebuchadnezzar.
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 20:08
Откуда: Сочи
Мой котел: Baxi 24 fi main
Благодарил (а): 4 раза
Возраст: 57

Повышается давление в системе в любом положении лето/ зима,

Сообщение nebuchadnezzar. »

Спасибо,
На ниппель нажал, "хорошая" струя воздуха прыснула.
Манометром не замерял,
Но думаю что давление в расширительном упало .
Проверю...
🎉
Nebuchadnezzar
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10304
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Повышается давление в системе в любом положении лето/ зима,

Сообщение Bahus »

nebuchadnezzar. писал(а): 15 апр 2022, 17:43 Есть ли ещё какие-либо варианты нагнетания давления в отопительную систему?
Вариантов 2. Либо вентиль подпитки, либо пробой в теплообменнике. Коли есть вентиль - можно с него и начать.

Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Ой. Чота я опоздал со своими советами :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7
Аватара пользователя

Автор темы
nebuchadnezzar.
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 20:08
Откуда: Сочи
Мой котел: Baxi 24 fi main
Благодарил (а): 4 раза
Возраст: 57

Повышается давление в системе в любом положении лето/ зима,

Сообщение nebuchadnezzar. »

Вторые сутки (с новым краником) давление - норм :pardon:
Рад видеть на форуме BAHUSa :hi:
Nebuchadnezzar
#8
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перегрев при положении макс температуры контура отопления
    76 Ответы
    3362 Просмотры
    Последнее сообщение Oleg5656
  • Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
    34 Ответы
    2329 Просмотры
    Последнее сообщение Дядя Фёдор
  • Падение давления в системе отопления eco 5 compact
    vadimus164 » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    193 Просмотры
    Последнее сообщение vadimus164
  • Давление в котле - нужно ли понижать?
    5 Ответы
    1530 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • При открытии крана падает давление до 0
    neonium322 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    810 Просмотры
    Последнее сообщение neonium322

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 10 гостей